Valvole di bilanciamento solo negli scantinati

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Valvole di bilanciamento solo negli scantinati

Messaggio da Morandinipub »

Immagine

Ha un qualche senso montare questi regolatori di portata sulle 8 colonne montanti, nello scantinato, quando abbiamo già i preregolatori a ghiera sulle valvole dei termosifoni, pure preregolati dal termotecnico?
O è solo un buttare via soldi?

Qui fan vedere che vanno installati al piano:
https://www.youtube.com/watch?v=QMzoVIHD2fk
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Valvole di bilanciamento solo negli scantinati

Messaggio da SimoneBaldini »

Bisogna vedere il contesto, quanti piani sono e quanti caloriferi sono. Per otto colonne francamente eviterei di complicarmi la vita se già non si hanno notizie di problemi pregressi di circolazione.
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Re: Valvole di bilanciamento solo negli scantinati

Messaggio da Morandinipub »

SimoneBaldini ha scritto: ven nov 03, 2017 18:31 Bisogna vedere il contesto, quanti piani sono e quanti caloriferi sono. Per otto colonne francamente eviterei di complicarmi la vita se già non si hanno notizie di problemi pregressi di circolazione.
No, nessuno. Fa parte degli interventi standard di Econdominio. Questi di Econdominio secondo te come lavorano?
Non ho nemmeno capito come permetterebbero di chiudere parte dell'impianto in caso di guasto, che sono montati solo su un tubo!
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Re: Valvole di bilanciamento solo negli scantinati

Messaggio da Morandinipub »

Il condominio ha rifiutato i lavori, perciò non saprò mai come sarebbe andata a finire!