Buongiorno.
Ho un solaio SAP che devo certificare R60. L'unica strada percorribile è quella per via analitica?
Oppure con uno spessore minimo di solaio/copriferro potrei evitare quella strada?
grazie, erx
Solaio SAP R60
Moderatore: Edilclima
Re: Solaio SAP R60
Secondo me un SAP non rientra nelle fattispecie comprese nelle tabelle (che non sono estrapolabili per assimilazione): non è un solaio a travetti, ma ad armatura diffusa sulla faccia inferiore e non è un solaio a lastra.
Lo sperimentale non credo sia percorribile dato che trattasi di solai in opera.
Rimane l'analitico.
Lo sperimentale non credo sia percorribile dato che trattasi di solai in opera.
Rimane l'analitico.
Re: Solaio SAP R60
Io sarei molto molto perplesso anche con un analitico. Non credo esista una norma compiutamente applicabile a quel tipo di solaio. L'unica è trovare una protezione che sia stata testata su un solaio che rientri nel suo campo di diretta applicazione.
Re: Solaio SAP R60
Al limite un controsoffitto a membrana e ci si dimentica del SAP.....
Re: Solaio SAP R60
Ah sì certo: l'ho pensato mentre scrivevo ma poi non l'ho scritto. Occhio solo alle distanze di posa in quei casi. Va sempre visto il campo di diretta applicazione. Se poi magari ci mettessero per legge che devono essere consegnati prima i rapporti di classificazione col campo di diretta applicazione meglio ancora...