Distanza tubi gas da confine
Scusate.. distanza tubi gas da confine di proprietà e da strada.. come vi regolate?
La 11528 (ne la 7129) dicono ovviamente niente. I regolamenti edilizi nemmeno. Il codice civile quando si riferisce ad 1 metro parla d'altro..
Altra cosa... per DN >50 di tubi in acciaio no filetti.. come facciamo ad allacciarsi al contatore tipo G25 che ha gli attacci DN65 (2"1/2)?
La 11528 (ne la 7129) dicono ovviamente niente. I regolamenti edilizi nemmeno. Il codice civile quando si riferisce ad 1 metro parla d'altro..
Altra cosa... per DN >50 di tubi in acciaio no filetti.. come facciamo ad allacciarsi al contatore tipo G25 che ha gli attacci DN65 (2"1/2)?
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Distanza tubi gas da confine
Se si crede alla versione "de jure" (cioè per legge) di "pericolo presunto di danno od immissioni rispetto al fondo vicino", allora c'è la Legge prima di una Norma Tecnica:
CC art. 889.
Cioè un metro (che nella realtà italica non so se equivalga a cento centimetri).
CC art. 889.
Cioè un metro (che nella realtà italica non so se equivalga a cento centimetri).
Re: Distanza tubi gas da confine
Bella domanda.SuperP ha scritto:Altra cosa... per DN >50 di tubi in acciaio no filetti.. come facciamo ad allacciarsi al contatore tipo G25 che ha gli attacci DN65 (2"1/2)?
Opzione 1: Chiedere alla azienda gas, spiegando i motivi, di mettere sul contatore una flangia filettata in partenza. La vedo dura.
Opzione 2: Prevedi tu la flangia, prendendoti le responsabilità conseguenti, ma riportando in progetto i motivi per cui sei costretto a metterla ed allegando risposta dell'azienda alla Opzione 1.
Potrebbero esserci altre soluzioni che ora non vedo.
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Distanza tubi gas da confine
A mio avviso si parla di giunzioni di tubazioni, non di allaccio delle apparecchiature. Quindi l'allaccio di un contatore che ha l'attacco filettato è a mio vedere consentita.
Tom Bishop
Re: Distanza tubi gas da confine
mi sa che il contatore ha gli attacchi flangiatiSERGIARA ha scritto:Potrebbero esserci altre soluzioni che ora non vedo.
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Distanza tubi gas da confine
Per un G25 ... mah ...mi sa che il contatore ha gli attacchi flangiati
E poi: se è stato richiesto un G25 (o era presente) ma si fa partire l'adduzione con un DN50, non è che si supera la vel. max. del gas entro il collettore di adduzione?
Volendo pignolare: la norma che ti vieta la filettatura oltre il DN50, lo vieta per i tubi gas neri, non per quelli sottili e zincati, tipo riscaldamento.
Re: Distanza tubi gas da confine
Quoto Tom B. : giusta considerazione !
Se ti riferisci alla UNI 11528, la norma vieta la filettatura oltre il DN 50 (2") per i tubi UNI EN 10255, che possono essere forniti sia grezzi (neri) sia zincati (p.to 7.3 e 7.4).lbasa ha scritto:Volendo pignolare: la norma che ti vieta la filettatura oltre il DN50, lo vieta per i tubi gas neri, non per quelli sottili e zincati, tipo riscaldamento.
Re: Distanza tubi gas da confine
Scusate mi rendo conto di essere fuori tema ma approfitto che parlate di distanze di rispetto per chiedervi se è dove è indicata la distanza da tenere tra impianto gas ed impianto elettrico e già che ci siamo, tra impianto elettrico e idrico....grazie
-
- Messaggi: 5545
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Distanza tubi gas da confine
Tom Bishop
Re: Distanza tubi gas da confine
ne approfitto per riprendere una vecchia discussione mai completata: qualcuno sa dirmi che senso ha vietare filettature oltre 2" per impianti civili a bassa pressione? capisco che oltre i 4" non sia conveniente ma tra 2" e 4" siamo sicuri che una giunzione flangiata sia più sicura di una filettata?
Re: Distanza tubi gas da confine
Io dico di si, anche perché è sempre possibile intervenire successivamente, per eventuali manutenzione, con attrezzi più semplici e meno ingombranti.Abser ha scritto:ma tra 2" e 4" siamo sicuri che una giunzione flangiata sia più sicura di una filettata?
-