Solaio SAP R60

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
erx
Messaggi: 11
Iscritto il: sab ott 03, 2015 09:25

Solaio SAP R60

Messaggio da erx »

Buongiorno.
Ho un solaio SAP che devo certificare R60. L'unica strada percorribile è quella per via analitica?
Oppure con uno spessore minimo di solaio/copriferro potrei evitare quella strada?

grazie, erx
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio SAP R60

Messaggio da Terminus »

Secondo me un SAP non rientra nelle fattispecie comprese nelle tabelle (che non sono estrapolabili per assimilazione): non è un solaio a travetti, ma ad armatura diffusa sulla faccia inferiore e non è un solaio a lastra.
Lo sperimentale non credo sia percorribile dato che trattasi di solai in opera.
Rimane l'analitico.
erx
Messaggi: 11
Iscritto il: sab ott 03, 2015 09:25

Re: Solaio SAP R60

Messaggio da erx »

Grazie, Terminus
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Solaio SAP R60

Messaggio da tigers »

Io sarei molto molto perplesso anche con un analitico. Non credo esista una norma compiutamente applicabile a quel tipo di solaio. L'unica è trovare una protezione che sia stata testata su un solaio che rientri nel suo campo di diretta applicazione.
Terminus
Messaggi: 12672
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Solaio SAP R60

Messaggio da Terminus »

Al limite un controsoffitto a membrana e ci si dimentica del SAP.....
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Solaio SAP R60

Messaggio da tigers »

Ah sì certo: l'ho pensato mentre scrivevo ma poi non l'ho scritto. Occhio solo alle distanze di posa in quei casi. Va sempre visto il campo di diretta applicazione. Se poi magari ci mettessero per legge che devono essere consegnati prima i rapporti di classificazione col campo di diretta applicazione meglio ancora...