Buongiorno a tutti.
Voi cosa usate per i collaudi acustici? che apparecchio e con che potenza?
Mi hanno prestato una cassa unidirezionale con collegamento diretto da pc (per rumore rosa) per l'ultimo collaudo fatto, 150W, ma misuravo esternamente 84 dB... cercavo qualcosa di più potente altrimenti alle alte frequenze sono troppo vicino al residuo...
Cosa mi consigliate? non ho idea dei costi peraltro...
Grazie
Gianluca
cassa unidirezionale per collaudi acustici
Moderatore: Edilclima
Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici
prova look line, spectra, 01dB, microbel (norsonic) vendono tutti la cassa direzionale e sono tutte valide.
La look line sono produttori ma non so se esistano ancora...gli altri rivenditori
La look line sono produttori ma non so se esistano ancora...gli altri rivenditori
Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici
utilizzare il dodecaedro al posto della cassa unidirezionale è fattibile secondo voi?
Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici
Spesso no.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: cassa unidirezionale per collaudi acustici
Si può anche fare ma vanno verificati i requisiti della sorgente secondo il procedimento della 16283-3.