Da olio combustibile a gas metano
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Da olio combustibile a gas metano
In una centrale termica esistente con due caldaie da 1.3MW cadauna alimentate a olio combustibile hanno intenzione di passare dall'olio combustibile al gas metano. Ogni caldaia ha il proprio condotto fumario. Ho il dubbio che il cambio di combustibile obblighi al rifacimento della canna fumaria, ma non trovo il riferimento normativo. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Tom Bishop
Re: Da olio combustibile a gas metano
non mi risulta che ci sia un obbligo normativo, ci sono però questioni tecniche da valutare: se le canne sono in depressione (e quindi non necessariamente a tenuta) e murate direttamente, la combinazione residui carboniosi dell'olio combustibile e condensa del metano possono creare infiltrazioni verso le pareti confinanti. Poi si devono fare i calcoli per il gas e vedere se le sezioni possono essere mantenute.
Re: Da olio combustibile a gas metano
Quoto...Abser ha scritto: ↑lun lug 24, 2017 11:35 non mi risulta che ci sia un obbligo normativo, ci sono però questioni tecniche da valutare: se le canne sono in depressione (e quindi non necessariamente a tenuta) e murate direttamente, la combinazione residui carboniosi dell'olio combustibile e condensa del metano possono creare infiltrazioni verso le pareti confinanti. Poi si devono fare i calcoli per il gas e vedere se le sezioni possono essere mantenute.
Nessuno divieto specifico ma controlli e calcoli e verifiche.... Immagino anche che siano Vecchioni e senza nessuna targhetta i camini
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Da olio combustibile a gas metano
Grazie dei commenti. Le verifiche le ho già fatta e non ci sono problemi. Sono canne fumarie a vista che dalla centrale termica sfociano direttamente a tetto della stessa.
Sono canne fumarie particolarmente vetuste e la tenuta non è sicuramente rispettata, ma sono completamente a vista.
Sono canne fumarie particolarmente vetuste e la tenuta non è sicuramente rispettata, ma sono completamente a vista.
Tom Bishop
Re: Da olio combustibile a gas metano
saranno a condensazione le nuove caldaie?
Re: Da olio combustibile a gas metano
tecnicamente non vedo controindicazioni se le sezioni sono adeguate, condensa o infiltrazioni non disturbano nessuno. Mio consiglio, dato che si tratta di una spesa di poche lire (pardon euri) prevedi canne nuove così l'installatore potrà certificare tutto quanto da lui installato e non fare un atto di fede
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Da olio combustibile a gas metano
Le caldaie rimangono quelli esistenti. Vengono sostituiti solo i bruciatori. Da Olio combustibile a gas metano
Tom Bishop