Messaggio da Tom Bishop »

Ho un deposito di vernici di circa 20m². All'interno ho per il 95% vernici ad acqua e per il restante 5% solventi infiammabili. Ho prescritto in fase di valutazione rischi di fare una aerazione permanente pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta. Questo però si scontra con l'esigenza tecnica di dover mantenere il locale ad una temperatura minima durante l'inverno per non creare problemi alle vernici all'acqua. Se dovessi eliminare le sostanze infiammabili dal locale, dovrei assicurare ugualmente una aerazione permanente? O basta disporre di aperture di aerazione dotate di serramento? Il vecchio DM 08/03/1985 (nullaosta provvisorio) ne parlava. C'è qualche altra disposizione successiva che mi può aiutare?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Aerazione permanente deposito vernici

Messaggio da weareblind »

No, non mi risultano norme. Puoi pensare a un serramento apribile asservito a rilevazione incendi.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Aerazione permanente deposito vernici

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie della conferma. Penso che adotterò un sistema attuato dall'impianto di rivelazione di incendi.
Tom Bishop
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Aerazione permanente deposito vernici

Messaggio da buge »

se togli le sostanze infiammabili non si vede la necessità si aerare...