Salve.
Devo presentare una SCIA per una centrale termica ubicata sul terrazzo condominiale, a distanza di 60 cm dalle pareti dell'edificio, praticamente all'aperto.
Ho una domanda: secondo voi, nella dichiarazione di conformità occorre menzionare il progetto del sistema di evacuazione dei fumi?
Il dubbio sorge perchè, trattandosi di caldaia esterna, l'azienda produttrice fornisce la tipologia e il diametro della condotta... visto che non passa dentro l'edificio secondo me non serve alcun riferimento.
che ne pensate?
SCIA antincendio centrale termica in copertura
Moderatore: Edilclima
Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura
A meno che il tuo apparecchio sia di tipo A (non credo), sarà comunque collegato ad un sistema fumario, per quanto limitato.
Qualcuno ti dovrà certificare la sua corretta posa in opera.
Qualcuno ti dovrà certificare la sua corretta posa in opera.
Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Grazie Terminus.
Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...
Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...
Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Grazie Terminus.
Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...
Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
Immaginavo che ci fosse qualche "fregatura"...
Ma perchè le ditte non fanno MAI il loro lavoro seriamente???
Re: SCIA antincendio centrale termica in copertura
Ne vedo continuamente di DICO fatte con i piedi: informazioni mancanti, riferimenti a norme sballati (quando presenti), errori marchiani sui materiali utilizzati (il copia-incolla è di regola).
Nel tuo caso, se sei sopra i 50kW, devi avere il progetto dell'installazione, compreso il sistema di evacuazione che, anche se si tratta di un pezzo di tubo verticale con comignolo, va comunque dimensionato e ne va verificato il montaggio corretto riguardo, tra l'altro, alle quote di sbocco ed agli sbalzi massimi.
Nel tuo caso, se sei sopra i 50kW, devi avere il progetto dell'installazione, compreso il sistema di evacuazione che, anche se si tratta di un pezzo di tubo verticale con comignolo, va comunque dimensionato e ne va verificato il montaggio corretto riguardo, tra l'altro, alle quote di sbocco ed agli sbalzi massimi.