ho un dubbio sui vol/h da considerare nel calcolo delle tabelle millesimali per edifici residenziali (E.1)
la versione della UNI11300-1 del 2008 diceva 0,3 vol h e tale dato è quello di default anche su EC700
tuttavia la UNI11300 -1 del 2014 al punto 12.2, per gli edifici di categoria E.1, mi dice di utilizzare un tasso di ricambio d'aria di progetto di 0,5 vol/h
sto capendo male qualcosa?
Ventilazione e tabelle
Moderatore: Edilclima
Re: Ventilazione e tabelle
Ti perdi il fattore di correzione fve,t pari a 0,6 per le abitazioni di tipo civile (appendice E prospetto E.2 11300-1 - 2014)
0,5x0,6= 0,3
0,5x0,6= 0,3
Re: Ventilazione e tabelle
ma al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34).
L'equazione (34) è la seguente: qve,o = n x V/3600
dove V è il volume del locale comprensivo di cucina e bagni, e "n" è il "tasso di ricambio d'aria" che in base a quanto specificato al 3° comma del paragrafo 12.2 si assume pari a 0,5 /h.
Quindi qve,o = 0,5 Vol/h 3600
senza fattore di correzione purtroppo
Re: Ventilazione e tabelle
Il paragrafo 12.2 calcola la qve,mn (portata media giornaliera media mensile) e la calcola con l'equazione (36): qve,mn = qve,0 × fve,t... al paragrafo 12.2 per le abitazioni civili (E.1) dice di calcolare la portata minima di progetto di aria esterna qve,o in base all'equazione (34) e non c'è il fattore di correzione nell'equazione (34). ...
Con il fattore di correzione temporale (senza il "purtroppo") (0,6 per gli E.1) che corregge il profilo effettivo di utilizzo di un valore di ricambio progettuale di 0,5 h^-1.
Re: Ventilazione e tabelle
giusto, ora è chiaro!
Mi era sfuggito completamente l'intento seguito dalla UNI 11300, forse a causa dei titoli dei paragrafi
Mi era sfuggito completamente l'intento seguito dalla UNI 11300, forse a causa dei titoli dei paragrafi