Spostamento cucina
Moderatore: Edilclima
Spostamento cucina
In un cantiere ho trovato la seguente situazione:
STATO ORIGINARIO
tubo in rame con guaina sottotraccia, uscita con rubinetto e tappo per collegamento piano cottura.
A seguito dello spostamento della cucina la situazione attuale è la seguente:
La tubazione esistente sottotraccia è stata prolungata A VISTA sempre con tubo in rame con guaina fino alla nuova posizione della cucina situata nella stanza attigua; la tubazione termina con rubinetto e tappo
Per mascherare il tutto è stata creata una contro parete.
Secondo voi è accettabile?
Dove c'era il vecchio rubinetto è necessaria ispezione secondo punto 4.5.5.9?
Grazie
STATO ORIGINARIO
tubo in rame con guaina sottotraccia, uscita con rubinetto e tappo per collegamento piano cottura.
A seguito dello spostamento della cucina la situazione attuale è la seguente:
La tubazione esistente sottotraccia è stata prolungata A VISTA sempre con tubo in rame con guaina fino alla nuova posizione della cucina situata nella stanza attigua; la tubazione termina con rubinetto e tappo
Per mascherare il tutto è stata creata una contro parete.
Secondo voi è accettabile?
Dove c'era il vecchio rubinetto è necessaria ispezione secondo punto 4.5.5.9?
Grazie
Re: Spostamento cucina
Nessun parere???
Restringo il campo...
la suddetta installazione è assimilabile ad una installazione in canaletta chiusa e pertanto necessita di alle estremità di opportune aperture di aerazione e permettere ispezioni e manutenzioni?
Per quanto riguarda il rubinetto invece lo si può inserire in scatola ispezionabile a tenuta e con coperchio non a tenuta verso l'esterno?
E se nella controparete passano servizi elettrici?
Che dite?
Restringo il campo...
la suddetta installazione è assimilabile ad una installazione in canaletta chiusa e pertanto necessita di alle estremità di opportune aperture di aerazione e permettere ispezioni e manutenzioni?
Per quanto riguarda il rubinetto invece lo si può inserire in scatola ispezionabile a tenuta e con coperchio non a tenuta verso l'esterno?
E se nella controparete passano servizi elettrici?
Che dite?
Re: Spostamento cucina
Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
Re: Spostamento cucina
Provo a risponderti.
Secondo me non ci può stare perché, (ammesso che si possa fare) dovresti aver tutto il volume tra le due pareti delimitato da pareti intonacate e a tenuta. Ora non riesco a darti i riferimenti normativi e potrei anche sbagliarmi (aspetto commenti).
Se ho capito bene ora il tubo non è a vista, ma nascosto dietro una controparete a tutta altezza.ingcar ha scritto:Per mascherare il tutto è stata creata una contro parete.
Secondo me non ci può stare perché, (ammesso che si possa fare) dovresti aver tutto il volume tra le due pareti delimitato da pareti intonacate e a tenuta. Ora non riesco a darti i riferimenti normativi e potrei anche sbagliarmi (aspetto commenti).
Re: Spostamento cucina
Attendo anche io commenti e pareri...
Re: Spostamento cucina
I criteri di posa delle tubazioni sotto traccia sono sempre gli stessi, anche nelle norme degli anni precedenti.ingcar ha scritto:Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
La vostra tubazione passa in una intercapedine (che non è una canaletta), direi che non è proprio la posa corretta, se sotto traccia andava messa nel lato della muratura rivolto verso il locale.
Occhio anche alla distanza dallo spigolo che deve essere entro i 20 cm, quindi se si è partiti dall'attacco fornello precedente (diciamo a 50 cm di altezza?) già non va bene.
Comunque sulle varie UNI 7129 c'è tutto.
Re: Spostamento cucina
Quoto
Re: Spostamento cucina
Tralasciando il discorso dei 20 cm, mi sembrerebbe di capire che la controparete in cartongesso, non assimilabile a canaletta, crea di fatto un'intercapedine e che la posa di tubazione seppur con guaina all'interno dell'intercapedine non è ammessa dalla 7129...quindi la controparete è da rimuovere...giusto???iltubo ha scritto:I criteri di posa delle tubazioni sotto traccia sono sempre gli stessi, anche nelle norme degli anni precedenti.ingcar ha scritto:Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
La vostra tubazione passa in una intercapedine (che non è una canaletta), direi che non è proprio la posa corretta, se sotto traccia andava messa nel lato della muratura rivolto verso il locale.
Occhio anche alla distanza dallo spigolo che deve essere entro i 20 cm, quindi se si è partiti dall'attacco fornello precedente (diciamo a 50 cm di altezza?) già non va bene.
Comunque sulle varie UNI 7129 c'è tutto.
Grazie
Re: Spostamento cucina
Forse costa di meno rifare un tratto di tubo a vista.
Re: Spostamento cucina
A vista dalla ex cucina fino alla nuova cucina?iltubo ha scritto:Forse costa di meno rifare un tratto di tubo a vista.
Quindi si ritroverebbero il tubo a vista in quella che ora potrebbe essere la camera da letto...
Re: Spostamento cucina
Potresti inserire una canaletta a tenuta e incassata a filo della controparete, con aperture alle estremità. Vedi se si può fare rispettando le norme.