Buongiorno, vorrei un consiglio.
Vorrei refrigerare uno stabilimento di circa 350 metri cubi: la temperatura più alta riscontrata è pari a 27-28 °C e l'ambiente non necessità di umidità particolari, la temperatura da raggiungere è di circa 16 °C, fra l'altro l'ambiente è poco isolato e vengono aperte le porte molto spesso.
Pensavo di installare un chiller di potenza frigorifera pari a 10-20 kw e connetterlo ad un impianto esistente, tubi e aerotermi a parete.
Il problema è che gli aerotermi, 3, sono predisposti per riscaldare l'ambiente, quindi sono piccoli, non riesco a valutare la potenza e nell'impianto scorreva vapore fino a pochi anni fa.
Qualcuno può dirmi se è fattibile come progetto? Forse serviranno altri dati.
Grazie
Emilio
Chiller per il raffrescamento
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Chiller per il raffrescamento
Penso che lo stabilimento sia di 350mq non mc...Milio ha scritto: ↑mar nov 28, 2017 11:10 Buongiorno, vorrei un consiglio.
Vorrei refrigerare uno stabilimento di circa 350 metri cubi: la temperatura più alta riscontrata è pari a 27-28 °C e l'ambiente non necessità di umidità particolari, la temperatura da raggiungere è di circa 16 °C, fra l'altro l'ambiente è poco isolato e vengono aperte le porte molto spesso.
Pensavo di installare un chiller di potenza frigorifera pari a 10-20 kw e connetterlo ad un impianto esistente, tubi e aerotermi a parete.
Il problema è che gli aerotermi, 3, sono predisposti per riscaldare l'ambiente, quindi sono piccoli, non riesco a valutare la potenza e nell'impianto scorreva vapore fino a pochi anni fa.
Qualcuno può dirmi se è fattibile come progetto? Forse serviranno altri dati.
Grazie
Emilio
Devi abbattere di almeno 40kJ/Kg l'entalpia dell'aria, senza contare i rientri. Con 1000m3 devi avere una portata di almeno 10000m3/h, quindi 400MJ/h, quindi diciamo 120kW solo per i carichi endogeni.
Il chiller deve essere di almeno 300-350kW ad andare bene più un UTA da 10/15000m3/h
Questa consulenza è gratuita.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Chiller per il raffrescamento
Grazie della risposta
No, sono proprio 350 metri cubi perché è un solo reparto dell'intero stabilimento.
Non pensavo occorressero così tanti kw!!
Scusa per la domanda stupida, perché una cella frigorifera necessita di molti meno kw??
No, sono proprio 350 metri cubi perché è un solo reparto dell'intero stabilimento.
Non pensavo occorressero così tanti kw!!
Scusa per la domanda stupida, perché una cella frigorifera necessita di molti meno kw??
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Chiller per il raffrescamento
Perchè è un ambiente isolato. Non ha carichi endogeni e non ha rientri.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Chiller per il raffrescamento
Non ci sono i dati sufficienti, ma in base a ciò che dici devi cambiare gli aerotermi, fare una rete di scarico condensa, se le coibentazione dei tubi non sono stagne devi rifarle tutte se no si inzuppano di condensa e marciscono e/o gocciolano.
Da quel che dici con una cinquantina di kW potresti riuscire nell'intento. Molto dipende da cosa confina il locale, soprattutto il freddo sta in basso, se vuoi 16°C a livello pavimento, tieni presente che tutte le volte che apri una porta ti esce aria fredda dal basso e rientra calda in alto.
@NNN che cavolo di conto hai fatto??? 120 kW per i carichi endogeni se ci sono! E' ovviamente impossibile che con 120 kW di carichi si raggiungano al massimo solo 28°C
Da quel che dici con una cinquantina di kW potresti riuscire nell'intento. Molto dipende da cosa confina il locale, soprattutto il freddo sta in basso, se vuoi 16°C a livello pavimento, tieni presente che tutte le volte che apri una porta ti esce aria fredda dal basso e rientra calda in alto.
@NNN che cavolo di conto hai fatto??? 120 kW per i carichi endogeni se ci sono! E' ovviamente impossibile che con 120 kW di carichi si raggiungano al massimo solo 28°C
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Chiller per il raffrescamento
Voi termotecnici sbagliate sempre i conti, libri alla mano. Mi ero ripromesso di non farne più. A parte che io li ho fatti con 350mq e non mc, ma comunque amen.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Chiller per il raffrescamento
Sì....intanto non mi hai risposto. Dai questa era grossa così
redigere redigere redigere