Esatto, è proprio quello il punto. La macchina sotto i 3,5 litri min va in blocco, non c'e' niente da fare. Del resto il pavimento non puo' fare miracoli quindi un aiutino dalla macchina non sarebbe stato male. Ma dato che l'aiutino mi costringe a usare l'acqua raffrescata, EMPIRICAMENTE ho notato che far fare tutto il lavoro solo al pavimento mi costa meno che sciogliere le treccie ai cavalli. Quindi ho lasciato una temperatura di 27 gradi al pavimento che è quello che puo' fare in questi giorni di calura estiva, e la macchina cosi facendo mi fa deumidificazione ogni tanto e la temperatura si attesta sempre sui 26.5/27,5 il che come risultato non è comunque male, in casa si sta bene. Poi quando in collaborazione con l'amministratore chiariremo bene la questione costo kwh adeguandoci se non lo ha gia fatto alla futura normativa, probabilmente l'unica cosa di cui mi dovro' preoccupare sarà sapere se al vicino di sopra o di fianco arriverà acqua ai radianti.soloalfa ha scritto:Si ma come si diceva prima se hai un contacalorie questo ti legge la portata e il deltaT quindi il tuo interesse è diminuire la portata oppure abbassare il deltaT. Pero' se non puoi impostare tu il modo di funzionamento non saprei... il pavimento deve soddisfare tutto il calore sensibile da sottrarre e far lavorare il deum. solo come deum..
In ambiente hai il suo pannello di comando?
Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Moderatore: Edilclima
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
personalmente su impianti simili non ho ma messo una pompa dedicata al deumidificatore (se ho capito bene è cosi il tuo).
Ci puoi deliziare con una foto del collettore?
Ci puoi deliziare con una foto del collettore?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
si dopo la faccio. hidros consigliava di attaccarsi a monte dei collettori e quindi avere i collettori che chiamano da una parte e la macchina per i fatti suoi. Per praticita ho messo la pompa direttamente sul suo collettore. Senza pompa non arrivava abbastanza acqua e andava in blocco quindi non avevo scelta.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
infatti.
non è possibile che su un impianto odierno si arrivi a questo punto... non so tutta la storia ma l'installatore ed il progettista dovevano risolvere la cosa; lasciare che un condomino modifichi l'impianto è grave.
gli altri appartamenti hanno gli stessi problemi? quanti sono?
non è possibile che su un impianto odierno si arrivi a questo punto... non so tutta la storia ma l'installatore ed il progettista dovevano risolvere la cosa; lasciare che un condomino modifichi l'impianto è grave.
gli altri appartamenti hanno gli stessi problemi? quanti sono?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ma a dire la verità la pompa è stata messa solo per un motivo principalmente, per il fatto che usando il ricircolo della tre vie era comunque necessaria. Sono quattro palazzine con 23 appartamenti totali ma il problema è che siamo dentro in pochi
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Intanto ecco cosa dice il manuale a proposito
- Allegati
-
- Schermata 2015-07-24 alle 15.08.25.jpg (231.16 KiB) Visto 10919 volte
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Lo schema è interpretabile...la nota dice di alimentare il ghe con collegamento a monte del collettore radiante questo perche deve avere una portata maggiore rispetto ad un circuito radiante, e fin qui ci siamo.
Per la pompa dedicata ritengo sia una loro prescrizione cautelativa. nel senso che vogliono la portata d'acqua al deumidificatore indipendentemente da cio' che fa il pavimento. questa è una valutazione che fa il termotecnico a seconda dei casi. In un condominio installare una linea in più dedicata per usarla solo d'estate è un costo in più
attendo la foto del tuo collettore!
Per la pompa dedicata ritengo sia una loro prescrizione cautelativa. nel senso che vogliono la portata d'acqua al deumidificatore indipendentemente da cio' che fa il pavimento. questa è una valutazione che fa il termotecnico a seconda dei casi. In un condominio installare una linea in più dedicata per usarla solo d'estate è un costo in più
attendo la foto del tuo collettore!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Che versione hai del manuale perché la mia non prevede la pompa.dones ha scritto:Intanto ecco cosa dice il manuale a proposito
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
revisione f 12/2013. Avranno fatto tesoro in base a qualche esperienza
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
come dicevo prima è una loro prescrizione cautelativa. bisogna garantire circolazione, non una pompa dedicata. quello che c'è prima della macchina deve essere progettato per il singolo caso.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
E' il terzo da destra, di sezione piu grande
- Allegati
-
- IMG_7300.jpg (229.24 KiB) Visto 10890 volte
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Comunque io ho 650 alloggi funzionanti in Milano con distribuzione utilizzando la stessa pompa dei pannelli radianti (Hidros e non). Se la perdita di carico dei pannelli è simile a quella dell'unità di deumidificazione non c'è problema.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Se le testine sono aperte sei scarso di portata, tutti i flussimetri sono impiccati in alto...
