Riserva idrica in più serbatoi
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Riserva idrica in più serbatoi
Non riuscendo ad installare un unico serbatoio per motivi legati alle dimensioni degli accessi, sarebbe possibile garantire la capacità totale suddividendola in più serbatoi?
La UNI 12845 al p.to 9.3.1 indica che
"i serbatoi di accumulo devono essere almeno uno o più dei seguenti tipi:
- serbatoio o vasca collegato a pompe;
- serbatoio a gravità;
- riserva."
ma poi al 9.3.2.1
"Per ogni impianto è specificato un volume minimo di acqua. Questo volume deve essere
fornito da uno dei seguenti tipi:
- un serbatoio di capacità completa, con un’effettiva capacità almeno uguale al
volume d’acqua minimo specificato;
- un serbatoio di capacità ridotta (vedere punto 9.3.4) in cui il volume d’acqua richiesto
viene fornito congiuntamente dall’effettiva capacità del serbatoio e dal rincalzo
automatico."
garantendo la portata di acqua da un serbatoio all'altro, la soluzione sarebbe praticabile?
Esperienze in merito?
Grazie!
La UNI 12845 al p.to 9.3.1 indica che
"i serbatoi di accumulo devono essere almeno uno o più dei seguenti tipi:
- serbatoio o vasca collegato a pompe;
- serbatoio a gravità;
- riserva."
ma poi al 9.3.2.1
"Per ogni impianto è specificato un volume minimo di acqua. Questo volume deve essere
fornito da uno dei seguenti tipi:
- un serbatoio di capacità completa, con un’effettiva capacità almeno uguale al
volume d’acqua minimo specificato;
- un serbatoio di capacità ridotta (vedere punto 9.3.4) in cui il volume d’acqua richiesto
viene fornito congiuntamente dall’effettiva capacità del serbatoio e dal rincalzo
automatico."
garantendo la portata di acqua da un serbatoio all'altro, la soluzione sarebbe praticabile?
Esperienze in merito?
Grazie!
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Io ho eseguito in passato un serbatoio composto da un "treno" di accumuli in PE collegati nella parte bassa da un tubo di generose dimensioni. Nessun problema con il comando, del resto il volume è quello. Considera che anche le grosse vasche in CA spesso sono composte da più sezioni collegate nella parte bassa.
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Ciao,
anche a me in passato è capitato di verificare degli accumuli idrici distribuiti su più serbatoi.
attenzione alla buona progettazione!
1. Personalmente raccomando di prevedere uno sfiato per ogni serbatoio, al fine di evitare che in fase di avvio pompe si metta in depressione il serbatoio.
2. verifica bene il volume di accumulo netto;
3. verifica bene l' NSPH delle pompe e la velocità in aspirazione delle pompe;
4. In generale, salvo quando necessario (come mi sembra di capire sia il tuo) la UNI TR 11438 raccomanda di evitare il più possibile la suddivisione dell'accumulo su più riserve. raccomanda di ingegnerizzare il sistema per assicurare la continuità e l'affidabilità dell'alimentazione.
buon lavoro!
anche a me in passato è capitato di verificare degli accumuli idrici distribuiti su più serbatoi.
attenzione alla buona progettazione!
1. Personalmente raccomando di prevedere uno sfiato per ogni serbatoio, al fine di evitare che in fase di avvio pompe si metta in depressione il serbatoio.
2. verifica bene il volume di accumulo netto;
3. verifica bene l' NSPH delle pompe e la velocità in aspirazione delle pompe;
4. In generale, salvo quando necessario (come mi sembra di capire sia il tuo) la UNI TR 11438 raccomanda di evitare il più possibile la suddivisione dell'accumulo su più riserve. raccomanda di ingegnerizzare il sistema per assicurare la continuità e l'affidabilità dell'alimentazione.
buon lavoro!
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Confermo quanto sopra.
