calcolo vasistas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

calcolo vasistas

Messaggio da buge »

ciao a tutti.
quando calcolate la superficie di aerazione in un'attività soggetta VVF dotata di finestre apribili solo a vasistas come vi comportate?
Prendete solo la parte del "rettangolo soprastante"? ci agigungete anche i 2 "triangolini laterali"?
Il dubbio deriva dal fatto che se il vasistas per assurdo fosse ad angolo ampio (ad esempio: 70°, per dire) avrei una superficie apribile a 70° maggiore di quella apribile a 90°, il che non può essere.
Devo tenere buoni i triangoli finchè non supero la superficie totale a 90°, dopo di che prendo quella sempre?
Moltiplico la superficie come fosse aperta a 90° per il seno dell'angolo di apertura?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo vasistas

Messaggio da Terminus »

Prendi l'angolazione di massima apertura dell'anta. Calcola la superficie di aerazione, compresi i triangoli laterali. Prendi per buona la minore tra la superficie così calcolata e quella dell'apertura libera.