Buon giorno
non ho mai realizzato impianti di raffrescamento a pavimento ma ho una richiesta. Farò i calcoli ma preliminarmente vorrei sapere che potenze specifiche si possono ottenere verso l'ambiente considerando un massetto ordinario e parquet da 7 mm copnsiderando il controllo dell'umidità interna. Ricordo valori di circa 50 W/mq. ma non ne sono sicuro.
raffrescamento a pavimento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 452
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: raffrescamento a pavimento
Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
Re: raffrescamento a pavimento
se hai il legno arrivi a 25/30W/m2, però fai togliere i mobili... ti rubano superficie che raffredda..Stefano LL ha scritto: ↑gio ott 11, 2018 15:29 Di standard i produttori indicano 40 W/mq in freddo.
Probabilmente arrivi anche a 50 senza troppi problemi, verifica di deumidificare bene
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: raffrescamento a pavimento
50W/m² in freddo sono una utopia commerciale. Con pavimentazioni in legno quoto SuperP, ma non considererei oltre i 25W/m². Con pavimentazione in gres direi massimo 35W/m². Questo per normali condizioni di funzionamento.
Tom Bishop