Ti conviene farti isolare i collettori
Ti conviene farti isolare i collettori
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Però qui da me non funziona senza pompa, per non svegliare il can che dorme e magari dover pagare a mie spese una modifica all'impianto centralizzato, ho preferito una soluzione che mi permettesse di continuare a fare la deumidificazione come prime e in piu avere la vmc. Se poi riuscissi a farlo funzionare al 100% come è stato progettato il macchinario meglio, quello lo vedro' quando avro' dei vicini e non si lamenteranno, ma ora molti appartamenti non sono in funzione.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
La portata dall'impianto centralizzato misurata al contatore è 0.2 m3/h circa con tutti i contatti aperti, quindi non scendono mai oltre 0.2-0.5 a collettoreTom Bishop ha scritto:Se le testine sono aperte sei scarso di portata, tutti i flussimetri sono impiccati in alto...
Ti conviene farti isolare i collettori
Ma nessuno che mi manda affanculo oggi?
Ultima modifica di dones il ven lug 24, 2015 19:16, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Hidros ha voluto pararsi il sedere per evitare che le macchine vadano in blocco per mancanza di circolazione nel caso in cui il progetto sia sbagliato e non abbiamo considerato dal centralizzato le portate corrette. Tante volte ho notato che gli installatori non bilanciano le colonne e gli alloggi più vicini si trovano portate esagerate e quelli più distanti zero. In fase di collaudo è fondamentale bilanciare, altrimenti vai di pompe ovunque e chi tira di più vince... bah!
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Quindi manco hai la portata per il deumidificatore (0.18m³/h). Dovresti stare intorno ai 0.8m³/h per funzionare.dones ha scritto:
La portata dall'impianto centralizzato misurata al contatore è 0.2 m3/h circa con tutti i contatti aperti, quindi non scendono mai oltre 0.2-0.5 a collettore
Fatti bilanciare l'impianto centralizzato, chiama il progettista e fagli il mazzo... (solo a me lo fanno? )
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ma infatti, il deu funziona solo con la pompa. E in ogni caso, avendolo sul collettore, se tira lui i radianti non vanno. Pero' so che il progettista del termotecnico del palazzo è stato licenziato, il costruttore è messo male e ripeto il vicino manco riusciva a portare il riscaldamento al secondo piano, ci ha penato per due anni, per questo ho optato per il fai da me.Tom Bishop ha scritto:Quindi manco hai la portata per il deumidificatore (0.18m³/h). Dovresti stare intorno ai 0.8m³/h per funzionare.dones ha scritto:
La portata dall'impianto centralizzato misurata al contatore è 0.2 m3/h circa con tutti i contatti aperti, quindi non scendono mai oltre 0.2-0.5 a collettore
Fatti bilanciare l'impianto centralizzato, chiama il progettista e fagli il mazzo... (solo a me lo fanno? )
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
beh questa è bella! il progettista del termotecnico è stato licenziato... qualcuno avrà firmato un progetto! Quello ha una responsabilità!dones ha scritto:Pero' so che il progettista del termotecnico del palazzo è stato licenziato, il costruttore è messo male e ripeto il vicino manco riusciva a portare il riscaldamento al secondo piano, ci ha penato per due anni, per questo ho optato per il fai da me.
Capisco che ci sono costruttori più di là che di qua e installatori idem, ma risolvere da sè un problema condominiale capisci che non è il massimo, oltretutto sei anche un amministratore. Non voglio fare il moralista ma secondo me si doveva agire come condominio verso chi ha realizzato e se questa strada non è percorribile, sempre come condominio, prendo un altro progettista e un altro installatore.
magari con delle semplici regolazioni in centrale riuscivate a cavarvela.
