Calcoli acustici impianti
Moderatore: Edilclima
Calcoli acustici impianti
Ciao,
sto iniziando a calcolare nelle relazioni dei RAP i livelli attesi dagli impianti ad aria.
Mi baso tipicamente sulle formulazioni del buon Ian Sharland, anche se però tendo a farmi dare i dati dai produttori.
E qui viene il problema.
Prendo la rumosità sull'immissione di una vmc e mi danno
Hz 125 250 500 1000 2000 tot
dB(A) 46.9 46.8 45.5 34.4 32 44.7
e fin qui tutto bene, nel senso che quel 44.7, con le solite formule = 10log somma (10^ dB/10) mi torna.
Poi un costruttore mi fornisce i valori di attenuazione delle bocchette ad esempio
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 tot
dB(A) 15.1 8.3 11 8 18.6 18.2 15.5 14.7
e qui, non capisco come arrivare a quei 14.7, dato che a me risulta 23.2dB(A), e se fosse dB 23.7.
Qualcuno mi sa aiutare? Il costruttore latita.... ma questo problema avviene anche per altri componenti, quindi sono io che da qualche parte sbaglio.
Grazie in anticipo
sto iniziando a calcolare nelle relazioni dei RAP i livelli attesi dagli impianti ad aria.
Mi baso tipicamente sulle formulazioni del buon Ian Sharland, anche se però tendo a farmi dare i dati dai produttori.
E qui viene il problema.
Prendo la rumosità sull'immissione di una vmc e mi danno
Hz 125 250 500 1000 2000 tot
dB(A) 46.9 46.8 45.5 34.4 32 44.7
e fin qui tutto bene, nel senso che quel 44.7, con le solite formule = 10log somma (10^ dB/10) mi torna.
Poi un costruttore mi fornisce i valori di attenuazione delle bocchette ad esempio
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 tot
dB(A) 15.1 8.3 11 8 18.6 18.2 15.5 14.7
e qui, non capisco come arrivare a quei 14.7, dato che a me risulta 23.2dB(A), e se fosse dB 23.7.
Qualcuno mi sa aiutare? Il costruttore latita.... ma questo problema avviene anche per altri componenti, quindi sono io che da qualche parte sbaglio.
Grazie in anticipo
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Calcoli acustici impianti
Anche a me il log della somma degli antilog (non pesato) farebbe 23.6
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Calcoli acustici impianti
Ci provo, anche se rimangono dei dubbi.
L'attenuazione delle bocchette non può essere ricondotta a una reale attenuazione A, se non quando si ha uno spettro del rumore da attenuare.
In altre parole, non posso dire, a partire dall'attenuazione della bocchetta, di quanti dBA attenuo il rumore.
Se invece parto da un rumore noto (ad esempio un rumore rosa a 100 dB a tutte le frequenze), sottraendo l'attenuazione della bocchetta ottengo effettivamente un'attenuazione A, che però è riferita al caso specifico: se il rumore di partenza è diverso, otterrò una diversa attenuazione A.
Questo significa che l'effettiva attenuazione della bocchetta dipende dall'andamento in frequenza del rumore.
Rimane il dubbio del dato di 14.7: ad esempio, con tutti 100 dB in ingresso, ottengo un 14.2 dBA di attenuazione…
Non so proprio da dove arrivi, a meno che non vi sia un qualche tipo di rumore standardizzato di partenza non pubblicato.
L'attenuazione delle bocchette non può essere ricondotta a una reale attenuazione A, se non quando si ha uno spettro del rumore da attenuare.
In altre parole, non posso dire, a partire dall'attenuazione della bocchetta, di quanti dBA attenuo il rumore.
Se invece parto da un rumore noto (ad esempio un rumore rosa a 100 dB a tutte le frequenze), sottraendo l'attenuazione della bocchetta ottengo effettivamente un'attenuazione A, che però è riferita al caso specifico: se il rumore di partenza è diverso, otterrò una diversa attenuazione A.
Questo significa che l'effettiva attenuazione della bocchetta dipende dall'andamento in frequenza del rumore.
