Buongiorno,
devo rinnovare il certificato di un magazzino con a corredo 5 UNI45 e 2 UNI70.

Il problema è che gli UNI70 sono esterni all'attività e di proprietà del Comune... uno è proprio al di là di un'altra strada comunale attigua all'attività.

A mio avviso è stato fatto un errore in fase di SCIA inserendoli nel certificato.


Voi che fareste? Un non aggravio? Vi son capitati casi analoghi?


Grazie mille!

Saluti
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Rinnovo magazzino

Messaggio da grifo68 »

nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Rinnovo magazzino

Messaggio da tutor7 »

grifo68 ha scritto: lun ott 30, 2017 11:51 nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
Il progettista (un noto strutturista delle mie parti che spesso combina problemi) gli ha inseriti in relazione (!) come "rifornimento per i VVF".

Poi son finiti in SCIA a seguito di sopralluogo...
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Rinnovo magazzino

Messaggio da buge »

parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3001
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rinnovo magazzino

Messaggio da weareblind »

Sarei anche io per NAR esaminando la richiesta del codice di avere entro 300 m un idrante UNI70 di adeguata prestazione.