Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da christian619 »

Avevo seguito i lavori per un bel locale di pubblico spettacolo per il quale
arrivammo orgogliosamente e meritatamente al CPI poi rinnovato più volte....
Con fare sicuro e baldanzoso vado a fare il consueto sopralluogo per l'ennesimo rinnovo del CPI e mi trovo
un bel 100 kW di fotovoltaico sulla copertura :shock: :shock: :shock:
Prendo informazioni.... realizzato nel 2013 :shock: :shock: :shock:
"Non sapevamo che fosse un problema" dice la proprietà... :evil: :evil: :evil:

Come fare ora?

Gli inverter sono esterni ed il tetto è il isolpack in poliuretano....

Io tra l'altro avevo solo un incarico di rinnovo...

Che fare:

1) Rinnovo e scrivo una lettera di accompagnamento ai VVF dove gli dico che è in fase di regolarizzazione il FV?
2) Presento un nuovo EP?
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da Terminus »

Rinnovo no di certo, in quanto dichiareresti il falso.
L'installazione dell'impianto FV costituisce sempre variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, per cui devi fare la valutazione dei rischi.
Se riscontri aggravio devi procedere con EP (se non sei in cat.A), altrimenti devi consegnare SCIA.
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da christian619 »

Concordo....

Non posso interrompere il lato C.C dell'impianto è aggravio?
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da lbasa »

Concordo.... Non posso interrompere il lato C.C dell'impianto è aggravio?
Buon Anno.
Se capisco che questa sia una domanda (me la semplifico interrompendo il CC in caso di emergenza?), osservo che:
- non si capisce se l'LPS è stato posato per obbligo di protezione calcolato in riferimento al rischio verso le persone, oppure no (cioè situazione di autoprotezione) ma per salvaguardare il rischio economico dell'attività.
- quel FV cambia le condizioni perchè interferisce con il rischio fulmine, se questo è stato calcolato oltre limite; e quindi come si isola prima un circuito quando il fulmine lo si riconosce dopo che è sceso?
- interferisce perchè si sovrappone all'LPS e partecipa alla calata della corrente da fulmine verso terra (nel suo caso: fa scendere il fulmine attraverso il suo circuito elettrico).
- vuol dire che la possibile corrente di fulmine passa per le condutture del FV, che ad un certo punto diventeranno interne al locale ed introducono un parametro fondamentale per la sicurezza da scariche atmosferiche: la distanza di sicurezza tra la zona pericolosa e la conduttura che cala il fulmine.
- Tutto questo panegirico però potrebbe essere già stato risolto da chi ha progettato un FV da 100 kW: dico potrebbe perchè il progettista è obbligato a valutare il rischio fulmine con quell'impianto, ma senza leggerne le carte non si sa. E se lo ha valutato, potrebbe avere previsto le soluzioni di protezione (passaggi linee che mantengano le pressistenti distanze di sicurezza, installazione di adeguati SPD).

Quindi c'è ancora modo di indagine prima di essere costretti a mandare una letterina di diffida al proprietario sulle procedure di rinnovo.
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da christian619 »

Scusate o descritto male il problema....

L'impianto fotovoltaico è stato installato su un Locale di Pubblico Spettacolo (LPS)
dotato di CPI.

Mi stavo chiedendo se il fatto di non poter togliere tensione sul lato corrente continua dell'impianto FV
(dai pannelli all'invert) costituisca aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza o meno....

Potrei anche installare dei sezionatori sul lato CC e così l'aggravvio cesserebbe....
Terminus
Messaggi: 12668
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da Terminus »

Le stringhe rimangono sempre in tensione quando c'è illuminamento.
Questo costituisce un rischio per i VVF in caso di intervento sul tetto.
christian619
Messaggi: 2287
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto:Le stringhe rimangono sempre in tensione quando c'è illuminamento.
Questo costituisce un rischio per i VVF in caso di intervento sul tetto.
Direi che faccio installare dei sezionatori lato CC e faccio una scia di non aggravio.....
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da Ronin »

Come fai a dire che non c'è aggravio se non rispetti (par di capire) le condizioni delle lettere circolari dedicate al fv (in particolare sul tetto rei 30, scusa la semplificazione, sono con il cellulare)
Tom Bishop
Messaggi: 5312
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Maledetti impianti fotovoltaici - su LPS

Messaggio da Tom Bishop »

Non è assolutamente possibile fare una SCIA di non aggravio. Devi fare una richiesta di esame progetto e successiva SCIA. A parte le procedure burocratiche il problema vero, mi sembra di intuire, è che l'installazione non è conforme alla nota DCPREV prt.n.1324 del 7 febbraio 2012. Lo sgancio lato CC non è diverso dallo sgancio lato AC degli inverter. Le stringhe rimangono in tensione in presenza di irraggiamento solare. Io proverei a studiare l'adeguamento secondo la nota di cui sopra, probabilmente i pannelli FV sono in classe 1, oppure il pannello di base è Broof.
Tom Bishop