La pompa l'hai nei pressi della ghe?
quoto tom bishop per il resto
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Capisco le vostre osservazioni ma purtroppo è una situazione da muro di gomma e non volevo stare a impazzire preferivo risolvermela per i fatti miei. Il fatto che io sia amministratore c'entra poco...Ad ogni modo, prima o poi agiremo come condominio e risolveremo tutto, ma ora siamo troppo pochi e in ogni caso a me la cosa non cambia, perchè comunque uso la tre vie altrimenti mi costa troppo per ora.soloalfa ha scritto:beh questa è bella! il progettista del termotecnico è stato licenziato... qualcuno avrà firmato un progetto! Quello ha una responsabilità!dones ha scritto:Pero' so che il progettista del termotecnico del palazzo è stato licenziato, il costruttore è messo male e ripeto il vicino manco riusciva a portare il riscaldamento al secondo piano, ci ha penato per due anni, per questo ho optato per il fai da me.
Capisco che ci sono costruttori più di là che di qua e installatori idem, ma risolvere da sè un problema condominiale capisci che non è il massimo, oltretutto sei anche un amministratore. Non voglio fare il moralista ma secondo me si doveva agire come condominio verso chi ha realizzato e se questa strada non è percorribile, sempre come condominio, prendo un altro progettista e un altro installatore.
magari con delle semplici regolazioni in centrale riuscivate a cavarvela.
La pompa l'hai nei pressi della ghe?
quoto tom bishop per il resto
Si la pompa è in alto a meta tra ingresso e collettore
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Intendevo dire che essendo amministratore dovresti sapere che toccare l'impianto condominiale o comunque il tuo interno che può comportare scompensi al resto dell'impianto non è buona cosa.
Se tutti si improvvisassero a modificare i propri impianti interni si andrebbe a peggiorare la situazione. Al limite se fosse stato il tuo appartamento ad essere sfigato avrei messo uno scambiatore tra gli impianti. Al tuo interno poi ci fai quello che vuoi. È vero che tra il dire e il fare...
Se tutti si improvvisassero a modificare i propri impianti interni si andrebbe a peggiorare la situazione. Al limite se fosse stato il tuo appartamento ad essere sfigato avrei messo uno scambiatore tra gli impianti. Al tuo interno poi ci fai quello che vuoi. È vero che tra il dire e il fare...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Beh ma per questo ho messo la tre vie all'interno del mio impianto: per non creare alcuno scompenso. Agli effetti pratici in questo momento con questa configurazione, il condominio non ha alcun tipo di problema dalla mia modificasoloalfa ha scritto:Intendevo dire che essendo amministratore dovresti sapere che toccare l'impianto condominiale o comunque il tuo interno che può comportare scompensi al resto dell'impianto non è buona cosa.
Se tutti si improvvisassero a modificare i propri impianti interni si andrebbe a peggiorare la situazione. Al limite se fosse stato il tuo appartamento ad essere sfigato avrei messo uno scambiatore tra gli impianti. Al tuo interno poi ci fai quello che vuoi. È vero che tra il dire e il fare...
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
qualcuno sa se esistono testine elettrotermiche piu o meno veloci?il deu è regolato al tempo massimo per attivare la pompa (4minuti) ma raramente mi va in blocco se magari ha fatto due chiamate nel breve tempo.Servirebbe una testina più reattiva
Ultima modifica di dones il gio lug 30, 2015 12:01, modificato 1 volta in totale.
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Un altro motivo per cui è utile la tre vie: da una settimana non fa molto caldo, quindi la temperatura in casa è sempre piu bassa di quella impostata. Ma l'umidità oscilla, anche solo facendo la doccia o cucinando, e quindi parte il deu: ogni volta che parte contabilizza 0, e quando chiudo la tre vie, non dovendo raffrescare, la termodinamica tanto amata non entra in gioco. Quindi è da una settimana che per deumidificare contabilizzo 0. Se avessi preso acqua dall'impianto condominiale non sarebbe andata cosi.
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Guarda che dimentichi che il tuo deumidificatore funziona anche utilizzando aria per condensare. Dovresti anche tenere in considerazione il suo consumo elettrico. Magari il tuo contabilizzatore sul satellite segna 0, ma il tuo contatore elettrico, quando parte il compressore del deumidificatore, gira a trottola o meglio gira di più che se avesse acqua a temperatura più bassa.dones ha scritto:Quindi è da una settimana che per deumidificare contabilizzo 0.
