Messaggio da paoloangelo0611 »

Buona sera,
Devo passare un tubo del gas sottotraccia in una cucina, il tubo deve continuare il suo percorso attraversando il muro, della cucina , ed interrarsi.
Quindi il tubo fa un unico percorso da sottottraccia a interrato , senza mettere il naso fuori.
Il gas è gpl , si puo fare ?
Oppure dopo l'attraversamneto del muro sono costretto ad andare fuori all'esterno?
Help , grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: gas

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo me si può fare con un tubo multistrato che può essere posato sia interrato che sotto traccia
Tom Bishop
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: gas

Messaggio da grifo68 »

metterei il tubo (multistrato o rame, ovviamente non PE) in guaina nel tratto sottotraccia e farei pozzetto aerato all'esterno del muro dove la tubazione si interra dove può sfociare la guaina, vedi come esempio la figura C.8 in appendice C alla 7129-1/2015