Dubbio trasmittanza serramenti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Cortex
Messaggi: 185
Iscritto il: sab feb 04, 2017 16:48

Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da Cortex »

Il serramentista mi fornisce dichiarazione riportando solamente Ug ed Uw.

Può mai verificarsi che la trasmittanza termica del serramento sia inferiore rispetto a quella del solo vetro???

Serramenti di normali dimensioni (Es. 700x1400) triplo vetro con cassonetto iso.
giotisi
Messaggi: 4214
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da giotisi »

Il serramentista DEVE darti solo Uw (poi, se ci mette pure Ug, Uf e Psi non lo crocifiggiamo)
Però che Uw sia inferiore a Ug è molto, molto strano; è tuo diritto chiedergli copia del certificato di calcolo del laboratorio notificato (se è un grosso produttore), o il calcolo fatto in casa (se, essendo un piccolo artigiano opera in regime SAC4)
Cortex
Messaggi: 185
Iscritto il: sab feb 04, 2017 16:48

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da Cortex »

Si certo ma dato che mi ha dato anche Ug mi è subito parso anomalo.
Comunque sto procedendo come da tuo consiglio.
Grazie
ponca
Messaggi: 5695
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da ponca »

In linea teorica però è possibile (se Ug è molto buona).
giotisi
Messaggi: 4214
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da giotisi »

ponca ha scritto: lun set 17, 2018 18:20 In linea teorica però è possibile (se Ug è molto buona).
al contrario, ponca; lo potrebbe essere, in via teorica, se il vetro fosse molto scarso.
ponca
Messaggi: 5695
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dubbio trasmittanza serramenti

Messaggio da ponca »

scusami, mi sono confuso mentre scrivevo, hai ragione
Rispondi