isolamento canali aria
Ho dei dubbi in merito all'isolamento dei canali aria, inoltre non riesco a trovare i riferimenti legislativi/normativi:
1. i canali aria presenti all'interno degli ambienti riscaldati possono non essere isolati.
2. i canali aria che transitano all'interno degli ambienti non riscaldati devono essere sempre isolati.
a vostro parere sono corrette queste interpretazioni ?
inoltre a vostro parere i canali aria presenti tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio devono essere isolati?
1. i canali aria presenti all'interno degli ambienti riscaldati possono non essere isolati.
2. i canali aria che transitano all'interno degli ambienti non riscaldati devono essere sempre isolati.
a vostro parere sono corrette queste interpretazioni ?
inoltre a vostro parere i canali aria presenti tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio devono essere isolati?
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio mar 31, 2016 10:21
Re: isolamento canali aria
negli ambienti riscaldati comunque non vi è obbligo di isolare i canali aria ?
il mio maggior dubbio è per quanto riguarda i controsoffitti
il mio maggior dubbio è per quanto riguarda i controsoffitti
Re: isolamento canali aria
http://freelancerweb.altervista.org/sit ... amenti.pdf
A mio parere il controsoffitto è ambiente non riscaldato e va isolato, a maggior ragione e con più perizia se si prevede in futuro di fare anche raffrescamento
A mio parere il controsoffitto è ambiente non riscaldato e va isolato, a maggior ragione e con più perizia se si prevede in futuro di fare anche raffrescamento
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: gio mar 31, 2016 10:21
Re: isolamento canali aria
ma questo è valido per gli impianti a tutt'aria o anche per gli impianti ad aria primaria?
Re: isolamento canali aria
Sempre isolati. Peraltro se usati per raffrescamento estivo senza isolarli si formerebbe sopra acqua di condensazione il che è assolutamente da evitare.
Non per niente li fanno preisolati
Non per niente li fanno preisolati
Re: isolamento canali aria
Sempre aria e'..giuseppelinosa ha scritto:ma questo è valido per gli impianti a tutt'aria o anche per gli impianti ad aria primaria?
Re: isolamento canali aria
la ripresa si può anche non isolare. se non isoli la mandata, ci condensa sopra. e l'acqua è una brutta cosa.danilo2 ha scritto:Quelli nell'ambiente trattato non li isolo
Re: isolamento canali aria
Non mi è mai capitato. E in effetti devo dire che canali in ambiente, isolati (da fuori perchè dentro non si può) ne ho visti pochissimi.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: isolamento canali aria
Due casi.danilo2 ha scritto:canali in ambiente, isolati (da fuori perchè dentro non si può) ne ho visti pochissimi.
1. Se hai una distribuzione articolata e vuoi mantenere le condizioni di temperatura dell'aria che distribuisci sino all'utilizzo devi isolare.
2. Se hai una distribuzione di aria da unità ad espansione diretta devi isolare altrimenti d'estate hai le cascate d'acqua di condensazione.
Se si tratta di aria primaria puoi anche non isolare, l'aria primaria è solitamente alla stessa temperatura dell'aria ambiente.
Tom Bishop
Re: isolamento canali aria
Stiamo parlando di canali installati nello stesso ambiente, quindi "l'utilizzo" è già li. Sono abbastanza d'accordo sulla 2. Ma le cascate d'acqua non le puoi avere a regime, perchè l'aria ambiente ha già condensato sulla batteria. Potresti avere il problema nella fase di avvio se nella fase di spegnimento il latente si è alzato molto. E comunque ho visto tantissimi impianti canalizzati ad espansione diretta senza isolamento in mandata che il problema non ce l'hanno. Ma è sufficiente guardare in alto nei negozi o all'Esselunga per convincersene. Detto questo, se voi mi state dicendo che isolate tutti i canali in ambiente in modo esteticamente accettabile (e quindi mettete un doppio canale con isolamento all'interno, ovvero un "camino") mi levo il cappello, perchè avete una committenza con grande disponibilità economica.
Re: isolamento canali aria
Parlando di interno edificio, ambienti climatizzati, questo è quello che in genere prevedo:
Immissione aria:
- se installati a vista (e/o controsoffitti aperti) nel proprio ambiente climatizzato: in genere, salvo casi particolari, no rivestimento
- se installati a vista , transitanti in un ambiente climatizzato, ma comunque a servizio di altra zona: in genere, salvo casi particolari, rivestimento con finitura in alluminio (e giustamente ci vuole un certo tipo di committenza)
- se installati all'interno di controsoffitto: sempre rivestiti
Recupero aria:
In genere non coibentati salvo esigenze diverse (acustiche)
Immissione aria:
- se installati a vista (e/o controsoffitti aperti) nel proprio ambiente climatizzato: in genere, salvo casi particolari, no rivestimento
- se installati a vista , transitanti in un ambiente climatizzato, ma comunque a servizio di altra zona: in genere, salvo casi particolari, rivestimento con finitura in alluminio (e giustamente ci vuole un certo tipo di committenza)
- se installati all'interno di controsoffitto: sempre rivestiti
Recupero aria:
In genere non coibentati salvo esigenze diverse (acustiche)
Re: isolamento canali aria
La mia è la committente più squattrinata che ci sia. Proprio perché ha il braccino corto, i canali li mette precoibentati.
Costano meno, sono isolati meglio e tengono di più.
Costano meno, sono isolati meglio e tengono di più.
Re: isolamento canali aria
Dovendo climatizzare una palestra con canalizzazione a vista circolare, mi sapreste indicare una tipologia esteticamente accettabile che mi garantisca da eventuali fenomeni di condensa, con un occhio come al solito al prezzo.
La fareste realizzare da un canalista o ci sono sul mercato dei prodotti preisolati già pronti con bocchette integrate, tee di derivazione e riduzioni.
Grazie.
La fareste realizzare da un canalista o ci sono sul mercato dei prodotti preisolati già pronti con bocchette integrate, tee di derivazione e riduzioni.
Grazie.
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: isolamento canali aria
Io andrei di microforato non isolato.
Re: isolamento canali aria
Necroposto per chiederti come la metti con l'interruzione della continuità metallica dove tagli per fare lo scasso a V necessario ad "impacchettare" la lastra. Qui c'è il mantra che sono illegali perchè non rispondono ai requisiti di prevenzione incendi. In effetti alcuni comandi non li accettano. Parlo di E3 ovviamente.
redigere redigere redigere
Re: isolamento canali aria
interruzione della continuità metallica? embè? (hanno fior di staffe metalliche e controventi di sostegno ogni tot metri)
chi dice che sono illegali non conosce il dm 31 03 03.
chi dice che sono illegali non conosce il dm 31 03 03.
Re: isolamento canali aria
Esatto Ronin,
per le attività soggette a prevenzione incendi il riferimento è il DM 31 03 03, che è molto chiaro su come devono e non devono essere fatti i canali.
Effettivamente negli anni mi son reso conto, che alcuni progettisti proprio non lo conoscono...
per le attività soggette a prevenzione incendi il riferimento è il DM 31 03 03, che è molto chiaro su come devono e non devono essere fatti i canali.
Effettivamente negli anni mi son reso conto, che alcuni progettisti proprio non lo conoscono...
Re: isolamento canali aria
C'è pure un capitolo dedicato....ma vedo che non è argomento di discussione.
redigere redigere redigere