Devi considerare l'impianto nel suo complesso.
Tom Bishop
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Hai ragione ma lo avevo gia considerato e credo di averlo scritto qualche post fa: non so come ma elettricamente non ha praticamente impattato sui miei consumi.
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Ciao,Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 24, 2015 19:12 Hidros ha voluto pararsi il sedere per evitare che le macchine vadano in blocco per mancanza di circolazione nel caso in cui il progetto sia sbagliato e non abbiamo considerato dal centralizzato le portate corrette. Tante volte ho notato che gli installatori non bilanciano le colonne e gli alloggi più vicini si trovano portate esagerate e quelli più distanti zero. In fase di collaudo è fondamentale bilanciare, altrimenti vai di pompe ovunque e chi tira di più vince... bah!
riprendo questo topic un po' vecchiotto sperando che tu o altro esperto del forum possa illuminarmi.
in condominio a Milano, interamente riqualificato, ci hanno installato un misto geotermico, con sonde fino a 100mt e circuito chiuso. l'acqua scende in 10-12 tubi fino a 80/100mt, si raffresca (o meglio si dovrebbe raffrescare) ritorna alla pompa di calore e da lì, accesa o spenta che sia, va ai 4 appartamenti che serve, uno per piano, da piano terra a piano terzo. ci avevano assicurato che avremmo per lo più utilizzato l'impiano estivo in free cooling (cosa mai avvenuta a causa delle alte temperature di arrivo dell'acqua, più sotto ti dettaglierò).
sin da subito, la vmc installata nel mio appartamento andava in blocco, senza che si capisse il perchè. abbiamo avuto anche tre allagamenti, con acqua che grondava letteralmente dal soffitto. quest'ultimo sembrava un problema di scarico, ora apparentemente risolto. ma la macchina va in continuo blocco e ti spiego come.
premetto che il free cooling non funziona e che la pompa è perennemente accesa a 15/17° altrimenti l'acqua arriva in appartamento a 26° nonostante il giro turistico che si fa a -100mt.
in pratica ogni qualvolta l'umidostato raggiunge il valore impostato, senti il click dello stacco del compressore e la macchina una volta su tre o quattro si ferma. nessuno capisce il perchè e da tre anni andiamno avanti con questa assurda situazione. l'ultima volta ciò ha coinciso con fuoriuscita di acqua dalla vmc. preciso che abbiamo pavimento radiante alimentato dalla stessa fonte. impianto di marca italiana, vmc pure (del veneto), pompa di calore idem. infine nessuno capisce come mai la pompa di calore stia accesa praticamente h24 sia in raffrescamento sia in riscaldamento, con consumi di corrente abnormi.
cosa suggerisci / suggerite per analizzare, comprendere e risolvere sperabilmente tutti questi problemi? la ditta installatrice e il manutentore incaricato non sono ad oggi stati in gradio di intervenire in modo risolutivo. grazie in anticipo a chiunque possa dare suggerimenti utili, anche eventualmente a capire quali magagne andare a cercare a livello di schema tecnico impianto, che a me pare completamente sballato
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
La mia esperienza dice che sono impianti che funzionano.
Difficile a distanza capire la magagna, senza vedere uno schema di impianto che poi sia seguito in modo corretto nella realizzazione e accompagnato da una parte elettrica ad hoc, rimane impossibile dare dei consigli.
Se poi installatore e manutentore non sono stati in grado di risolvere, penso che possano cambiare lavoro anche subito !
Buona fortuna
Difficile a distanza capire la magagna, senza vedere uno schema di impianto che poi sia seguito in modo corretto nella realizzazione e accompagnato da una parte elettrica ad hoc, rimane impossibile dare dei consigli.
Se poi installatore e manutentore non sono stati in grado di risolvere, penso che possano cambiare lavoro anche subito !