Rimane il dubbio del dato di 14.7: ad esempio, con tutti 100 dB in ingresso, ottengo un 14.2 dBA di attenuazione…
Non so proprio da dove arrivi, a meno che non vi sia un qualche tipo di rumore standardizzato di partenza non pubblicato.
Re: Calcoli acustici impianti
Ciao,Faber ha scritto: ↑gio lug 05, 2018 08:58 Ci provo, anche se rimangono dei dubbi.
L'attenuazione delle bocchette non può essere ricondotta a una reale attenuazione A, se non quando si ha uno spettro del rumore da attenuare.
In altre parole, non posso dire, a partire dall'attenuazione della bocchetta, di quanti dBA attenuo il rumore.
Se invece parto da un rumore noto (ad esempio un rumore rosa a 100 dB a tutte le frequenze), sottraendo l'attenuazione della bocchetta ottengo effettivamente un'attenuazione A, che però è riferita al caso specifico: se il rumore di partenza è diverso, otterrò una diversa attenuazione A.
Questo significa che l'effettiva attenuazione della bocchetta dipende dall'andamento in frequenza del rumore.
Rimane il dubbio del dato di 14.7: ad esempio, con tutti 100 dB in ingresso, ottengo un 14.2 dBA di attenuazione…
Non so proprio da dove arrivi, a meno che non vi sia un qualche tipo di rumore standardizzato di partenza non pubblicato.
ogni componenti di impianto, ha una propria attenuazione (silenziatori, collettori, tubi, bocchette, griglie) dati in terzi di ottava e sul totale.
A me potrebbe anche fregarmene del totale, nel senso non mi importa fare ad esempio 44.7-14.7 =30 dB alla bocchetta (pot. immessa dalla vmc sulla bocca di immissione - attenuazione bocchetta), ma potrei fare solo la differenza in frequenza.
In questo caso, partendo dai dati prima indicati avrei
Hz 125 250 500 1000 2000
dB(A) 38.6 35.8 37.5 15.8 13.8
che però se faccio le solite formule mi verrebbe 35.4, diverso dai 30 di cui sopra.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Calcoli acustici impianti
Sembra che ci sia un evidente errore sul globale della bocchetta (e/o sui valori in frequenza).
(il senso del post precedente era proprio quello di dire che non ha molto senso indicare un valore globale di attenuazione pesato A svincolato da una specifica sorgente, ma poi ho messo anche tutte le mie elucubrazioni per vedere se in qualche modo tornava comunque…)
(il senso del post precedente era proprio quello di dire che non ha molto senso indicare un valore globale di attenuazione pesato A svincolato da una specifica sorgente, ma poi ho messo anche tutte le mie elucubrazioni per vedere se in qualche modo tornava comunque…)
Re: Calcoli acustici impianti
No, succede così su tutti i vari componenti di impianto che fanno attenuazione (tubo, collettore, silenziatore, bocchetta, griglia).
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Calcoli acustici impianti
Allora non lo so proprio
A meno che non ci sia una qualche norma con una curva normalizzata come riferimento…
A meno che non ci sia una qualche norma con una curva normalizzata come riferimento…
Re: Calcoli acustici impianti
Calcolare impianti dell'aria è difficile, occhio al rumore autogenerato delle condotte.
Io ho fatto qualche simulazione con il metodo dello Sharland, il punto è che l'acustica è una disciplina fortemente non lineare e quindi sommare o sottrarre decibel come si farebbe con mele e pere è piuttosto grossolano.
Io ho fatto qualche simulazione con il metodo dello Sharland, il punto è che l'acustica è una disciplina fortemente non lineare e quindi sommare o sottrarre decibel come si farebbe con mele e pere è piuttosto grossolano.
Re: Calcoli acustici impianti
Non è difficile, è impossibile. Diciamo che lo stimiamo. Nel mio caso parlo di vmc, portate basse, velocità basse e quindi no rumore autogenerato.tutor7 ha scritto: ↑gio lug 12, 2018 15:04 Calcolare impianti dell'aria è difficile, occhio al rumore autogenerato delle condotte.
Io ho fatto qualche simulazione con il metodo dello Sharland, il punto è che l'acustica è una disciplina fortemente non lineare e quindi sommare o sottrarre decibel come si farebbe con mele e pere è piuttosto grossolano.
