Scusate,
nel caso di passaggio da R22 a R32:
- le tubazioni devono essere trattate con solvente tipo http://www.enalt.it/pdf/cdz/componenti/ ... riferi.pdf per eliminare tracce di olio
- verifica che il tubo sia da 1mm di spessore
Domande:
- se lo spessore è inferiore a 1mm non posso fare nulla?
- se i tubi adesso sono 1/4" e 1/2" e lo splittino nuovo invece ha 1/4" e 3/8", ovvero il tuno gas di adesso è maggiore, cosa fare?
Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse
Moderatore: Edilclima
Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse
non mi risulta che per piccoli diametri sia necessario lo spessore 1 mm in quanto i tubi anche di spessore inferiore hanno pressioni di esercizio molto più alte di quelle dello split. Per i diametri è opportuno interpellare il costruttore anche se in linea di massima se il tubo del liquido ha un diametro inferiore avrà una perdita di carico maggiore con conseguente leggera riduzione della capacità frigorifera. Ovviamente se si stratta di lunghezze non esagerate.
Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse
Io ho il tubo del gas più grande.Abser ha scritto: ↑mar ago 07, 2018 12:28 non mi risulta che per piccoli diametri sia necessario lo spessore 1 mm in quanto i tubi anche di spessore inferiore hanno pressioni di esercizio molto più alte di quelle dello split. Per i diametri è opportuno interpellare il costruttore anche se in linea di massima se il tubo del liquido ha un diametro inferiore avrà una perdita di carico maggiore con conseguente leggera riduzione della capacità frigorifera. Ovviamente se si stratta di lunghezze non esagerate.
Per lo spessore, dicono sia un problema di tenuta delle cartelle.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse
La questione del tubo più grande si risolve sostituendo l'ultimo tratto prima dell'allaccio alla macchina (tipo 20cm) con quello di diametro inferiore. Ti tocca fare una saldatura sul posto. Almeno così mi ha consigliato un centro assistenza.