Buon giorno a tutti
all'interno di un collaudo di una rete idranti UNI 45, ho dovuto verificare la portata degli idranti più favoriti per verificare se la capienza della riserva era in grado di garantirmi l'autonomia di 120 min.
Ho trovato che i tre idranti in oggetto erogano circa 180 l/min per cui avrei bisogno di una riserva da circa 65 mc contro i 45 di cui dispongo.
Che fare? Aumentare la capienza della riserva di 20 mc non è poco, posso mettere delle valvole di bilanciamento, di cui per ora ignoro il costo e l'impiantista con cui lavoro ne ignora l'esistenza, o che posso fare???
grazie in anticipo a tutti!!
Collaudo rete idranti
Moderatore: Edilclima
Re: Collaudo rete idranti
In che situazione ti trovi ?
Impianto esistente ed autorizzato, impianto esistente ma non autorizzato, impianto nuovo da autorizzare ?
Se l'impianto è nuovo, gli idranti dovrebbero essere marcati CE e pertanto non puoi modificarli (li dovresti sostituire integralmente), mentre nel caso di impianto esistente ed idranti non CE puoi provare sostituendo le lance con altre aventi K inferiore.
Se la cosa non è fattibile o non ti porta ai risultati voluti, puoi installare delle perdite di carico sulle diramazioni favorite: valvole di regolazione, fori calibrati ma anche riduttori di pressione se necessario.
Impianto esistente ed autorizzato, impianto esistente ma non autorizzato, impianto nuovo da autorizzare ?
Se l'impianto è nuovo, gli idranti dovrebbero essere marcati CE e pertanto non puoi modificarli (li dovresti sostituire integralmente), mentre nel caso di impianto esistente ed idranti non CE puoi provare sostituendo le lance con altre aventi K inferiore.
Se la cosa non è fattibile o non ti porta ai risultati voluti, puoi installare delle perdite di carico sulle diramazioni favorite: valvole di regolazione, fori calibrati ma anche riduttori di pressione se necessario.
Re: Collaudo rete idranti
Ciao Terminus, grazie per la risposta.
L'attività è esistente, un ufficio(in seguito aprirò un altro post per raccontare la mia esperienza con il DM del 2006, RTV per gli uffici) in precedenza non soggetto, ora soggetto per via dell'aumento delle persone presenti.
In effetti pensavo di usare un mix di soluzioni, lance con k diversi e valvole di regolazione, in quanto con le lance attuali per avere un portata prossima ai 120 l/min dovrei scendere sotto i due bar e non è consentito.
Non conosco i fori calibrati, in cosa consistono?
L'attività è esistente, un ufficio(in seguito aprirò un altro post per raccontare la mia esperienza con il DM del 2006, RTV per gli uffici) in precedenza non soggetto, ora soggetto per via dell'aumento delle persone presenti.
In effetti pensavo di usare un mix di soluzioni, lance con k diversi e valvole di regolazione, in quanto con le lance attuali per avere un portata prossima ai 120 l/min dovrei scendere sotto i due bar e non è consentito.
Non conosco i fori calibrati, in cosa consistono?