Toglimi la curisosità, sai darmi una risposta alla mia domanda?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Calcoli acustici impianti
Puoi darmi i riferimenti dei prodotti?
Non so rispondere alla tua domanda, forse è una ponderazione strana per il calcolo dell'indice unico o piuttosto c'è un errore.
Non so rispondere alla tua domanda, forse è una ponderazione strana per il calcolo dell'indice unico o piuttosto c'è un errore.
Re: Calcoli acustici impianti
Arrivo tardi perché oberato…
Premesso che a volte i dati sia di rumorosità che di attenuazione sono letteralmente inventati, secondo me il 14,7 dBA che scrivono è la media (energetica) dell’attenuazione “A” e i dati tabellari sono espressi in lineare…che avrebbe una logica (seppur contorta), prova a fare delle altre verifiche.
Infatti come giustamente diceva qualcuno non ha senso sommare le varie bande per avere l’attenuazione perché il criterio di scelta dipende dalle caratteristiche del segnale in partenza
Premesso che a volte i dati sia di rumorosità che di attenuazione sono letteralmente inventati, secondo me il 14,7 dBA che scrivono è la media (energetica) dell’attenuazione “A” e i dati tabellari sono espressi in lineare…che avrebbe una logica (seppur contorta), prova a fare delle altre verifiche.
Infatti come giustamente diceva qualcuno non ha senso sommare le varie bande per avere l’attenuazione perché il criterio di scelta dipende dalle caratteristiche del segnale in partenza
Re: Calcoli acustici impianti
Grazie.morrissey ha scritto: ↑mar lug 17, 2018 09:10 Arrivo tardi perché oberato…
Premesso che a volte i dati sia di rumorosità che di attenuazione sono letteralmente inventati, secondo me il 14,7 dBA che scrivono è la media (energetica) dell’attenuazione “A” e i dati tabellari sono espressi in lineare…che avrebbe una logica (seppur contorta), prova a fare delle altre verifiche.
Infatti come giustamente diceva qualcuno non ha senso sommare le varie bande per avere l’attenuazione perché il criterio di scelta dipende dalle caratteristiche del segnale in partenza
Sta di fatto però che il testo di riferimento che ho (lo Sharland) parte proprio dalla rumorosità del ventilatore in frequenza e poi va a sottrarre i vari assorbimenti o sommare le rumorosità accidentali facendo un calcolo proprio in frequenza.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Calcoli acustici impianti
perchè probabilmente sottrae un dato di attenuazione da un livello e poi fa la somma dei livelli abbassati.
è sommare energeticamente le attenuazioni che secondo me non ha tanto senso.
è sommare energeticamente le attenuazioni che secondo me non ha tanto senso.
Re: Calcoli acustici impianti
e quindi come le sommeresti?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Calcoli acustici impianti
Non le sommo, considero il segnale di partenza, ottengo i livelli attenuati banda per banda e poi faccio la somma. Il ragionamento va sempre fatto in frequenza.
In genere la scelta, per esempio, di un silenziatore dipende dalle caratteristiche del rumore da attenuare.
Non posso fare un calcolo in banda larga guardando solo la riduzione globale prevista dall’apparato perché magari l’attenuazione del silenziatore alla frequenza dominante del segnale di partenza è bassa e io la rendo più evidente “pulendogli” intorno: di conseguenza vado a ridurre frequenze non importanti e non ottengo risultati apprezzabili in termini di riduzione del disturbo.
Per questo dico che non ha senso sommare le attenuazioni.
In genere la scelta, per esempio, di un silenziatore dipende dalle caratteristiche del rumore da attenuare.
Non posso fare un calcolo in banda larga guardando solo la riduzione globale prevista dall’apparato perché magari l’attenuazione del silenziatore alla frequenza dominante del segnale di partenza è bassa e io la rendo più evidente “pulendogli” intorno: di conseguenza vado a ridurre frequenze non importanti e non ottengo risultati apprezzabili in termini di riduzione del disturbo.
Per questo dico che non ha senso sommare le attenuazioni.