Modifica di centrale termica esistente
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Modifica di centrale termica esistente
Stessa centrale di cui ad un thread aperto in precedenza viewtopic.php?f=4&t=24560
Ho tre caldaie esistenti, una di queste viene sostituita con altra di potenza maggiore. Supero il 20% di aumento sul totale. In passato, però, nel 2012 (quindi sempre sotto DM12/04/96) era stata ridotta la potenza. Ora si ritorna alla potenza antecedente e, allora, già autorizzata. Il funzionario mi chiede l'adeguamento delle strutture portanti e separanti al DM (REI120). La cosa ha un impatto notevole stante la presenza degli impianti che non consentono un agevole intervento su pareti e, soprattutto, sulla copertura. La questione è, prima della riduzione della potenza, il locale era regolarmente autorizzato con le medesime caratteristiche. Adesso perché dovrei adeguare se la prima modifica era stata fatta in riduzione di potenza?
Ho tre caldaie esistenti, una di queste viene sostituita con altra di potenza maggiore. Supero il 20% di aumento sul totale. In passato, però, nel 2012 (quindi sempre sotto DM12/04/96) era stata ridotta la potenza. Ora si ritorna alla potenza antecedente e, allora, già autorizzata. Il funzionario mi chiede l'adeguamento delle strutture portanti e separanti al DM (REI120). La cosa ha un impatto notevole stante la presenza degli impianti che non consentono un agevole intervento su pareti e, soprattutto, sulla copertura. La questione è, prima della riduzione della potenza, il locale era regolarmente autorizzato con le medesime caratteristiche. Adesso perché dovrei adeguare se la prima modifica era stata fatta in riduzione di potenza?
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Modifica di centrale termica esistente
Verifica che lo stato quo-ante sia compatibile con il nuovo stato richiesto, e nel frattempo non siano cambiate le norme.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Modifica di centrale termica esistente
Eh, a stretto rigore sei soggetto all'applicazione del DM 12/04/96.
Domanda di forma: la precedente riduzione di potenza è stata formalizzata mediante valutazione progetto (non necessaria di per sè, ma magari all'interno di altre modifiche) quindi approvata, oppure semplicemente comunicata come cambio caldaia all'atto del rinnovo ?
Secondo me nel secondo caso ti puoi appellare al fatto che la CT era già autorizzata per la potenza che oggi vuoi reinstallare.
Nel primo caso dovresti verificare che la valutazione generale di tutte le modifiche approvate non sia stata condizionata da tale riduzione di potenza.
Se il funzionario insiste e se qualche altro funzionario la pensa diversamente, puoi sempre proporre un quesito alla Direzione Regionale.
Domanda di forma: la precedente riduzione di potenza è stata formalizzata mediante valutazione progetto (non necessaria di per sè, ma magari all'interno di altre modifiche) quindi approvata, oppure semplicemente comunicata come cambio caldaia all'atto del rinnovo ?
Secondo me nel secondo caso ti puoi appellare al fatto che la CT era già autorizzata per la potenza che oggi vuoi reinstallare.
Nel primo caso dovresti verificare che la valutazione generale di tutte le modifiche approvate non sia stata condizionata da tale riduzione di potenza.
Se il funzionario insiste e se qualche altro funzionario la pensa diversamente, puoi sempre proporre un quesito alla Direzione Regionale.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Modifica di centrale termica esistente
Semplice comunicazione al rinnovo periodicoTerminus ha scritto: ↑sab set 15, 2018 10:53
Domanda di forma: la precedente riduzione di potenza è stata formalizzata mediante valutazione progetto (non necessaria di per sè, ma magari all'interno di altre modifiche) quindi approvata, oppure semplicemente comunicata come cambio caldaia all'atto del rinnovo ?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Modifica di centrale termica esistente
Con la caldaia in arrivo con installazione prevista ad ottobre non dispongo dei tempi necessari...
Tom Bishop
Re: Modifica di centrale termica esistente
Si, è quasi sempre così......
Ma anche volendo ottemperare alle richieste dei VVF occorre tempo e sicuramnete soldi, sta a te ed al tuo committente decidere se vale la pena tentare la strada o, obtorto collo, adeguarsi subito.
Ma anche volendo ottemperare alle richieste dei VVF occorre tempo e sicuramnete soldi, sta a te ed al tuo committente decidere se vale la pena tentare la strada o, obtorto collo, adeguarsi subito.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Modifica di centrale termica esistente
Dopo vari confronti con tutti i funzionari del Comando territorialmente competente ho trovato questa soluzione che sottoporrò come studio di fattibilità ante valutazione progetto per evitare un diniego difficilmente recuperabile.
La centrale era autorizzata in passato per una potenza maggiore, poi ridotta ed ora aumentata. La prima modifica non me la considerano in quanto era in diminuzione. La prima modifica in aumento è questa e, dunque, mi consentono di rifarmi all'art.6 comma 1 del DM 12/04/96. Trattandosi però di un aspetto passibile di varie interpretazioni mi hanno chiesto di passare dal procedimento di studio di fattibilità.
La centrale era autorizzata in passato per una potenza maggiore, poi ridotta ed ora aumentata. La prima modifica non me la considerano in quanto era in diminuzione. La prima modifica in aumento è questa e, dunque, mi consentono di rifarmi all'art.6 comma 1 del DM 12/04/96. Trattandosi però di un aspetto passibile di varie interpretazioni mi hanno chiesto di passare dal procedimento di studio di fattibilità.
Tom Bishop
Re: Modifica di centrale termica esistente
Sempre che al NOF ti diano risposta affermativa.Tom Bishop ha scritto: ↑ven set 28, 2018 08:19 Dopo vari confronti con tutti i funzionari del Comando territorialmente competente ho trovato questa soluzione che sottoporrò come studio di fattibilità ante valutazione progetto per evitare un diniego difficilmente recuperabile.
-