Ventilazione e tabelle

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Ventilazione e tabelle

Messaggio da Marcus »

ho un dubbio sui vol/h da considerare nel calcolo delle tabelle millesimali per edifici residenziali (E.1)
la versione della UNI11300-1 del 2008 diceva 0,3 vol h e tale dato è quello di default anche su EC700
tuttavia la UNI11300 -1 del 2014 al punto 12.2, per gli edifici di categoria E.1, mi dice di utilizzare un tasso di ricambio d'aria di progetto di 0,5 vol/h :shock:

sto capendo male qualcosa?
Avatar utente
Foxtrot
Messaggi: 376
Iscritto il: dom apr 03, 2016 00:43

Re: Ventilazione e tabelle

Messaggio da Foxtrot »

Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Ventilazione e tabelle

Messaggio da Marcus »

Foxtrot ha scritto: dom giu 04, 2017 01:44 Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
ma al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34).

L'equazione (34) è la seguente: qve,o = n x V/3600

dove V è il volume del locale comprensivo di cucina e bagni, e "n" è il "tasso di ricambio d'aria" che in base a quanto specificato al 3° comma del paragrafo 12.2 si assume pari a 0,5 /h.

Quindi qve,o = 0,5 Vol/h 3600

senza fattore di correzione purtroppo :shock:
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Ventilazione e tabelle

Messaggio da lbasa »

... al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34). ...
Il paragrafo 12.2 calcola la qve,mn (portata media giornaliera media mensile) e la calcola con l'equazione (36): qve,mn = qve,0 × fve,t
Con il fattore di correzione temporale (senza il "purtroppo") (0,6 per gli E.1) che corregge il profilo effettivo di utilizzo di un valore di ricambio progettuale di 0,5 h^-1.
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Ventilazione e tabelle

Messaggio da Marcus »

giusto, ora è chiaro! :mrgreen:
Mi era sfuggito completamente l'intento seguito dalla UNI 11300, forse a causa dei titoli dei paragrafi
Rispondi