tubazione cappa in controsoffitto

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
jack66
Messaggi: 352
Iscritto il: mer gen 27, 2016 17:53

tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da jack66 »

Ciao a tutti,
secondo voi ci sono divieti normativi che impediscano il passaggio della tubazione di scarico della cappa cucina a gas all'interno di un controsoffitto?
a scanso di equivoci penserei di controtubare in un tubo guaina in acciaio

grazie
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da iltubo »

Se rispettate le caratteristiche dei materiali e di conformazione prescritti dalla 7129 non vedo controindicazioni.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo, non vedo controindicazioni
Tom Bishop
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da mat »

iltubo ha scritto: gio mag 17, 2018 00:10 Se rispettate le caratteristiche dei materiali e di conformazione prescritti dalla 7129
7129 o 8723? Jack non ha precisato di quale tipologia di cucina stia parlando :wink:
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da Tom Bishop »

mat ha scritto: sab mag 19, 2018 12:06
iltubo ha scritto: gio mag 17, 2018 00:10 Se rispettate le caratteristiche dei materiali e di conformazione prescritti dalla 7129
7129 o 8723? Jack non ha precisato di quale tipologia di cucina stia parlando :wink:
Non mi sembra vi siano ugualmente controindicazioni nel passare in un controsoffitto anche seguendo la UNI8723:2017. Salvo il fatto che il condotto possa essere ispezionabile e smontabile per tutta la sua lunghezza al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione. Il controsoffitto deve essere ovviamente removibile.
Tom Bishop
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da mat »

Tom Bishop ha scritto: sab mag 19, 2018 14:03 Non mi sembra vi siano ugualmente controindicazioni nel passare in un controsoffitto anche seguendo la UNI8723:2017. Salvo il fatto che il condotto possa essere ispezionabile e smontabile per tutta la sua lunghezza al fine di consentire eventuali interventi di manutenzione. Il controsoffitto deve essere ovviamente removibile.
Ottimo, io no ho verificato e prendo per buono quanto dici; volevo solo accendere una lampadina a jack circa la norma di riferimento, dato che iltubo aveva citato la 7129 "a prescindere".
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione cappa in controsoffitto

Messaggio da iltubo »

eh, il pensiero è andato subito ad una cucina domestica ... :roll: