Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da weareblind »

Giusto per segnalarvelo: attività coperta da Codice (deposito lastre policarbonato con modesta area di taglio dello stesso), parere negativo perché non c'è la valutazione richiesta dal paragrafo G.2.8
Ora,il soddisfacimento di tutti i punti pertinenti l'attività, nei vari capitoli S, non è essa la valutazione dei rischi con relative contro misure?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da Terminus »

Beh, a monte delle misure antincendio con relativi livelli di prestazione, devi comunque stabilire il livello di rischio.
Quindi una introduzione, diciamo così, dove si descrive l'attività, si individuano i pericoli, si descrivono le condizioni al controrno e quindi si definisce il livellod i rischio.
Questo non è stato scritto ? SI è stabilito Rvita/Rbeni senza giustificazione ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da weareblind »

Hai voglia, giustificato a manetta... ti risparmio gli altri punti, cui ho finito ora di rispondere, che domani stampo.
Sai quando l'assegnatario è a 110 gg invece che 60, chiedi cortesemente come va, e dopo 3 gg arriva parere ostativo?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da Terminus »

Ma allora sarai stato troppo cortese........... :lol:
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da etec83 »

Se stiamo parlando del Comando di Milano ormai stiamo raggiungendo livelli impossibili, con la sacra triade che ricontrolla il progetto di altri funzionari prima che esca dando o meno il nulla osta a loro volta.
Cioè io non ho mai visto tante prescrizioni e tanti dinieghi come in quest'ultimo periodo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Parere negativo per mancanza valutazione rischio con codice

Messaggio da weareblind »

No, ma Lombardia. In una zona depressa, in tema di prevenzione incendi.
Rispondi