Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da ingmazzaivan »

Buongiorno a tutti,

una domanda sulla deumidificazione dell'aria attraverso acqua fredda in un'UTA.

L'UTA (a parte i filtri, serrande, ecc) è così composta:

Batteria fredda --> Batteria calda --> Umidificatore a vapore

L'UTA deve scaldare e controllare l'umidità, quindi per la progettazione dell'UTA si segue questo procedimento:

Batteria calda: si ricava la portata dell'aria a seconda della potenza richiesta e della temperatura in entrata ed in ingresso dell'acqua nella batteria

Batteria fredda: poichè l'UTA deve deumidificare, e per deumidificare si deve portare a condensazione l'aria si fa il seguente ragionamento. A seconda della temperatura e umidità "peggiori" sul diagramma psicometrico (PUNTO C), mi calcolo la temperatura a bulbo umido (PUNTO B). In ingresso avrò delle condizioni di temperatura ed umidità riportate rappresentetate dal PUNTO A. La temperatura di uscita dell'aria dalla batteria fredda sarà appunto la temperatura del PUNTO B. A questo punto dovrò post-riscaldare l'aria fino a punto desiderato PUNTO C.

Quindi, entra A, nella batteria fredda passa da A a B (raffredda e condensa), nella batteria calda viene postriscaldata fino al punto C.

Come si vede dal diagramma vi è un enorme "spreco" di energia per raffreddare e post riscaldare, anche solo per perdere quel poco di umidità. E' possibile deumidificare l'aria senza portare TUTTA l'aria in ingresso alla temperatura B? Di seguito alcune idee che mi sono venute:

- se l'aria A arriva sulla batteria fredda (che chiaramente ha una temperatura minore del punto B) si formerà della condensa sulla batteria, è possibile calcolare quanta condensa si forma?
- è possibile accentuare in qualche modo la condensazione? Per esempio prevedere una batteria con-corrnete invece che controcorrente (cioè aria calda incontra prima il lato della batteria più freddo)?
- è possibile parzializzare l'aria in entrata in modo da raffreddare e condensare solo una parte dell'aria in ingresso, per poi miscelarla e quindi ottenere la miscela desiderata?

Grazie, saluti
Allegati
Diagramma psicometrico.JPG
Diagramma psicometrico.JPG (99.82 KiB) Visto 13183 volte
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

immagino che tu sia uno studente.
il processo di progettazione dell'UTA si svolge alla rovescia rispetto a quanto riporti: prima di tutto infatti si deve determinare (a seconda dei requisiti) qual è la portata minima di aria esterna e qual è il carico termico che va immesso/rimosso nei locali trattati, e sulla base di questi si calcolerà la potenza (invernale in riscaldamento, estiva in deumidificazione+raffrescamento e postriscaldamento) delle batterie e dell'umidificatore.
tipicamente infatti le UTA hanno questa configurazione: batteria di recupero, batteria calda (cosiddetto "pre"), batteria fredda, umidificatore e N batterie di postriscaldo (una per ogni zona omogenea da ventilare: se ad es. un'UTA fosse asservita a un piano di un edificio rettangolare, avrebbe bisogno di almeno 4 zone diverse, e quindi 4 diverse batterie di post, una per ciascuna esposizione, in modo da poter compensare i differenti apporti solari durante la giornata; ulteriori zone possono essere rese necessarie da diversi requisiti negli ambienti e/o diversi orari di utilizzo)

quanto alle domande:
1- sì, naturalmente è possibile calcolare la quantità di acqua condensata: te la da la differenza del titolo (contenuto assoluto di vapore) moltiplicata per la portata in massa
2- no, però è possibile, e anzi obbligatorio implementare sistemi di recupero aggiungendo ulteriori batterie (ad es. in modo che parte del calore espulso con l'aria estratta venga usato per preriscaldare l'aria esterna in ingresso, oppure che parte del calore prelevato nel processo di deumidificazione venga restituito in fase di post-riscaldo)
3- come detto all'inizio: la portata d'aria esterna è un minimo, che dipende dalle condizioni ambiente che devi mantenere. con serrande si può regolare la quantità di aria prelevata dall'esterno (che va trattata completamente) e quella ricircolata dall'ambiente (che si trova già alla temperatura e umidità "giuste"), miscelandole. ad es. in caso di affollamento di persone, si possono usare sonde di CO2 per regolare la quantità di aria da immettere dall'esterno per evitare la formazione di odori. in altri casi c'è un minimo di aria esterna imposto per legge/norma, e il resto si ricircola. altre regolazioni (ad es. per locali usati saltuariamente) possono prevedere una prima fase a tutto ricircolo per portare l'ambiente in temperatura senza sprechi e poi l'apertura della serranda esterna e l'inizio del trattamento dell'umidità.
un buon libro (o le sempiterne dispense del prof. cammarata) e passa la paura :mrgreen:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da NoNickName »

