Messaggio da fred2000 »

Salve a tutti,
Per un magazzino industriale con struttura e copertura metallica pensavo di proteggere le strutture verticali ( almeno R30 ) con vernici intumescenti mentre per la copertura, realizzata con travi reticolari il costo della verniciatura potrebbe essere troppo costosa.
Cercavo una soffittatura o pannelli certificati almeno R30.
Ho visto che i classici pannelli sandwich con lana di roccia interna sono solo certificati solo per la posa verticale mentre i controsoffitti in quadrotti in calcio silicato od altro richiedono anche un materassino in lana minerale.

Qualacuno ha mai affrontato sto problema ( e magari risolto senza troppo spendere ) ? Mi sapete dare qualche indicazione di prodotto idoneo ( anche senza far nomi ).

Grazie
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Controsoffitto REI

Messaggio da hoopes »

se devi proteggere una copertura esistente EI30 ti conviene fare riferimento a rapporti di classificazione di controsoffitti a membrana ( solitamente a lastre raggiungi gli EI30 facilmente, mentre in pannelli 60x60 la cosa potrebbe essere un filo più complicata); se inglobi all'interno del controsoffitto le travi queste saranno R30 per effetto del controsoffitto a membrana.
esistono vari produttori di cartongesso con RdC ad hoc per il tuo caso specifico.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Controsoffitto REI

Messaggio da Terminus »

Ci sono pannelli coibentati per copertura, certificati.
Ma hai l'onere di sostenerli dal di sopra.