Condominio e idranti
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Condominio e idranti
Un collega progettista meccanico mi domanda: se ho un condominio, con vani scala separati, per cui uno è un classe "a" e uno "b" rispetto al DM civile abitazione (autorimessa unica - strutture portanti comuni - impianti comuni), posso progettare la rete idranti per "b" si e "a" no? Per me, chiaramente, idranti ovunque. Che dite?
Re: Condominio e idranti
Un edificio o è di tipo "a" o di tipo "b" non può essere entrambe.
Re: Condominio e idranti
Secondo me la risposta non è così immediata.
Weare dice di mettere gli idranti anche nella scala a, il che comporta il raddoppio della riserva idrica e delle prestazioni della pompa.
La soluzione è a favore della sicurezza ma è davvero indispensabile ?
La classificazione degli edifici segue la logica della raggiungibilità dei vari piani dall'esterno, ma i locali afferenti alle due scale sono, da questo punto di vista, indipendenti uno dall'altro: la scala a più bassa darà meno problemi di raggiungibilità (al netto di tutto il resto), quindi anche i requisiti del DM potrebbero essere ridotti.
Soprattutto se ai vari piani ci fosse anche la compartimentazione tra i locali afferenti alle due scale, potrebbe ben sostenersi che la scala a può rimanere senza idranti.
Ho per le mani un caso simile: edificio esistente con torre da 54m e due corpi più bassi sotto i 24m, con autorimessa comune sottostante, nelle varie pratiche e pareri precedenti, nessuno si è mai sognato di estendere la rete idranti ai corpi più bassi.
Weare dice di mettere gli idranti anche nella scala a, il che comporta il raddoppio della riserva idrica e delle prestazioni della pompa.
La soluzione è a favore della sicurezza ma è davvero indispensabile ?
La classificazione degli edifici segue la logica della raggiungibilità dei vari piani dall'esterno, ma i locali afferenti alle due scale sono, da questo punto di vista, indipendenti uno dall'altro: la scala a più bassa darà meno problemi di raggiungibilità (al netto di tutto il resto), quindi anche i requisiti del DM potrebbero essere ridotti.
Soprattutto se ai vari piani ci fosse anche la compartimentazione tra i locali afferenti alle due scale, potrebbe ben sostenersi che la scala a può rimanere senza idranti.
Ho per le mani un caso simile: edificio esistente con torre da 54m e due corpi più bassi sotto i 24m, con autorimessa comune sottostante, nelle varie pratiche e pareri precedenti, nessuno si è mai sognato di estendere la rete idranti ai corpi più bassi.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condominio e idranti
Come no, può... oggi mi hanno segnalato che le strutture portanti sono tra l'altro indipendenti (presso i giunti sismici si raddoppiano i pilastri e ogni soletta appoggia sui propri). Quindi: strutture portanti indipendenti, strutture separanti comuni, vani scala indipendenti, impianto antincendio e elettrico comune. Ho 2 vani scala di tipo "a" e 2 di tipo "b". Ergo: è un unico condominio "b", o lo tratto come un "a" + "b"?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condominio e idranti
Io tratterò il mio come "b" e idranti per tutti. D'altronde è ancora in costruzione. La cosa meravigliosa è che si tratta di un complesso con accoppiate di condomini multiple, e il collega del blocco vicino al mio non li fa mettere
Re: Condominio e idranti
Ahi....weareblind ha scritto: ↑ven lug 13, 2018 17:41 Io tratterò il mio come "b" e idranti per tutti. D'altronde è ancora in costruzione. La cosa meravigliosa è che si tratta di un complesso con accoppiate di condomini multiple, e il collega del blocco vicino al mio non li fa mettere
Già sento il committente/costruttore che ti dirà:
"Ma ingegnè, l'altro tuo collega assevera tutto facendomi spendere la metà sulle pompe e non mi fa sprecare per la vasca quella bella stanza .....quindi è più bravo......"
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condominio e idranti
A no, sono supportato dal progettista ingegnere meccanico della rete idranti, ne risponderebbe pure lui. Facciamo fronte comune (il collega che non idrantizza è architetto).Terminus ha scritto: ↑ven lug 13, 2018 18:41Ahi....weareblind ha scritto: ↑ven lug 13, 2018 17:41 Io tratterò il mio come "b" e idranti per tutti. D'altronde è ancora in costruzione. La cosa meravigliosa è che si tratta di un complesso con accoppiate di condomini multiple, e il collega del blocco vicino al mio non li fa mettere
Già sento il committente/costruttore che ti dirà:
"Ma ingegnè, l'altro tuo collega assevera tutto facendomi spendere la metà sulle pompe e non mi fa sprecare per la vasca quella bella stanza .....quindi è più bravo......"
Re: Condominio e idranti
farai fare bella figura all'architetto quindi ???weareblind ha scritto: ↑ven lug 13, 2018 19:22 A no, sono supportato dal progettista ingegnere meccanico della rete idranti, ne risponderebbe pure lui. Facciamo fronte comune (il collega che non idrantizza è architetto).
..... ah no eh ......