Mio trovo a dover compartimentare una zona uffici da un deposito con una classe nemmeno troppo alta, mi basta la 60.
Al di là delle pareti che sono in muratura e sono facilmente certificabili anche con il metodo tabellare, ho qualche dubbio per quanto riguarda il soffitto (si tratta di un parallelepipedo alto ca 3 metri in un capannone alto 9). Sarebbe sufficiente proteggere la struttura in acciaio del soffitto solo sul lato superiore, cioè da dove mi spetto il rischio maggiore?
In altre parole devo proteggere sicuramente gli occupanti degli uffici da ciò che può succedere in deposito, oppure anche il viceversa?
Qual'è il lato fuoco?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 192
- Iscritto il: mer dic 19, 2007 15:10
Re: Qual'è il lato fuoco?
Una soluzione forse l'ho trovata e non ci trovo al momento nulla in contrario: se riesco a stare sotto i 200 MJ/mq lato uffici, la classe di resistenza è la 0 (sto usando il DM 03.08.15); lato deposito garantirei la classe 60 mediante lastre in cartongesso...
-