Ho un impianto in rame pinzato e multistrato che alimenta una caldaia da 24 kW e una predisposizione di un piano cottura.
Il locale ora sarà adibito a pizza da asporto e vogliono aggiungere forno a gas + piano cottura e friggitrice....
Devo ancora leggere la nuova 8723.... mi sa però che il multistrato per tali impianti (qui poi siamo sopra i 35 kW)
non si può usare....
multistrato per ospitalità professionale
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2313
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: multistrato per ospitalità professionale
la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono seguire la 7129, la 7131 e la 11528 e quindi ricomprende apparecchi sia sopra che sotto i 35 kW
Hanno un po' fatto la stessa cosa che ha fatto la 7129/15 inglobando le norme sui cosiddetti "nuovi materiali" al proprio interno
Hanno un po' fatto la stessa cosa che ha fatto la 7129/15 inglobando le norme sui cosiddetti "nuovi materiali" al proprio interno
Re: multistrato per ospitalità professionale
Per me, per stare sicuramente dalla parte della ragione, rimane il fatto che il multistrato non si può usare nella 8723/2010.grifo68 ha scritto: ↑gio mar 30, 2017 13:00 la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono seguire la 7129, la 7131 e la 11528 e quindi ricomprende apparecchi sia sopra che sotto i 35 kW
Hanno un po' fatto la stessa cosa che ha fatto la 7129/15 inglobando le norme sui cosiddetti "nuovi materiali" al proprio interno
Mi vien da sorridere...il 09/03/2017 ho fatto un ordine di servizio per rifare un impianto che era stato realizzato in multistrato ad isola.
La norma 2017 è entrata in vigore il 09/03/2017.... Alla fine dei salmi, mi salva la non possibilità comunque di installazione ad isola sotto traccia, almeno da una prima lettura (l'ho appena comprata...).
Re: multistrato per ospitalità professionale
Facendo un'analisi con un po' più di calma:simcat ha scritto: ↑gio mar 30, 2017 14:23Per me, per stare sicuramente dalla parte della ragione, rimane il fatto che il multistrato non si può usare nella 8723/2010.grifo68 ha scritto: ↑gio mar 30, 2017 13:00 la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono seguire la 7129, la 7131 e la 11528 e quindi ricomprende apparecchi sia sopra che sotto i 35 kW
Hanno un po' fatto la stessa cosa che ha fatto la 7129/15 inglobando le norme sui cosiddetti "nuovi materiali" al proprio interno
Mi vien da sorridere...il 09/03/2017 ho fatto un ordine di servizio per rifare un impianto che era stato realizzato in multistrato ad isola.
La norma 2017 è entrata in vigore il 09/03/2017.... Alla fine dei salmi, mi salva la non possibilità comunque di installazione ad isola sotto traccia, almeno da una prima lettura (l'ho appena comprata...).
. UNI8723/2017: tubazione metalloplastiche (multistrato) UNI 11344: ammessa - nota: rispetto alla 11528 non vengono citati PLT-CSST e altro materiale purchè idoneo all'uso del gas, in conformità alla norma di prodotto pertinente.
. Installazione ad isola: nella UNI8723/2017 NON viene più citata. Siccome rimane la possibilità di installazione sottotraccia, in conformità alle 7129, 7131,11528, potrebbe comunque essere possibile l'installazione ad isola con tubazioni sottotraccia (sottopavimento):
- se i singoli apparecchi pot< 35 kW: 7129:2015 che al punto 4.5.5.4 prende in considerazione l'installazione ad isola.
- se i singoli apparecchi pot> 35 kW: 11528 che al punto 5.4.3.4.4 prende in considerazione l'installazione sottotraccia a dice: nel caso in cui non sia possibile rispettare le distanze dagli spigoli paralleli, di cui sopra (200 mm), il percorso deve essere indicato con elaborati grafici o simili (per esempio foto). Ma questi elaborati, secondo voi, vanno tenuti a vista?
Mi date un vostro parere sulla situazione?
-
- Messaggi: 2313
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: multistrato per ospitalità professionale
I costruttore dei raccordi dovrebbe anche garantire che quei raccordi multistrato vanno bene per impianti sopra 35 kW.... i costruttori si sono adeguati secondo voi?grifo68 ha scritto: ↑gio mar 30, 2017 13:00 la UNI 8723/2017 prevede il multistrato come materiale per realizzare tubazioni fisse, cosa che implicitamente era già possibile anche con la versione del 2010 perché non si citava il materiale direttamente ma se ne citava la norma specifica; tra l'altro dice che per la modalità di posa si devono seguire la 7129, la 7131 e la 11528 e quindi ricomprende apparecchi sia sopra che sotto i 35 kW
Hanno un po' fatto la stessa cosa che ha fatto la 7129/15 inglobando le norme sui cosiddetti "nuovi materiali" al proprio interno