Oltre all'intervento del sempre eccellente Ronin, mi permetto di ricordare un concetto, oramai consolidato nell'industria, del cosiddetto freecooling entalpico.
Dato che il contenuto di energia di una massa d'aria è dovuto alla sua componente di calore sensibile e di quella latente, talvolta a temperatura più alte possono corrispondere entalpie più basse se l'apporto di entalpia latente è scarso. E' il caso di clima torrido (caldo e secco), in cui può essere energeticamente conveniente sostituire aria più fredda e umida, con aria più calda ma secca, prima di trattarla.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ingmazzaivan
Messaggi: 14
Iscritto il: mar giu 12, 2018 08:04

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da ingmazzaivan »

Buongiorno Ronin,

l'UTA di cui sto parlando non è di un edificio ad uso civile, bensì di un locale a temperatura ed umidità controllata per la lievitazione di prodotti da forno, quindi la portata di aria non è un dato di input, bensì un dato di output, lo schema logico della progettazione è il seguente:

- calcolo della massa oraria di prodotto
- calcolo dello sbalzo termico del prodotto: TuscitaProdotto-TingressoProdotto, dove la temperatura in uscita è ipotizzata la TemperaturaSetPoint all'interno del locale
- calcolo della potenza termica richiesta dal prodotto (massa oraria * delta T * Cp)
- a seconda di diverse cose decido la TemperaturaIngressoAria nel locale
- utilizzando il delta T dell'aria e la potenza scambiata aria-prodotto calcolo la portata d'aria da immettere, dove la temperatua di uscita è la TemperaturaSetPoint all'interno del locale
- quindi questa è la portata d'aria che deve essere trattata

Ora, ritornando alle mie domande iniziali, forse non chiare, io vorrei deumidificare senza raffreddare l'intera massa d'aria che passa attraverso la batteria fino a raggiungere il punto di rugiada (A-->B), ma voglio prendere una "scorciatoia" A-->B'. So che teoricamente non è possibile, ma secondo me:

- se l'aria A arriva sulla batteria fredda (che chiaramente ha una temperatura minore del punto B) si formerà della condensa sulla batteria, ANCHE SE LA POTENZA DELLA BATTERIA NON è SUFFICIENTE A RAFFREDDARE L'INTERA MASSA D'ARIA, è possibile calcolare quanta condensa si forma?

- è possibile parzializzare l'aria in entrata in modo da raffreddare e condensare solo una parte dell'aria in ingresso, per poi miscelarla e quindi ottenere la miscela desiderata?

Spero di essere stato più chiaro, grazie, saluti
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da SimoneBaldini »

Tu devi andare da A a C.
Lavorando solo con deumidificazione e miscela, potrai arrivare su un punto della retta tra A e B ma non potrai mai arrivare a C.
ingmazzaivan
Messaggi: 14
Iscritto il: mar giu 12, 2018 08:04

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da ingmazzaivan »

SimoneBaldini ha scritto: mer lug 11, 2018 09:02 Tu devi andare da A a C.
Lavorando solo con deumidificazione e miscela, potrai arrivare su un punto della retta tra A e B ma non potrai mai arrivare a C.
Simone, hai perfettamente ragione, ma se la quota parte di aria che raffreddo la porto ad una temperatura minore di quella di B e C, diciamo sul punto D, in modo che poi miscelando mi trovassi sulla retta B-C ? Lavorando con meno aria perderei meno calore sensibile, e potrei condensare maggiormente e quindi lavorare sul calore latente (quello che in realtà mi interessa per deumidificare). Sbaglio o in questo caso "sprecherei" meno calore sensibile, che non mi serve?

Grazie, saluti
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

ingmazzaivan ha scritto: mer lug 11, 2018 08:14Spero di essere stato più chiaro, grazie, saluti
la portata d'aria necessaria è un dato di uscita del problema "raffrescamento della massa di prodotto a T imposta", ma rimane un dato di ingresso nel problema "progetto dell'UTA" come ho già spiegato per sommi capi.
per quanto riguarda le domande:
1- no, se la potenza (e temperatura dell'acqua) della batteria è insufficiente a raggiungere la saturazione, non condenserà niente, stai andando di raffrescamento sensibile (questo perchè le batterie e la circolazione dell'aria sono fatte apposta per garantire un trattamento il più possibile uniforme dell'intera portata d'aria, su tutta la superficie della batteria); sul diagramma psicrometrico non ci si può muovere a piacere, ma solo tramite una delle trasformazioni fisicamente possibili

2- se immaginiamo di prevedere una canalizzazione di bypass a cavallo dell'UTA, una parte della portata sarà deumidificata e raffreddata, l'altra non sarà trattata affatto, e la miscela tra le due garantirà di ottenere un punto intermedio sulla retta A-B' come la hai individuata sul diagramma. non sarà ovviamente possibile ottenere un'umidità assoluta pari a quella voluta (retta B-C): per arrivarci occorre deumidificare l'intera portata.
oppure si potrebbe pensare di saturare di più una parte della portata (immaginiamo un punto D al di sotto di B sulla curva di saturazione), per poi miscelarla con aria non trattata fino ad arrivare su B': tale variante (in teoria assolutamente neutrale dal punto di vista energetico: si entra e si esce negli stessi punti perciò la differenza di entalpia è la medesima) nella realtà è energeticamente svantaggiosa, perchè le macchine frigorifere perdono efficienza se devono produrre acqua refrigerata a una T inferiore.

