Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ale041
Messaggi: 6
Iscritto il: mar giu 12, 2018 14:02

Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare

Messaggio da ale041 »

Buongiorno a tutti!
Vorrei sottoporvi un quesito relativo ad un locale C.T. per un generatore ad aria calda a scambio diretto con un bruciatore a gas metano di 348 kW adiacente ad attività commerciali 69 di tipo alimentare con affollamento pari a 0,4 persone/mq.
Il locale C.T. ha una sola parte attestata verso spazio scoperto (di lunghezza superiore al 15% del perimetro), NON è possibile inserire la griglia d'aerazione a filo soffitto per la presenza della trave a sostegno della copertura.
Secondo Voi, è possibile seguire la lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000 e posizionare la griglia al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete), visto che l'affollamento dei locali contigui è max 0,4 persone/mq o bisogna interpretare il vincolo del posizionamento griglia a filo soffitto del D.M. 12 Aprile 1996 non solo come >0,4 persone/mq, ma come uguale e superiore a 0,4 persone/mq?
Nel caso non fosse possibile applicare la Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000, per non chiedere deroga, si potrebbe posizionare la griglia d'aerazione a tetto?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare

Messaggio da Terminus »

Il punto 4.2.3 è abbastanza chiaro: affollamento superiore a 0,4, mentre per te quello rappresenta il massimo dell'attività adiacente.
La copertura è impiegabile come stabilito al punto 4.1.2.
ale041
Messaggi: 6
Iscritto il: mar giu 12, 2018 14:02

Re: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare

Messaggio da ale041 »

Grazie Terminus.
Quindi, nel caso specifico, è possibile scegliere tra le due alternative:
1) griglia d'aerazione su parete perimetrale appena al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete);
2) apertura d'aerazione in copertura.