Sono in presenza del seguente caso:
1 generatore a pellet installato in locale a
1 generatore a gpl installato in locale b
I locali non sono comunicanti.
Condividono lo stesso circuito lato acqua
Mi sembra di non essere soggetto alle prescrizioni di CT
Però non mi è chiaro una cosa: se non voglio nemmeno applicare le prscrizioni della raccolta R
1)E' sufficiente che uno dei due generatori venga utilizzato con scambiatore primario -secondario
2)oppure devo avere scambiatori su entrambi i generatori?
Somma potenze impianto
Moderatore: Edilclima
Re: Somma potenze impianto
X Inail devi separarli idraulicamente con uno scambiatore
O meglio.. se lo fai non si sommano x Inail
X preventivo incendi se entrambe sono minori di 35 kW sei in un vuoto normativo come DM vvf
Salvo verificare le norme per gas e biomassa
O meglio.. se lo fai non si sommano x Inail
X preventivo incendi se entrambe sono minori di 35 kW sei in un vuoto normativo come DM vvf
Salvo verificare le norme per gas e biomassa
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Somma potenze impianto
Tutto il discorso dello scambiatore vale se entrambi hanno potenza al focolare inferiore a 35 kW (e sommandoli superi i 35 kW), altrimenti ne basta uno sopra ai 35 e sei già nel campo di applicazione della Raccolta R.
Re: Somma potenze impianto
Esatto
Re: Somma potenze impianto
Ma devo aeparli idraulicamente entrambi o è sufficiente uno solo?
Re: Somma potenze impianto
Chiediti se con uno scambiatore hai separatori o meno i due generatori
Re: Somma potenze impianto
secodo me si un circuito è quello diretto con il primo genratore , il secondo circuito è quello con il secondo generatore diviso dallo scambiatore a piastre... però mi farebbe piacere un confronto ....
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: Somma potenze impianto
Importante è che l'acqua che attraversa un generatore non sia la stessa acqua che attraversa l'altro. Pertanto basta avere un solo scambiatore, decidi tu a quale generatore applicarlo.
R.
R.