se il prodotto (come credo di capire) richiede di essere trattato senza scendere sotto una temperatura minima (e quindi non gli puoi buttare sopra l'aria così come esce dalla saturazione, direttamente alla temperatura TB), non c'è alternativa*, occorre deumidificare e post-riscaldare.
quello che puoi fare per abbattere i consumi è utilizzare uno dei sistemi disponibili per reimpiegare in parte il calore sottratto nella fase di deumidificazione (o quello espulso con l'aria di ripresa) nella fase di postriscaldo (ci sono diversi sistemi, ad es. con doppie batterie collegate in serie oppure tramite pompa di calore acqua/acqua)

*un'alternativa esiste in realtà: potrebbe venire impiegato un deumidificatore ad adsorbimento, che deumidifica aumentando la temperatura invece che diminuirla (non opera per saturazione): in alcune condizioni il percorso "rovescio" deumidificazione ad adsorbimento + raffrescamento sensibile consuma meno del percorso classico (deumidificazione+postriscaldo) e può giustificarne l'impiego (anche se di solito sono casi in cui il raffrescamento sensibile è gratuito, ad es. maturazione in grotta di prodotti alimentari).
ingmazzaivan
Messaggi: 14
Iscritto il: mar giu 12, 2018 08:04

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da ingmazzaivan »

Ho parlato con un fornitore di UTA e di Batterie.

La batteria del freddo condensa (parzialmente) anche se la temperatura all'uscita della batteria è maggiore del punto di rugiada, se la temperatura della batteria è minore del punto di rugiada. Questo perché localmente (in prossimità delle alette) la temperatura dell'aria è uguale a quella delle alette e quindi si crea condensa.

Ho fatto una prova con un software per il dimensionamento di batterie:

Aria in ingresso: 35 C° 65 %UR (Temperatura di rugiada= 27.42 °C, umidità assoluta= 25.77 g/m3)
Aria in uscita: 30°C 76.04 %UR (Umidità assoluta 23.12 g/m3)

Come vedete anche dall'immagine, nonostante la temperatura di uscita sia superiore alla temperatura di rugiada (30° > 27.42°), l'umidità assoluta scende di parecchio e si crea molta condensa (appunto 2.65g/m3).

Quindi di fatto posso deumidificare senza prevedere una batteria del freddo enorme.

Grazie, saluti
Allegati
Dimensionamento batterie.JPG
Dimensionamento batterie.JPG (46.46 KiB) Visto 13092 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da NoNickName »

Ho qualche dubbio, ma soprattutto voglio vederti con il trascinamento dell'acqua a 34Kg/h di deumidifica a 2.2m/s.
Senza contare l'energia spesa per produrre acqua a 5°C
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Non ho ben capito quali siano le reali temperature, le portate e i carichi sensibili e latenti in gioco.
Ma il trattamento indicato (da A a B e da B a B' o C) non è realizzabile. Nella realtà quello che puoi fare è dato dal sistema di regolazione, cioè occorre fissare la temperatura in uscita dalla batteria di raffreddamento.
L'umidità è una conseguenza del tipo di batteria (tipicamente spaziatura alette e ranghi) e fluido di alimentazione (espansione diretta o acqua refrigerata). Conta anche molto la portata del fluido (costante o variabile), legata sempre al tipo di controllo (valvola miscelatrice o deviatrice=.
Ad esempio, se regoli l'uscita di una batteria di refrigerazione a 17°C, l'UR può variare anche del 12%.
Per esempio, l'aria può uscire a 17°C con il 76% di UR o con il 98% di UR.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

ingmazzaivan ha scritto: mer lug 11, 2018 17:41 Come vedete anche dall'immagine, nonostante la temperatura di uscita sia superiore alla temperatura di rugiada (30° > 27.42°), l'umidità assoluta scende di parecchio e si crea molta condensa (appunto 2.65g/m3).
Presumo sia semplicemente dovuto al fattore (e che fattore!) di bypass intrinseco della batteria risultante dai parametri che hai impostato: non tutta l'aria che passa nella sezione di raffreddamento riesce ad essere tratta dalla batteria e dunque a valle si crea una miscela. In definitiva è quello che ipotizzavi tu in precedenza:
è possibile parzializzare l'aria in entrata in modo da raffreddare e condensare solo una parte dell'aria in ingresso, per poi miscelarla e quindi ottenere la miscela desiderata?
Di fatto stai percorrendo la strada che aveva ipotizzato Ronin qui
Ronin ha scritto: mer lug 11, 2018 10:02 oppure si potrebbe pensare di saturare di più una parte della portata (immaginiamo un punto D al di sotto di B sulla curva di saturazione), per poi miscelarla con aria non trattata fino ad arrivare su B': tale variante (in teoria assolutamente neutrale dal punto di vista energetico: si entra e si esce negli stessi punti perciò la differenza di entalpia è la medesima) nella realtà è energeticamente svantaggiosa, perchè le macchine frigorifere perdono efficienza se devono produrre acqua refrigerata a una T inferiore.
Ma come detto c'è nessun vantaggio energetico, anzi.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da tutor7 »

Se puoi dividi gli impianti: ci sono buoni deumidificatori in commercio a prezzi contenuti.
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Scusa, se non ho capito male, tu devi trattare l'aria da A a B' ?
Quali sono le condizioni di A e di B' ?

