radiatori 180
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun nov 06, 2017 10:07
radiatori 180
Salve,tubo multistrato diametro 16 può alimentare un radiatore da 180 cm 10 elementi con valvole termostatiche 3/8 ? o èdimensionato male?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: radiatori 180
L'informazione che fornisci circa il radiatore non è sufficiente. Di che radiatore stiamo parlando? Quante colonne? Un tubo multistrato del Ø16 porta circa 150l/h. Se si considera un dT massimo ipotizzabile di 20K può fornire sino a 3500W.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun nov 06, 2017 10:07
Re: radiatori 180
è un radiatore in alluminio, OSCAR della GLOBAL RADIATORI,leggo, potenza termica AT 50°C 297 W,attacchi mandata sopra, ritorno sotto,grazie
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun nov 06, 2017 10:07
Re: radiatori 180
tabelle rese oscar
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: radiatori 180
Se consideri un dT di 20K (tra andata e ritorno) hai una portata di 128l/h e la tubazione del 16 va bene. Se invece consideri un dT di 10K (sempre tra andata e ritorno), hai una portata di 256l/h allora ti serve un tubo del 20. Concludendo la tubazione più corretta era quella del 20 per avere una temperatura più uniforme del radiatore. Comunque funziona ugualmente anche con il 16, magari devi tenere un po' più alta la temperatura di mandata e avrai una differenza di temperatura maggiore tra la parte superiore ed inferiore del corpo scaldante.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 11
- Iscritto il: lun nov 06, 2017 10:07
Re: radiatori 180
il mio impianto è cosi composto:piano giorno,caldaia ,montante multistrato 26 centralina e 2 radiatori alti da 180 cm da 8 elementi alimentati da multistrato 16 attacchi idraulici alto basso stesso lato valvole 3/8 termostatiche
1° piano : montante 26, centalina,multistrato da 16 ,1 radiatore alto 180 cm , 2 bassi 60 cm da 7 elementi, 1 scaldasalviette 180 per 60 ,stessi attacchi,tranne quelli alti gli altri termosifoni riscaldano benissimo mentre gli alti tranne i primi elementi poi tiepidi,potei forse migliore la situazione cambiando le valvole da 3/8 con !/2 ?
spero potrai essermi d'aiuto.grazie
1° piano : montante 26, centalina,multistrato da 16 ,1 radiatore alto 180 cm , 2 bassi 60 cm da 7 elementi, 1 scaldasalviette 180 per 60 ,stessi attacchi,tranne quelli alti gli altri termosifoni riscaldano benissimo mentre gli alti tranne i primi elementi poi tiepidi,potei forse migliore la situazione cambiando le valvole da 3/8 con !/2 ?
spero potrai essermi d'aiuto.grazie