un impianto datato con caldaia tradizionale 450 kW dotato di pompa anticondensa devo trasformare l'impianto da vaso aperto a vaso chiuso con scambiatore tra circuito primario e secondario.
Va comunque prevista la pompa anticondensa?
pompa anticondensa su primario?
Moderatore: Edilclima
Re: pompa anticondensa su primario?
la caldaia rimane? la pompa anticondensa serve per evitare che torni acqua troppo fredda al generatore tradizionale (che non può sopportare la condensazione)
Re: pompa anticondensa su primario?
si ma in questo caso la dimensione del circuito (primario) è molto ridotta. Se non erro la pompa anticondensa serve quando dalla caldaia esce acqua calda ma sul ritorno entra acqua ancora fredda (presente nelle tubazioni dell'impianto). con la presenza del primario questo non succede più....
Sbaglio qualcosa?
Sbaglio qualcosa?
Re: pompa anticondensa su primario?
beh, ma se hai scambiatore tra generatore e circuito, la pompa anticondensa è la pompa del primario dello scambiatore, di fatto
Re: pompa anticondensa su primario?
Il rischio è avere temperature di ritorno troppo basse che provocano la condensazione dei fumi su generatori e camini non predisposti per questa condizione di funzionamento.
Butta via quel pentolone e ripensa all'impianto, con certezza statistica potrei dirti che i 450kW di una volta sono ora esuberanti, molto probabilmente ti serve 1/2, talvolta anche 1/3, della potenza attuale. L'ideale sarebbe fare 2 conti sul fabbisogno e determinare la vera taglia del generatore sostituendolo con tipo a condensazione.
Fatti aiutare da un termotecnico del posto che valuti prima l'utenza e poi l'impianto, che ne è una conseguenza...
Butta via quel pentolone e ripensa all'impianto, con certezza statistica potrei dirti che i 450kW di una volta sono ora esuberanti, molto probabilmente ti serve 1/2, talvolta anche 1/3, della potenza attuale. L'ideale sarebbe fare 2 conti sul fabbisogno e determinare la vera taglia del generatore sostituendolo con tipo a condensazione.
Fatti aiutare da un termotecnico del posto che valuti prima l'utenza e poi l'impianto, che ne è una conseguenza...
Re: pompa anticondensa su primario?
straquotoredHat ha scritto: ↑ven giu 16, 2017 12:36 Il rischio è avere temperature di ritorno troppo basse che provocano la condensazione dei fumi su generatori e camini non predisposti per questa condizione di funzionamento.
Butta via quel pentolone e ripensa all'impianto, con certezza statistica potrei dirti che i 450kW di una volta sono ora esuberanti, molto probabilmente ti serve 1/2, talvolta anche 1/3, della potenza attuale. L'ideale sarebbe fare 2 conti sul fabbisogno e determinare la vera taglia del generatore sostituendolo con tipo a condensazione.
Fatti aiutare da un termotecnico del posto che valuti prima l'utenza e poi l'impianto, che ne è una conseguenza...
Re: pompa anticondensa su primario?
Ma perchè dovresti togliere la pompa anticondensa?
Non ha nessuna connessione con la tipologia del vaso d'espansione.
Ho seguito una CTU in un caso con caldaie in ghisa installate all'esterno SENZA pompa anticondensa: son durate 3 anni poi eran tutte crepate e mangiate.
Sul fatto che la caldaia sia da sostituire c'è poco da dire...
Non ha nessuna connessione con la tipologia del vaso d'espansione.
Ho seguito una CTU in un caso con caldaie in ghisa installate all'esterno SENZA pompa anticondensa: son durate 3 anni poi eran tutte crepate e mangiate.
Sul fatto che la caldaia sia da sostituire c'è poco da dire...