So che è una domanda fuori luogo, ma non so come facciate ad inserire immagini nel messaggio.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

no, lui deve trattare l'aria da A a C (dove A è l'aria esterna, e C è un punto a umidità massima e temperatura minima prefissate). gli scoccia dover passare per B per deumidificare :mrgreen:

per inserire immagini clicca sulla scheda Allegati (di fianco a Opzioni sotto al pulsante invia), potrai aggiungere un file, se lo inserisci di tipo jpg appare direttamente l'anteprima nel messaggio (peccato si abbia poco spazio a disposizione per ciascun utente)
tutor7 ha scritto: gio lug 12, 2018 15:00 Se puoi dividi gli impianti: ci sono buoni deumidificatori in commercio a prezzi contenuti.
metteresti un deumidificatore a ricircolo a batteria dentro un'azienda alimentare, per di più di panificazione? :shock:
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto: gio lug 12, 2018 15:59 metteresti un deumidificatore a ricircolo a batteria dentro un'azienda alimentare, per di più di panificazione?
E quale sarebbe il vantaggio, rispetto a trattare l'aria dentro una uta? Il carico latente è uno e uno solo, per abbatterlo serve sempre la medesima energia (al netto dell'efficienza dei dispositivi utilizzati, ovviamente)

Premesso che aveva già spiegato tutto Ronin per benino nei suoi primi post, se vogliamo essere più stringati: la scorciatoia A -> B' viola i principi della fisica, quindi si accetta di buon grado quello che noi tutti poveri mortali facciamo solitamente (cioè passiamo dalla curva di condensa) e si cerca di rendere più efficiente il processo tramite i sistemi di recupero, come già suggerito.
Ultima modifica di mat il gio lug 12, 2018 17:24, modificato 1 volta in totale.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

mat ha scritto: gio lug 12, 2018 17:14E quale sarebbe poi il vantaggio, visto che tale deumidificatore dovrebbe comunque abbattere il carico latente dell'aria in ingresso, a questo punto non trattata dall'uta?
si eviterebbe il post, perchè l'aria immessa a quel punto sarebbe trattata per solo raffrescamento sensibile (ciò ovviamente corrisponde ad accettare che una parte dell'ambiente abbia temperatura più bassa di TC, come accadrebbe se immettessimo una portata d'aria ridotta e non post-riscaldata; quello che intendevo è che una batteria che si riempie di polvere/farina/condensa in una produzione alimentare, avrebbe come probabile esito guai ben peggiori, tra cui l'arrivo dei NAS :mrgreen: )
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto: gio lug 12, 2018 17:21 si eviterebbe il post, perchè l'aria immessa a quel punto sarebbe trattata per solo raffrescamento sensibile (ciò ovviamente corrisponde ad accettare che una parte dell'ambiente abbia temperatura più bassa di TC, come accadrebbe se immettessimo una portata d'aria ridotta e non post-riscaldata; quello che intendevo è che una batteria che si riempie di polvere/farina/condensa in una produzione alimentare, avrebbe come probabile esito guai ben peggiori, tra cui l'arrivo dei NAS )
Non era una critica, ma un'aggiunta alla tua considerazione. Come dici tu, se accetti una temperatura più bassa, allora puoi rinunciare allo stesso modo al post sulla uta, quindi il risparmio è il medesimo... ma non è questo il focus no?

ps: nel frattempo ho modificato il post precedente perchè rileggendo la discussione mi par di capire che non ci sia necessità di aria esterna e la portata d'aria sarebbe di tutto ricircolo, ad unico scopo di abbattere i carichi.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

al contrario, la portata sarà di tutt'aria esterna, in quanto il ricircolo è presumibilmente off-limits per ragioni igieniche (e forse non ci sarà neanche ripresa, per tenere gli ambienti in sovrappressione il più possibile).
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Non è quello che ha spiegato ingmazzaivan, il quale ha parlato di una portata d'aria calcolata in funzione dei carichi interni da smaltire.
Ma non cambia nulla per quello che è l'oggetto dei suoi dubbi, per cui chiudiamo la parentesi onde non complicare ulteriormente il discorso (che a mio parere abbiamo correttamente esaurito)
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Si può trattare l'aria da 25°C con 68% UR a 21°C con 76% di UR con un solo trattamento e poi post riscaldare a 25°C con 60% UR.
Sono le condizioni che ho capito leggendo il diagramma.
Con una portata di 5.000 kg/h a 0 m slm:
- si condensano 7,8 kg/h di acqua e servono 11,3 kW di potenza (freddo)
- si post riscalda con 5,7 kW.
Allegati
Psicrometrico AHH1.jpg
Psicrometrico AHH1.jpg (174.35 KiB) Visto 12927 volte
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Andrea70 »

