tubazione gas multistrato interrata

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
c.man
Messaggi: 42
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da c.man »

Salve a tutti,
è possibile installare tubazione gas multistrato interrata ? Se si, è necessaria la guaina corrugata coassiale ?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop »

La UNI7129:2015 prevede che possano essere interrate. La tubazione deve essere posata su un letto di sabbia con granulometria di 2.5mm (anziché 6mm delle altre tipologie)
Tom Bishop
c.man
Messaggi: 42
Iscritto il: dom feb 05, 2017 17:27

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da c.man »

ma della guina corrugata non c'è bisogno ? posso interrarlo così com'è ?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop »

Non serve alcuna guaina. Hai letto la UNI7129?
Tom Bishop
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da iltubo »

mi hai fatto venire dubbio e ho riletto. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.3.10 mi pare dica che occorre la guaina, non so di che tipo ma va messa..
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop »

Porca miseria, hai ragione. Mi era sfuggito quel passaggio. Chiedo venia :oops:. Per il multistrato serve la guaina se interrati.
Tom Bishop
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da iltubo »

Ma a questo punto perché non interrare polietilene e basta? Se devo interrare un d.26, 32 o maggiori ho anche il vantaggio del costo, due giunti e due belle saldature stop.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas multistrato interrata

Messaggio da Tom Bishop »

In teoria con il multistrato potresti andare direttamente in casa a servire magari l'unico attacco che hai. Eviti transizione e giunto dielettrico. Altra cosa è che se posi su soletta con sotto i box puoi evitare i 100mm di sabbia/terreno sottostante.
Tom Bishop
Rispondi