Buona fortuna
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Questi sono impianti da evitare per 1000 e 1000 motivi...Non capirò mai la necessità di impianti così complicati per appartamenti in condominio riqualificato.stefano.vass ha scritto: ↑mer set 12, 2018 17:05Ciao,Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 24, 2015 19:12 Hidros ha voluto pararsi il sedere per evitare che le macchine vadano in blocco per mancanza di circolazione nel caso in cui il progetto sia sbagliato e non abbiamo considerato dal centralizzato le portate corrette. Tante volte ho notato che gli installatori non bilanciano le colonne e gli alloggi più vicini si trovano portate esagerate e quelli più distanti zero. In fase di collaudo è fondamentale bilanciare, altrimenti vai di pompe ovunque e chi tira di più vince... bah!
riprendo questo topic un po' vecchiotto sperando che tu o altro esperto del forum possa illuminarmi.
in condominio a Milano, interamente riqualificato, ci hanno installato un misto geotermico, con sonde fino a 100mt e circuito chiuso. l'acqua scende in 10-12 tubi fino a 80/100mt, si raffresca (o meglio si dovrebbe raffrescare) ritorna alla pompa di calore e da lì, accesa o spenta che sia, va ai 4 appartamenti che serve, uno per piano, da piano terra a piano terzo. ci avevano assicurato che avremmo per lo più utilizzato l'impiano estivo in free cooling (cosa mai avvenuta a causa delle alte temperature di arrivo dell'acqua, più sotto ti dettaglierò).
sin da subito, la vmc installata nel mio appartamento andava in blocco, senza che si capisse il perchè. abbiamo avuto anche tre allagamenti, con acqua che grondava letteralmente dal soffitto. quest'ultimo sembrava un problema di scarico, ora apparentemente risolto. ma la macchina va in continuo blocco e ti spiego come.
premetto che il free cooling non funziona e che la pompa è perennemente accesa a 15/17° altrimenti l'acqua arriva in appartamento a 26° nonostante il giro turistico che si fa a -100mt.
in pratica ogni qualvolta l'umidostato raggiunge il valore impostato, senti il click dello stacco del compressore e la macchina una volta su tre o quattro si ferma. nessuno capisce il perchè e da tre anni andiamno avanti con questa assurda situazione. l'ultima volta ciò ha coinciso con fuoriuscita di acqua dalla vmc. preciso che abbiamo pavimento radiante alimentato dalla stessa fonte. impianto di marca italiana, vmc pure (del veneto), pompa di calore idem. infine nessuno capisce come mai la pompa di calore stia accesa praticamente h24 sia in raffrescamento sia in riscaldamento, con consumi di corrente abnormi.
cosa suggerisci / suggerite per analizzare, comprendere e risolvere sperabilmente tutti questi problemi? la ditta installatrice e il manutentore incaricato non sono ad oggi stati in gradio di intervenire in modo risolutivo. grazie in anticipo a chiunque possa dare suggerimenti utili, anche eventualmente a capire quali magagne andare a cercare a livello di schema tecnico impianto, che a me pare completamente sballato
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...aggiungo che il quadro comandi della VMC perde tutti i dati (temperatura acqua, temperatura compressore, velocità RPM, ecc ed appaiono tutti trattini, non si retroillumina, come fosse andato in tilt anche lui ... e dalla mia esperienza succede quando il compressore VMC stacca e mai quando attacca. io credo che almeno uno spunto per controllare qualcosa a qualcuno del mestiere possa venire in mente ... grazie in anticipo per l'aiutostefano.vass ha scritto: ↑mer set 12, 2018 17:05Ciao,Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 24, 2015 19:12 Hidros ha voluto pararsi il sedere per evitare che le macchine vadano in blocco per mancanza di circolazione nel caso in cui il progetto sia sbagliato e non abbiamo considerato dal centralizzato le portate corrette. Tante volte ho notato che gli installatori non bilanciano le colonne e gli alloggi più vicini si trovano portate esagerate e quelli più distanti zero. In fase di collaudo è fondamentale bilanciare, altrimenti vai di pompe ovunque e chi tira di più vince... bah!
riprendo questo topic un po' vecchiotto sperando che tu o altro esperto del forum possa illuminarmi.
in condominio a Milano, interamente riqualificato, ci hanno installato un misto geotermico, con sonde fino a 100mt e circuito chiuso. l'acqua scende in 10-12 tubi fino a 80/100mt, si raffresca (o meglio si dovrebbe raffrescare) ritorna alla pompa di calore e da lì, accesa o spenta che sia, va ai 4 appartamenti che serve, uno per piano, da piano terra a piano terzo. ci avevano assicurato che avremmo per lo più utilizzato l'impiano estivo in free cooling (cosa mai avvenuta a causa delle alte temperature di arrivo dell'acqua, più sotto ti dettaglierò).
