A norma del punto A2, una cucina con solo il piano di cottura di potenza <15 kw, e nel rispetto di tutte le altre indicazioni di cui allo stesso punto A2 (cappa naturale, finestre sull'esterno, volume >20mc, ecc) , è possibile omettere il foro di ventilazione in basso?
oppure i 100 cmq sono un minimo inderogabile?
UNI7129:2015 ventilazione cucina K=0
Moderatore: Edilclima
Re: UNI7129:2015 ventilazione cucina K=0
in effetti è scritta malissimo, però subito dopo l'indicazione dei due valori di K c'è la frase: "La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando il parametro K assume il valore 0", poi subito dopo parla del valore minimo se ci sono o meno apparecchi di cottura senza termocoppia... forse avrebbero fatto meglio ad mettere la prima frase dopo, però mi sembra chiaro che se K=0 non ci vuole apertura di ventilazione.