Molto interessante.
Complimenti ai partecipanti del forum... mi avete aiutato a capire degli aspetti che volevo approfondire da tempo.
Grazie!
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Esa ha scritto: dom lug 15, 2018 11:54 Si può trattare l'aria da 25°C con 68% UR a 21°C con 76% di UR con un solo trattamento
Ah sì? Un trattamento di che tipo, ai sali? :?
Vorrei capire come si può condensare del vapor d'acqua che non raggiunge nemmeno lontanamente la T di rugiada...
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Non servono i sali.
Con una opportuna spaziatura delle alette e una opportuna temperatura del fluido refrigerante, si ottiene quel trattamento.
Una volta si ricorreva al "fattore di bypass" per dare una spiegazione plausibile ai fenomeni fisici del trattamento aria. Oggi, che si conosce un po' meglio come lavora la batteria e si dispone di strumenti di calcolo più potenti, si riesce anche a modulare il fattore di bypass come si vuole.
Entro certi limiti, ovviamente.
Non tutta l'aria che attraversa la batteria arriva alla linea di saturazione. Si tratta di calcolare correttamente la quantità che condensa e la quantità che non condensa. E questo dipende, appunto, da vari fattori che non sono gestibili con diagrammi cartacei o approssimati (se elettronici). Come, appunto, il trattamento ipotizzato nel diagramma iniziale: irrealistico e assolutamente teorico.
Va bene per un dimensionamento "a spanne".
Quello che ho indicato nel diagramma psicrometrico (che, grazie a Ronin, sono riuscito ad allegare), è realizzabile.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Delle volte nel fare un intervento che si riallaccia a questioni già trattate se ne dovrebbe fare riferimento: non per elogiare l'autore :mrgreen: ma semplicemente per rendere l'intera discussione più chiara e fruibile.
Se per esempio Esa fossi partito riallacciandoti al mio post di 4 o 5 giorni fa, avrei evitato di farti la domanda... e avremmo speso 2 post in meno.

Cmq, quello di bypassare scientificamente le alette della batteria mi sembra il gioco delle tre carte: si ottiene lo stesso effetto utilizzando una batteria più piccola, ma con fattore di bypass "fisiologico" (uscita aria con 97-98 % UR) in cui far transitare una minor quantità d'aria rispetto a quella di progetto, dopodiché miscela con quella non trattata e postriscaldamento. Vantaggi e svantaggi rispetto al trattamento A-B-C dell'intera massa d'aria ? Vedi post Ronin, peraltro da me già citato in precedenza (predico bene e razzolo bene :lol: ).
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

"quello di bypassare scientificamente le alette della batteria mi sembra il gioco delle tre carte".
Non è così.
Partendo dal punto 1 (25°C con 68%UR) e volendo arrivare al punto 2 (25°C con 60% UR), le strade possono essere molte.
Si raffredda, ovviamente, e si post riscalda. ma in maniera differente a seconda della batteria che utilizzi e del fluido in circolazione.
Arrivare al 97% Ur non è facile, ma ci arrivi, se il fluido non è troppo freddo e la batteria adeguata (caso 3).
Senza miscelare alcunché (aria trattata che passa in una batteria piccola e aria non trattata).
Mi sembra evidente che il trattamento 5 sia molto meno oneroso in termini energetici, quindi, preferibile al trattamento 3.
Ovviamente per realizzare i 3 trattamenti occorrono batterie diverse e temperature dell'acqua diverse. Come ho già detto.
Allegati
Psicrometrico AHH2.jpg
Psicrometrico AHH2.jpg (69.86 KiB) Visto 12803 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da NoNickName »

La mia esperienza mi dice che, sì, il bypass in batteria è possibile, a patto di dimensionare il rapporto primario-secondario oculatamente, e cioè la superficie del rame dei tubi deve essere importante percentualmente, con una maggiore perdita di carico. Il rame è più freddo (a parità di altri parametri) rispetto alle alette, e quindi condensa, mentre le alette condensano meno, se il loro passo è elevato e il colletto di adesione al tubo non particolarmente esteso.
Tuttavia il trattamento esposto da Esa è impossibile, così come disegnato. Più propriamente lo studio del trattamento imporrebbe di analizzare due flussi separatamente, e poi miscelarli:
1) quello che investe il rame, che raggiunge la saturazione
2) quello che non investe il rame, che si raffredda di solo calore sensibile ceduto.
I due flussi si miscelano a valle della batteria.
Il rapporto di portate tra i due flussi è CIRCA proporzionale al rapporto di superficie esposta del rame (vista come proiezione nella direzione di flusso) rispetto alla superficie totale frontale della batteria, supponendo in prima analisi trascurabile la sezione occupata dall'alluminio.
Se invece vogliamo calcolare anche la riduzione di sezione a carico dell'alluminio, basta moltiplicare lo spessore dell'aletta (0.12-0.15) per la sezione trasversale della batteria diviso il passo delle alette.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