sin da subito, la vmc installata nel mio appartamento andava in blocco, senza che si capisse il perchè. abbiamo avuto anche tre allagamenti, con acqua che grondava letteralmente dal soffitto. quest'ultimo sembrava un problema di scarico, ora apparentemente risolto. ma la macchina va in continuo blocco e ti spiego come.
premetto che il free cooling non funziona e che la pompa è perennemente accesa a 15/17° altrimenti l'acqua arriva in appartamento a 26° nonostante il giro turistico che si fa a -100mt.
in pratica ogni qualvolta l'umidostato raggiunge il valore impostato, senti il click dello stacco del compressore e la macchina una volta su tre o quattro si ferma. nessuno capisce il perchè e da tre anni andiamno avanti con questa assurda situazione. l'ultima volta ciò ha coinciso con fuoriuscita di acqua dalla vmc. preciso che abbiamo pavimento radiante alimentato dalla stessa fonte. impianto di marca italiana, vmc pure (del veneto), pompa di calore idem. infine nessuno capisce come mai la pompa di calore stia accesa praticamente h24 sia in raffrescamento sia in riscaldamento, con consumi di corrente abnormi.
cosa suggerisci / suggerite per analizzare, comprendere e risolvere sperabilmente tutti questi problemi? la ditta installatrice e il manutentore incaricato non sono ad oggi stati in gradio di intervenire in modo risolutivo. grazie in anticipo a chiunque possa dare suggerimenti utili, anche eventualmente a capire quali magagne andare a cercare a livello di schema tecnico impianto, che a me pare completamente sballato
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Disturbo elettromagnetico derivante dall'impulso della bobina del relè che sgancia.stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07 ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...
Si può tentare di risolvere con un filtro snubber o soppressore: https://it.wikipedia.org/wiki/Soppressore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Hanno controllato di aver collegato l'umidostato sul contatto corretto del deumidificatore?stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07
ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...aggiungo che il quadro comandi della VMC perde tutti i dati (temperatura acqua, temperatura compressore, velocità RPM, ecc ed appaiono tutti trattini, non si retroillumina, come fosse andato in tilt anche lui ... e dalla mia esperienza succede quando il compressore VMC stacca e mai quando attacca. io credo che almeno uno spunto per controllare qualcosa a qualcuno del mestiere possa venire in mente ... grazie in anticipo per l'aiuto
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5392
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Normale che sia così. Mi stupisco sempre quando vedo progetti con free-cooling diretto da sonde geotermiche nella pianura padana. Non ho mai capito come possano funzionare e trovo quindi un riscontro di quello che penso nella tua esperienza. Nonostante questo mi è appena passato per le mani un progetto di un importante studio che a Milano ha previsto un free cooling diretto da geotermico per 120 alloggi. Sono curioso di vedere come andrà a finire.stefano.vass ha scritto: ↑mer set 12, 2018 17:05
premetto che il free cooling non funziona e che la pompa è perennemente accesa a 15/17° altrimenti l'acqua arriva in appartamento a 26° nonostante il giro turistico che si fa a -100mt.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
sì, hanno verificato tutti i collegamenti. in questi giorni in particolare salta almeno una volta al giorno ... mi da speranza quanto scritto da NoNickname in merito al disturbo magnetico, perchè il mio elettricista non aveva valutato questo aspetto che a quanto ho capito non gli è conosciutoTom Bishop ha scritto: ↑sab set 15, 2018 05:59Hanno controllato di aver collegato l'umidostato sul contatto corretto del deumidificatore?stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07
ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...aggiungo che il quadro comandi della VMC perde tutti i dati (temperatura acqua, temperatura compressore, velocità RPM, ecc ed appaiono tutti trattini, non si retroillumina, come fosse andato in tilt anche lui ... e dalla mia esperienza succede quando il compressore VMC stacca e mai quando attacca. io credo che almeno uno spunto per controllare qualcosa a qualcuno del mestiere possa venire in mente ... grazie in anticipo per l'aiuto
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
grazie, nei prossimi giorni il mio elettricista verificherà. il problema che evidenzi gli era sconosciuto, ha detto che approfondirà ... speriamo sia la vera causaNoNickName ha scritto: ↑gio set 13, 2018 16:58Disturbo elettromagnetico derivante dall'impulso della bobina del relè che sgancia.stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07 ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...
