Buonasera a tutti,
sono un Ingegnere e opero nel settore impiantistico, con la presente vorrei chiarire alcuni dubbi sulla Legge 10/91, in particolare vorrei sapere come si valuta il rispetto dell'indice di prestazione energetica, rispetto della trasmittanza, rispetto delle percentuali minime di fonti rinnovabili...nel caso di una piscina telescopica (apribile in estate, d'inverno la piscina è chiusa ed è climatizzata), dovranno essere sempre rispettati oppure c'è qualche deroga che onestamente non conosco.

Onestamente mi sembra strano che tali strutture bisogna considerarle simili agli altri perché il valore della trasmittanza delle strutture telescopiche e ben lontano dai limiti di legge.

Grazie per le vostre considerazioni.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da Ronin »

non mi risulta siano previste deroghe, anche se alcuni si auto-derogano dicendo che il trattamento aria è per la piscina, e il locale invece è climatizzato con reflui del calore emesso dalla vasca. per le FER e per i rendimenti dell'impianto non vedo problemi particolari, per le trasmittanze se non sbaglio sul nuovo si possono anche violare, se complessivamente l'edificio ha un fabbisogno abbastanza basso.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da danilo2 »

Se sei in Lombardia e la struttura è "temporanea", ovvero chiusa per non più di sei mesi, c'è deroga.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto: mer ago 01, 2018 11:49 per le trasmittanze se non sbaglio sul nuovo si possono anche violare, se complessivamente l'edificio ha un fabbisogno abbastanza basso.
Questa non l'avevo mai sentita... da dove discenderebbe?
Bruk88
Messaggi: 2
Iscritto il: lun lug 30, 2018 23:16

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da Bruk88 »

Sinceramente anch'io non l'avevo mai sentito, comunque la futura piscina non sarà in Lombardia.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da Ronin »

no? con l'ultimo giro di decreti mi sembrava di aver capito così (non faccio un nuovo edificio da un bel po' di anni...)
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da Tom Bishop »

mat ha scritto: gio ago 02, 2018 18:25
Ronin ha scritto: mer ago 01, 2018 11:49 per le trasmittanze se non sbaglio sul nuovo si possono anche violare, se complessivamente l'edificio ha un fabbisogno abbastanza basso.
Questa non l'avevo mai sentita... da dove discenderebbe?
Confermo Ronin, per le nuove costruzioni non devi rispettare dei singoli valori di trasmittanza delle strutture che danno verso esterno o verso ambienti non riscaldati.
Le verifiche necessarie sono le seguenti:

Immagine

Per una piscina telescopica secondo me è impossibile, va cercata un'altra strada.
Tom Bishop
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da mat »

Tom Bishop ha scritto: ven ago 03, 2018 05:43 Confermo Ronin, per le nuove costruzioni non devi rispettare dei singoli valori di trasmittanza delle strutture che danno verso esterno o verso ambienti non riscaldati.
Sono praticamente certo che non fosse quello che intendeva Ronin: siamo ben al corrente che le verifiche sul nuovo sono inerenti a prestazioni globali e non alle singole trasmittanze, ma è palese che se le trasmittanze di tutti i componenti superano (e di brutto come nel caso di specie) le trasmittanze previste dall'edificio di riferimento, non ti torneranno mai le principali verifiche d'obbligo.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da Ronin »

Intendevo proprio quello anche se facendo soltanto la sala vasca vetrata é evidente che h't non tornerà mai.
Se si facesse abbastanza muro e pavimento da far media e abbastanza fv e solare (tanto la piscina beve tutto) da rientrare con i rendimenti, si potrebbe farcela
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da mat »

Ronin: allora ti avevo sovrastimato :lol: :wink:
Non è "solo" un problema di H't: ci sono soprattutto gli indici di involucro da rispettare. Foss'anche la superficie critica (la copertura telescopica) solamente il 50% della disperdente totale (ma sarà l'80% in realtà) se sfori con la sua trasmittanza (vetro o opaco che sia) hai voglia a compensare con le altre...
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Legge 10/91 per piscine telescopiche

Messaggio da arkanoid »

Concordo, deroghe specifiche a parte (di cui non sono a conoscenza), anche senza rispettare puntualmente le trasmittanze dell'involucro dell'edificio di riferimento, allontanandosene non torna più niente.
redigere redigere redigere