UNI 11137 : al punto 6.4.1 si richiedono strumenti con "sensibilità minima almeno pari a 1 Pa"
Forse sono rimasto indietro o con poco attento, ma non mi sembra di avere mai visto manometri, parlo di quelli ad U, con una sensibilità così piccola: 1 Pa = 0.1 mm H2O, non si riesce nemmeno ad apprezzare visivamente. Trattasi forse di refuso ?
Verifica tenuta impianti
Moderatore: Edilclima
Re: Verifica tenuta impianti
Se si tratta di un refuso non so, magari è fatto apposta per vendere i manometri elettronici.............
Io uso lo "strumento" elettronico che mi da la possibilità di fare tutto senza fare calcoli e stampare la prova, la sensibilità di 1 Pa c'e', però molte volte ti fa impazzire perché, soprattutto con impianti in rame è abbastanza un soffio di aria fredda o il nascondersi del sole dietro una nuvola per alterare la misura e vedere una perdita dove non c'e'
Io uso lo "strumento" elettronico che mi da la possibilità di fare tutto senza fare calcoli e stampare la prova, la sensibilità di 1 Pa c'e', però molte volte ti fa impazzire perché, soprattutto con impianti in rame è abbastanza un soffio di aria fredda o il nascondersi del sole dietro una nuvola per alterare la misura e vedere una perdita dove non c'e'
Re: Verifica tenuta impianti
Grazie. Comunque mi sembra inutile imporre un valore della sensibilità così basso, non ne vedo la necessità.
Anche perché per la "Verifica preliminare", punto 6.2.3, si richiede uno strumento con sensibilità minima di almeno 10 Pa e per tutte le prove si richiede una risoluzione di 10 Pa. Imporre una sensibilità di 1 Pa con risoluzione di 10 Pa mi sembra strano.
Anche perché per la "Verifica preliminare", punto 6.2.3, si richiede uno strumento con sensibilità minima di almeno 10 Pa e per tutte le prove si richiede una risoluzione di 10 Pa. Imporre una sensibilità di 1 Pa con risoluzione di 10 Pa mi sembra strano.