In un progetto esecutivo il by pass va calcolato analiticamente. in un progetto di massima si può anche stimare (forse).
Comunque, il trattamento esposto tiene conto dei due flussi e fornisce il percorso reale dell'aria che attraversa la batteria.
Ecco i trattamenti 3 (acqua refrigerata con valvola miscelatrice a 3 vie e pompa per mantenere la portata costante sulla batteria e 1 (espansione diretta).
Allegati
Trattamento3.jpg
Trattamento3.jpg (59.35 KiB) Visto 12765 volte
Trattamento1.jpg
Trattamento1.jpg (59.12 KiB) Visto 12765 volte
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

Come già detto, è possibile il passaggio da 1 a 5 nel diagramma di esa immaginando che il segmento 1-5 sia parte di un processo di miscela di parte di aria alle condizioni 1 e parte di aria alle condizioni 1' (speculare di 1 rispetto a 5 sul prolungamento del segmento 1-5).
È un'equazione con due gradi di libertà, quindi fissata la portata q1 e la temperatura t1' (1 e 5 sono dati) è possibile calcolare q1' con cui si deve miscelare q1 per uscire a t5-x5. Con un altro punto di partenza rispetto a 1 il ragionamento è uguale concettualmente.
Il diagramma psicometrico ci mostra trasformazioni reversibili, per cui se entriamo ed usciamo negli stessi punti la differenza di entalpia è la stessa, ma si tratta di un'entalpia teorica (che non tiene conto che nella realtà calore e freddo sono forniti con vettori distinti).
Se immaginiamo che il prolungamento del segmento 1-5 intersechi la curva di saturazione nel punto 1'', il postriscaldo è teoricamente azzerabile, anche senza strane costruzioni di batteria:si miscela una portata molto più deumidificata del necessario con una non trattata affatto (o raffreddata sensibilmente in modo da spostare la retta abbastanza a sx da intersecare la saturazione) e si ottiene in uscita di dover post-riscaldare solo da 5 a 2.
È intuitivo capire che x1' << x5 (la differenza sarà in proporzione dei rapporti tra le portate appunto).
Questo processo può essere vantaggioso rispetto a quello classico? In teoria sì, nella pratica non lo è mai primo perché il calore costa sempre meno del freddo, secondo perché come detto deumidificare costa più che in proporzione al calare della temperatura e terzo perché dovendo comunque deumidificare almeno in parte c'è per definizione un flusso di calore gratuito da recuperare.
Consumare più energia a costo marginale crescente per risparmiarne una gratuita raramente è una buona idea.
Ad esempio supponiamo, di portare la nostra q su 5'' (proiezione orizzontale di 5 sulla curva di saturazione) e invece che portare q' su 1'' e miscelarla con q1, di farla passare in uno scambiatore con aria non trattata: arriveremo su 5 e forse anche su 2 con riscaldamento sensibile "gratis" a una piccola frazione del costo che sarebbe costato andare da 5" a 1".
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Aggiungo che i trattamenti Indicati (1-3, 1-4 e 1-5) e altri analoghi, sono stati realizzati centinaia di volte e testati in laboratorio più volte.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto: mer lug 18, 2018 00:57 Aggiungo che i trattamenti Indicati (1-3, 1-4 e 1-5) e altri analoghi, sono stati realizzati centinaia di volte e testati in laboratorio più volte.
Questi trattamenti (per definizione di bypass) sono concettualmente ed energeticamente del tutto analoghi al miscelare una percentuale di aria non trattata con il complemento a 1 di aria trattata completamente a x opportunamente inferiore a x3-4-5.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da NoNickName »

Ronin ha scritto: mer lug 18, 2018 07:47
Esa ha scritto: mer lug 18, 2018 00:57 Aggiungo che i trattamenti Indicati (1-3, 1-4 e 1-5) e altri analoghi, sono stati realizzati centinaia di volte e testati in laboratorio più volte.
Questi trattamenti (per definizione di bypass) sono concettualmente ed energeticamente del tutto analoghi al miscelare una percentuale di aria non trattata con il complemento a 1 di aria trattata completamente a x opportunamente inferiore a x3-4-5.
Perfettamente in linea. Kuoto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da tutor7 »

Ronin ha scritto: gio lug 12, 2018 15:59 no, lui deve trattare l'aria da A a C (dove A è l'aria esterna, e C è un punto a umidità massima e temperatura minima prefissate). gli scoccia dover passare per B per deumidificare :mrgreen:

per inserire immagini clicca sulla scheda Allegati (di fianco a Opzioni sotto al pulsante invia), potrai aggiungere un file, se lo inserisci di tipo jpg appare direttamente l'anteprima nel messaggio (peccato si abbia poco spazio a disposizione per ciascun utente)
tutor7 ha scritto: gio lug 12, 2018 15:00 Se puoi dividi gli impianti: ci sono buoni deumidificatori in commercio a prezzi contenuti.
metteresti un deumidificatore a ricircolo a batteria dentro un'azienda alimentare, per di più di panificazione? :shock:
Si può fare canalizzabile con dei filtri.

