Un saluto a tutti, vorrei la vostra opinione in merito all'impiego di armadi metallici per la conservazione di documenti cartacei. In particolare, vorrei chiedervi se, a a vostro avviso, è possibile considerare tali contenitori come "non combustibili" ai fini del calcolo e quindi considerare il parametro ψi=0,85. A mio parere è possibile farlo ma vorrei conoscere la vostra opinione a proposito.
Grazie.
Carico incendio armadi metallici
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Carico incendio armadi metallici
Uhm, io sarei per il no. Ottimi conduttori di calore, e non stagni. Comburente ne avrai, e sarai oltre T accensione in fretta.
Re: Carico incendio armadi metallici
Ti ringrazio intanto per la risposta....continuo ad avere qualche dubbio onestamente. Da qualche ricerca fatta in rete, ho trovato le slide del nuovo codice "commentate" e nella sezione carico incendio si citano gli armadi metallici tra i "contenitori" non combustibili....
Re: Carico incendio armadi metallici
La Circ. P414 del 28/03/2008 specifica che il fattore psi=0,85 può essere impiegato se i conteniori oltre ad essere incombustibili sono di non facile cedimento all'incendio.
Esplicitamente viene detto di non poter considerare recipienti in vetro o bombolette spray.
Armadi metallici a mio parere possono conservare in modo sufficiente la loro integrità, in modo da consentire quel 15% di detrazione di CI, a patto che vengano mantenuti chiusi.
Esplicitamente viene detto di non poter considerare recipienti in vetro o bombolette spray.
Armadi metallici a mio parere possono conservare in modo sufficiente la loro integrità, in modo da consentire quel 15% di detrazione di CI, a patto che vengano mantenuti chiusi.
- weareblind
- Messaggi: 3034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Carico incendio armadi metallici
È proprio per il facile cedimento che io direi di no. Un "foglio" di metallo...
Re: Carico incendio armadi metallici
Appunto, l'abbuono è solo del 15%.
Si ammette una leggera riduzione, ma non saranno certo contenitori resistenti al fuoco, perchè con questi il CI sarebbe azzerato del tutto.
Si ammette una leggera riduzione, ma non saranno certo contenitori resistenti al fuoco, perchè con questi il CI sarebbe azzerato del tutto.