Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da Ale_S »

Qual è il valore esatto da utilizzare come trasmittanza per il calcestruzzo di elementi strutturali (armato) anche al fine del calcolo dei ponti termici??
Sto facendo delle verifiche più puntuali su un NUOVO fabbricato con Iris e in particolare con Therm,
ma:
la norma Uni En Iso 10456 parla di trasmittanza per calcestruzzo armato (1%) di 2,3 (la norma UNI 10351 prospet A.1 mi risulta non utilizzabile per il nuovo)
- in molti esempi in letteratura o anche in alcuni corsi che ho seguito si è sempre parlato di 1,9 (anzi 1,91)

quale usate voi e quale devo usare io ??
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da L'Enzo »

Sia in Iris che EC700 dovresti avere già i valori in database

a me risulta da UNI En Iso 10456 ed utilizzo per calcestruzzo armato di elementi strutturali (2% acciaio) conduttività 2,5 W/mK
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT

Messaggio da Ale_S »

Si in pratica quello che stavo usando io.
:( speravo di errare e poter usare un valore migliore....