SPAZIO CALMO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
filippo.batt
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 17, 2014 11:32

SPAZIO CALMO

Messaggio da filippo.batt »

Ciao a tutti,

Con il Codice di prevenzione incendi ci troviamo davanti la necessità di prevedere spazi calmi con sistemi di comunicazione bidirezionali (chiaramente nelle attività con presenza non occasionale di occupanti disabili, e serviti da vie di esodo verticali). Quali tecnologie utilizzate? Come fate a garantire che dall'altra parte ci sia sempre qualcuno?

Esistono dispositivi in commercio in grado di ottemperare a queste necessità?

Grazie in anticipo
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da etec83 »

Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
filippo.batt
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 17, 2014 11:32

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da filippo.batt »

infatti il problema ad oggi è quando devi prevederlo ad esempio in una autorimessa privata...

idee?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da Terminus »

Oltre alla postazione citofonica locale in luogo sicuro, devi prevedere nel sistema di gestione un presidio remoto (servizio di vigilanza privato ?) oppure la chiamata telefonica deve essere smistata ai VVF/polizia.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da weareblind »

etec83 ha scritto: mer lug 04, 2018 07:52 Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
Idem. Ma, alla fine, se puoi chiamare il 112, è fatta.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7783
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da NoNickName »

weareblind ha scritto: mer lug 04, 2018 10:24
etec83 ha scritto: mer lug 04, 2018 07:52 Impianto citofonico con reception.
In attività private non mi è ancora capitato di usarli.
Idem. Ma, alla fine, se puoi chiamare il 112, è fatta.
Linea abilitata solo a chiamate al 112, attivata con pulsante telecomando dietro vetro a rottura controllata o con pulsante a tempo, come sugli ascensori.
Saiet se non sbaglio ce li ha. Penso anche Vimar e Urmet.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
FRG
Messaggi: 26
Iscritto il: mar mag 29, 2018 18:51

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da FRG »

scusate tale comunicazione bidirezioanle è un introduzione del nuovo codice di prevenzione inendi o serve tale accorgimento anche in caso di utilizzo DM 22.02.2006 per attività uffici?
grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da weareblind »

A memoria solo Codice.
filippo.batt
Messaggi: 8
Iscritto il: mar giu 17, 2014 11:32

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da filippo.batt »

Ciao, ho trovato in questo sito una soluzione decisamente completa. Vi lascio il link se a qualcuno interessa : www.spaziocalmo.it
FRG
Messaggi: 26
Iscritto il: mar mag 29, 2018 18:51

Re: SPAZIO CALMO

Messaggio da FRG »

ok .grazie.
di fatto sul preciso dimensionamento al di là del codice che parla di 2.25 mq a disabile ho solo un riferimento di dimensioni minime 90×140 cm
come da link che vi allego https://www.architutti.it/lo-spazio-calmo/, ma quale è la normativa di riferimento. La ISO 21542 ? Nel caso non specifica le dimensioni minime....avete altri riferimenti?
e comunque pur non applicando il codice ma il dm 22.02.2006 i VVF mi hanno richiesto di inserire il sistema di comunicazione bidirezioanle....
Rispondi