Buongiorno a tutti,
una domanda: nel caso io debba certificare l'EI di un parete composta da varie lastre di cartongesso devo richiedere anche la D.o.p di queste lastre oppure bastano il certificato di prova (o classificazione) e la dichiarazione di corretta posa?
Ah, giusto chiedevo anche quando era necessario il fascicolo tecnico
Grazie mille in anticipo
CERT.REI
Moderatore: Edilclima
Re: CERT.REI
Nella D.o.p. trovi di solito il rimando alle relazioni di classificazione, specifiche per il singolo schema di montaggio ed impiego.
Quindi queste le devi avere necessariamente.
Il fascicolo tecnico è previsto nel caso di estensione del normale campo di applicazione del rapporto di prova/classificazione.
Ti serve, se il produttore lo ha realizzato, se devi applicare il prodotto fuori dal campo di applicazione dichiarato nel rapporto di prova.
Quindi queste le devi avere necessariamente.
Il fascicolo tecnico è previsto nel caso di estensione del normale campo di applicazione del rapporto di prova/classificazione.
Ti serve, se il produttore lo ha realizzato, se devi applicare il prodotto fuori dal campo di applicazione dichiarato nel rapporto di prova.
Re: CERT.REI
anche io in genere su parete in cartongesso mi comporto così:
- dich prod del prodotto, lastra, con descrizione e allegata dop, e dich posa
- cert rei dove certifico la parete assemblata (lastra singola doppia ecc) richiamando e allegando i rapporti di classificazione del modello di parete, dich posa nella quale faccio scrivere il rimando agli stessi rapporti, e dop anche qui anche se non servirebbe
- dich prod del prodotto, lastra, con descrizione e allegata dop, e dich posa
- cert rei dove certifico la parete assemblata (lastra singola doppia ecc) richiamando e allegando i rapporti di classificazione del modello di parete, dich posa nella quale faccio scrivere il rimando agli stessi rapporti, e dop anche qui anche se non servirebbe
Re: CERT.REI
ti servono anche le dop di tutti i componenti del sistema parete certificato, se sono previsti nel RdC : profili metallici (alcuni produttori obbligano ad usare i propri), eventuali stucchi, rasanti ecc ... tralascio i tasselli e le viti ma a ben vedere ...
Re: CERT.REI
ma non si sta andando un po' troppo oltre?
La DoP delle lastre io la metto se sto facendo un Dich Prod di reazione al fuoco, nel Cert Rei no.
Io allego il rapporto di classificazione e la dichiaraizone di corretta posa.
Fra l'altro nel Cert Rei non sono indicati fra gli esempi di allegati le DoP, che sono invece richiamate nel Dich Prod, appunto.
Ah...se certifico una parete, io faccio solo il cert rei, il dich prod lo uso se è il prodotto in se stesso a darmi il grado richiesto (ad esempio: sigillanti, placcature, ecc)
La DoP delle lastre io la metto se sto facendo un Dich Prod di reazione al fuoco, nel Cert Rei no.
Io allego il rapporto di classificazione e la dichiaraizone di corretta posa.
Fra l'altro nel Cert Rei non sono indicati fra gli esempi di allegati le DoP, che sono invece richiamate nel Dich Prod, appunto.
Ah...se certifico una parete, io faccio solo il cert rei, il dich prod lo uso se è il prodotto in se stesso a darmi il grado richiesto (ad esempio: sigillanti, placcature, ecc)
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CERT.REI
Anche io solo CERT REI.
Re: CERT.REI
Riporto anche quanto specificato su degli esempi di compilazione trovati in rete per una parete di separazione non portante fatta con lastre in gesso rinforzato con fibre di vetro posata su struttura metallica:
Servono:
Dich Prod con allegati copia CE, rapporto di classificazione e dich. corretta posa in opera
Cert Rei metodo sperimentale con allegato rapporto di classificazione
Servono:
Dich Prod con allegati copia CE, rapporto di classificazione e dich. corretta posa in opera
Cert Rei metodo sperimentale con allegato rapporto di classificazione