impianto GPL industriale

Messaggio da SimoneBaldini »

Per un impianto GPL da 2" ad alimentazione forni, che tipo di giunzione si puo' usare?
Cioè la canapa è vietata anche se li ho sempre visti fare in canapa, che altro sigillante si usa su quei diametri. Qualcuno poi mi ha parlato della raccorderia in ghisa che potrebbe avere problemi di tenuta, sapete nulla?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da grifo68 »

si, canapa o altre fibre naturali sono vietate, di solito si utilizza teflon in nastro o comunque altri materiali sintetici che devono essere appositamente dichiarati idonei
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da Tom Bishop »

Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da SimoneBaldini »

La loctite l'ho sempre usata ma per diametri piccoli, sul 2" ho delle perplessità, soprattutto col classico teflon che già su diametri piccoli tende a scivolare.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: impianto GPL industriale

Messaggio da grifo68 »

si, per quello che gli installatori (ma lo fanno anche per diametri più piccoli) preferiscono usare la canapa comunque

Se proprio non si può saldare o flangiare prova a vedere qualcosa di questo tipo, la danno fino a 3"

https://www.tecnogas.net/it/products/si ... -gas-e-gpl