Buongiorno a tutti,
ho un dubbio. Ho una situazione in una autorimessa dove ho pareti in cls sp. 17 cm (no intonaco), blocchi cls sp. 20 cm (no intonaco), blocchi cls sp. 25 cm (con intonaco 27 cm), blocchi laterizio sp. 13 cm (con intonaco 15 cm);
mi confermate che posso certificare il tutto EI90 mediante la tabella D4.3 del DM16/02/2007, senza dover far ricorso al metodo sperimentale ?
Grazie
certificazioni EI pareti
Moderatore: Edilclima
Re: certificazioni EI pareti
Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
Re: certificazioni EI pareti
scusa, davo per scontato.buge ha scritto: ↑dom nov 05, 2017 15:22 Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
tutto sotto i 4 metri.
blocchi monocamera, non leggeri ... ricadrei nella D4.2 mi sa ...
quello che mi lascia perplesso è la mancanza di intonaco su alcune pareti in blocchi da cls sp. 17 e 20 cm ...
Re: certificazioni EI pareti
cosa trovi di strano? non ho capito
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: certificazioni EI pareti
guardando la colonna che ti riguarda, ovvero monocamera.. senza intonaco...e ottieni EI90