Piace anche a me la teoria della "macchina che fa tutto" sappiate però che si rischia di prendere delle cantonate ENORMI (non a caso si vedono in giro UTA che funzionano male).

Semplice è bello !

:mrgreen:
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

è comunque un fancoil a ricircolo canalizzato, cioè una schifezza. inoltre una parte del volume trattato (intorno alle bocche dell'umidificatore) non manterrà le condizioni richieste, il che è inaccettabile.
son d'accordo anch'io che semplice è bello, e infatti il risultato voluto (non pagare per il post) si può ottenere in modo semplice con il trattamento aria.
a rischio di essere didascalico si consideri lo schizzo allegato (per quanto di miserabile qualità):
deumid_a_t_imposta.jpg
deumid_a_t_imposta.jpg (67.11 KiB) Visto 12723 volte

il problema da risolvere è avere una portata Q in condizioni 1 da portare in condizioni 2, avendo a disposizione un fluido frigorifero a temperatura minima T6 (nel diagramma il pt 5 è l'intersezione tra la retta 1-6 e la retta orizzontale 2-4).
la teorica classica del trattamento aria dice che si prende la portata Q e le si fa fare il percorso 1-3-4-5-2 (raffr+deumid+post).
dice esa: ma perchè non passo "direttamente" da 5 modulando il fattore di bypass? passare da 5 tramite fattore di bypass vuol dire che una parte q1 della portata resta nelle condizioni 1 (viene bypassata) e una parte q6 della portata segue il percorso 1-3-6 (quindi viene deumidificata in modo molto più spinto rispetto a prima), per poi miscelarle, con q1+q6=q. più in là di 5 sulla retta 4-2 con questo sistema non si va, per andarci occorre deumidificare a T<T6 in modo da inclinare di più la retta della miscela, oppure post-riscaldare q6 che è lo stesso che farlo direttamente con q. da 5 a 2 in entrambi i casi occorre post-riscaldare, quindi questa parte del trattamento è identica in tutti i casi e "neutra" per il ragionamento.

ora trasferiamoci sulla retta dell'entalpia E: per le leggi di congruenza dei triangoli simili ( :shock: ), la variazione di entalpia nei due casi è esattamente identica (e non potrebbe essere altrimenti perchè l'entalpia è una funzione di stato: se entro ed esco negli stessi punti del diagramma la variazione di entalpia è la medesima): nel secondo caso ho tolto più entalpia a una portata ridotta nella medesima proporzione dell'aumento del valore dell'entalpia rimossa (scusate il giro di parole).
il metodo di esa è concettualmente lo stesso di tutor7: tratto l'umidità e la temperatura con due sistemi distinti (nel caso di esa due correnti d'aria diverse, nel caso di tutor7 una parte in uta e una parte in deumidificatore).

ora caliamoci nella realtà: nella realtà il consumo energetico non è "neutro" come l'entalpia, perchè freddo e calore sono forniti da generatori distinti. con la miscelazione "alla esa" si elimina la parte di post-riscaldo 4-5, ma in alternativa si consideri l'accrocchio invece (concettuale) nella parte bassa dello schizzo: è facile vedere che con un semplice scambiatore a piastre si ottiene ugualmente il postriscaldo gratis (da 4 in uscita dalla batteria fredda a 5 che sarebbe lo stesso punto di miscelazione previsto da esa), cioè al solo prezzo di un po' di consumo di ventilazione, con "EER" da scambiatore e non da compressore, cioè >20 invece che intorno a 3-4. non solo, ma possiamo produrre il fluido refrigerante a T4, con una differenza T1-T4=(T1-T6)/2 e quindi con enorme beneficio per l'efficienza del ciclo frigorifero (immaginate di refrigerare una portata d'acqua X di Y gradi invece che una portata X/2 di 2*Y gradi: il consumo energetico del compressore sarà uguale? col cappero :mrgreen: ).

a questo punto ci si dovrebbe poter convincere che il metodo del bypass parziale è energeticamente non ottimale: la strada ottimale è sempre quella classica (perchè è quella che prevede di scambiare la minima quantità di calore latente, che è sempre più costoso rispetto a quello sensibile), percorsa con idonei sistemi di recupero.
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Non ho visto alcun numero (T, UR, portata, ecc.), ma solo una bozza di trattamento che non è realizzabile.
Io ho proposto un trattamento supportato con dei numeri (tipo di batteria, temperature in gioco, portate, ecc.). Su questi dati mi piacerebbe confrontarmi ed, eventualmente, sugli strumenti utilizzati per elaborarli (calcoli manuali o software?).
Ma non ho capito la proposta: vuoi installare un recuperatore per utilizzare il freddo generato con un frigorifero?
Ma quanta energia risparmi?
A parte le dimensioni dell'UTA (per 4.500 mc/h serve una sezione di 1000 x 600 raddoppiata, secondo il tuo schema), hai idea del costo del sistema che proponi (chi lo pagherebbe?) e di chi lo può realizzare?
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