Si può tentare di risolvere con un filtro snubber o soppressore: https://it.wikipedia.org/wiki/Soppressore.
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
purtroppo qui si brancola ancora nel buio. mi potresti per favore mandare foto o modello di un soppressore adatto allo scopo e dove montarlo, che me lo faccio da solo? grazie davvero per il tuo aiuto
Ultima modifica di stefano.vass il mer ott 10, 2018 10:55, modificato 1 volta in totale.
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
purtroppo qui si brancola ancora nel buio. mi potresti per favore mandare foto o modello di un soppressore adatto allo scopo e dove montarlo, che me lo faccio da solo? grazie davvero per il tuo aiutoNoNickName ha scritto: ↑gio set 13, 2018 16:58Disturbo elettromagnetico derivante dall'impulso della bobina del relè che sgancia.stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07 ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...
Si può tentare di risolvere con un filtro snubber o soppressore: https://it.wikipedia.org/wiki/Soppressore.
Ultima modifica di stefano.vass il mer ott 10, 2018 10:56, modificato 2 volte in totale.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
https://www.distrelec.it/it/snubber-rc- ... p/30062416stefano.vass ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 15:52purtroppo qui si brancola ancora nel buio, devo essere capitato male sia con l'impiantista sia con l'elettricista. mi potresti per favore mandare foto o modello di un soppressore adatto allo scopo e dove montarlo, che me lo faccio da solo? sono un po' esasperato da tanta superficialità e incompetenza. grazie davvero per il tuo aiutoNoNickName ha scritto: ↑gio set 13, 2018 16:58Disturbo elettromagnetico derivante dall'impulso della bobina del relè che sgancia.stefano.vass ha scritto: ↑gio set 13, 2018 13:07 ma qualcuno che abbia almeno un sospetto da indicare ... esempio: nei locali ho umidità 60, tramite umidostato fisso nuovo limite a 55, quindi parte il compressore, quando raggiunge i 55 l'umidostato manda il segnale di stacco, il compressore si ferma e la VMC va in blocco ...
Si può tentare di risolvere con un filtro snubber o soppressore: https://it.wikipedia.org/wiki/Soppressore.
o equivalente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
grazie, non mi è ben chiaro come collegarlo, ma spero che la cosa sia intuitiva. avrà immagino dei morsetti per i 2 poli.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
Affinché il filtro soppressore svolga il proprio compito al meglio, si raccomanda di installarlo come rappresentato nella figura. Il filtro dovrà essere collegato in parallelo al carico induttivo che origina i transitori di disturbo, il più possibilmente vicino al carico (ad.es.: i morsetti della pompa o del teleruttore sono da preferirsi ai morsetti del regolatore).stefano.vass ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 16:14 grazie, non mi è ben chiaro come collegarlo, ma spero che la cosa sia intuitiva. avrà immagino dei morsetti per i 2 poli.
Se non si è certi di quale sia il carico disturbante, o quando ve ne sia più d’uno, si raccomanda di applicare un filtro ad ognuno dei carichi potenzialmente offensivi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
grazie davvero, ma non vedo la fotoNoNickName ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 16:25Affinché il filtro soppressore svolga il proprio compito al meglio, si raccomanda di installarlo come rappresentato nella figura. Il filtro dovrà essere collegato in parallelo al carico induttivo che origina i transitori di disturbo, il più possibilmente vicino al carico (ad.es.: i morsetti della pompa o del teleruttore sono da preferirsi ai morsetti del regolatore).stefano.vass ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 16:14 grazie, non mi è ben chiaro come collegarlo, ma spero che la cosa sia intuitiva. avrà immagino dei morsetti per i 2 poli.
Se non si è certi di quale sia il carico disturbante, o quando ve ne sia più d’uno, si raccomanda di applicare un filtro ad ognuno dei carichi potenzialmente offensivi.
- NoNickName
- Messaggi: 8058
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 9
- Iscritto il: mer set 12, 2018 15:08
Re: Ventilazione VMC con raffrescamento radiante
grazie, ora sono riuscito a vederla