L'attenzione va posta ai tronchetti di connessione tra i vari serbatoi che devono avere diametri adeguati per avere portate di riequilibrio pari almeno a quelle di funzionamento delle pompe con adeguato coefficiente di sicurezza, oltre che tronchetti di connessione al di sopra del livello massimo.
L'attenzione va posta ai tronchetti di connessione tra i vari serbatoi che devono avere diametri adeguati per avere portate di riequilibrio pari almeno a quelle di funzionamento delle pompe con adeguato coefficiente di sicurezza, oltre che tronchetti di connessione al di sopra del livello massimo.
Re: Riserva idrica in più serbatoi
a tutto quanto indicato sopra, correttamente da Fine di stella e Simone, aggiungerei la corretta intercettazione da effettuare sui sebatoi per mettere l'esclusione del singolo in caso di necessità. Ricordatevi che dovete calcolare la portata di "equilibrio" dei vasi in modo che lo svuotamento avvenga mantenendo il livello pressochè omogeneo.
si consiglia fortissimamente in caso di alimentazione superiore di collegare singolarmente le pompe ad un serbatoio e mettere gli altri in serie sullo stesso. Una realizzazione con i serbatoi in parallelo costringerebbe, di fatto, ad avere una aspirazione delle pompe "collettorata", cosa da evitare.
si consiglia fortissimamente in caso di alimentazione superiore di collegare singolarmente le pompe ad un serbatoio e mettere gli altri in serie sullo stesso. Una realizzazione con i serbatoi in parallelo costringerebbe, di fatto, ad avere una aspirazione delle pompe "collettorata", cosa da evitare.
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Salve
sono nuova del settore vorrei porvi questa domanda: nel caso la riserva idrica sia suddivisa su 2 serbatoi collegati separatamente alle pompe (principale e pilota) come devo dimensionare la riserva?
la mia rete è composta da idranti uni 45, il livello di pericolosità è 2 pertanto la riserva idrica dovrà avere capacità 21,6 mc, questo valore è complessivo (di entrambi i serbatoi) oppure ogni serbatoio deve garantire 21,6 mc?
grazie
sono nuova del settore vorrei porvi questa domanda: nel caso la riserva idrica sia suddivisa su 2 serbatoi collegati separatamente alle pompe (principale e pilota) come devo dimensionare la riserva?
la mia rete è composta da idranti uni 45, il livello di pericolosità è 2 pertanto la riserva idrica dovrà avere capacità 21,6 mc, questo valore è complessivo (di entrambi i serbatoi) oppure ogni serbatoio deve garantire 21,6 mc?
grazie
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Nome poetico ma ...signora o signorina rivedi il calcolo poichè 21,6 è il "conto della serva" e la tua riserva idrica dovrà essere, magari di poco, sicuramente superiore, e poi la capacità è complessiva
ricordo poi a tutti , ach questa è consulenza ma tanto è ormai... che se volete esser sicuri di avere anche l'appiglio normativo (che ha una sua ragione tecnico/dimensionale) di utilizzare un certo prospetto della 12845 per il dimensionamento delle connessioni
ricordo poi a tutti , ach questa è consulenza ma tanto è ormai... che se volete esser sicuri di avere anche l'appiglio normativo (che ha una sua ragione tecnico/dimensionale) di utilizzare un certo prospetto della 12845 per il dimensionamento delle connessioni
Re: Riserva idrica in più serbatoi
La pilota non la considerare.
La pompa di servizio deve poter attingere all'intero volume di acqua correttamente dimensionato (vale ovviamente quanto detto da fireprog).
La pompa di servizio deve poter attingere all'intero volume di acqua correttamente dimensionato (vale ovviamente quanto detto da fireprog).
Re: Riserva idrica in più serbatoi
Quindi nel tuo caso il collegamento tra i serbatoi dovrà essesre almeno DN 200 o te lo calcoli con la formulina
D maggiore uguale 21,68 moltiplicato Q 0,357
D maggiore uguale 21,68 moltiplicato Q 0,357