Dici a me? no, voglio installare un recuperatore per ottenere il post gratuito come scambio termico, invece che come miscela con aria non trattata (definizione di bypass).
Non sono necessari numeri, la dimostrazione che ho effettuato è valida per qualsiasi portata e qualsiasi combinazione di punti 1 2 6, purché x1>x2 e t2>t5 come supposto inizialmente.
Per arrivare su 5 con la miscelazione (cioè col bypass parziale) occorre deumidificare parte della portata a x6<x2 cioè occorre portare la t del fluido refrigerante più giù del necessario (fino a t6 quando basterebbe t4, con decremento dell'efficienza del ciclo frigorifero), inoltre con lo scambio si può post-riscaldare "gratis" molto più a destra di t5 (in teoria fino a t1) che con la sola miscelazione invece non si può superare.
con lo schema dell'accrocchio (che chiaramente non ha pretese di essere esecutivo...) non è necessario alcun incremento di sezione rispetto a quella di una UTA standard che tratti la medesima portata, solo appunto l'interposizione del recuperatore (che ho supposto a piastre per semplicità concettuale: nulla vieta di impiegare sistemi più evoluti).
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Hai ragione, non servono numeri.
ingmazzaivan
Messaggi: 14
Iscritto il: mar giu 12, 2018 08:04

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da ingmazzaivan »

Torno sul post dopo un po' di tempo e mi accorgo che la discussione è diventata calda. Aggiungo giusto due cose per chiudere e per chiarire due aspetti legati alla mia applicazione specifica, non all'aspetto generale e teorico:

- la mia UTA in linea generale deve scaldare ed umidificare, la lievitazione del pane avviene in ambienti caldi ed umidi. Quindi (sempre in linea teorica) la batteria del freddo non mi servirebbe, ma la utilizzo solamente se mi "scappa" l'umidità (ad esempio se ho un problema al circuito di alimentazione del vapore e mi sale talmente tanto l'umidità in cella da rovinare il prodotto). In accordo alla teoria classica per deumidificare anche solo 1grammo di H2O dovrei raffreddare l'aria (tutta l'aria) fino alla condensazione e postriscaldare, come peraltro affermato da @Ronin e @nonickname nei post iniziali. Questo mi porterebbe ad un sovradimensionamento pazzesco della batteria del freddo, ed ad una richiesta teorica pazzesca di H20 fredda.

- Il mio post voleva proprio indagare se esiste la possibilità di deumidificare senza portare tutta la mia massa d'aria alla temperatura di rugiada. @Esa ha capito il problema ed ha suffragato la mia ipotesi. Io non sono un esperto, non conoscevo il fattore di bypass, ma intuitivamente e praticamente sapevo che si forma condensa sulla batteria anche se la miscela di aria in uscita è maggiore della temperatura di rugiada.

Grazie, saluti
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Mentre i colleghi amanti delle discussioni accademiche continuano a disquisire tra loro,il latore della discussione non ha ancora capito il succo del problema :mrgreen: : a parità di umidità da portar via dall'aria ambiente, l'energia da spendere per sottoraffreddare l'aria è IDENTICA IN LINEA TEORICA qualsivoglia sia la portata d'aria che si voglia sottoporre a trattamento, E TANTO MAGGIORE IN LINEA PRATICA quanto meno aria si vuole sottoporre a trattamento.
Quindi il "bypass scientifico" della batteria fredda non ti aiuta anzi peggiora il rendimento del sistema (difatti mi risulta che qualunque costruttore lo limiti al minimo, a meno di avere clienti "particolari" come Esa, che invece lo impongono loro :D )
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Ronin »

sottoscrivo, è quel che ho provato a dimostrare nel corso della discussione.
Esa
Messaggi: 3144
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da Esa »

Non ho idea di cosa significhino le faccine verdi e gialle. Neppure so come calcolare la differenza tra l'energia che serve nel trattamento dell'aria in linea teorica e quella che serve in linea pratica.
Mi sono limitato ad esporre, dei calcoli, con dati di input ed output ricavati da un software, dato che non posso più utilizzare le valutazioni che facevo un tempo con i diagrammi cartacei. Il responsabile dell'ufficio che li correggeva (i miei e quelli dei miei colleghi) si è stufato di farlo. Dovendo fare da soli, ci ha consigliato di affidarci al computer !
Comunque, per me, il confronto accademico finisce qui.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Deumidificare con batteria fredda UTA

Messaggio da mat »

Esa: faccina verde = sorriso sardonico, faccina gialla = sorriso divertito. Per sdrammatizzare e cercare (magari fallendo) di non sembrare troppo acido :wink:
In quanto alle tue perplessità di natura tecnica, è sufficiente leggere con attenzione la discussione dall'inizio; peraltro neanche tutta, basta arrivare al messaggio di Ronin datato 11 luglio, ore 09:02.