CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Moderatore: Edilclima
CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Buongiorno a tutti, chiedo a chiunque abbia avuto casi simili.
Nelle regole applicative del GSE Conto termico 2.0 (par. 5.9.2 lett. a) punto iv) c'è scritto che per le caldaie automatiche a pellet non è definito un volume minimo di accumulo, ma va considerato secondo le indicazioni del progettista e/o del costruttore.
Andando però ad inserire i dati in una pratica (caldaia a pellet 30 kW ed accumulo 550 lt) è spuntato fuori l'errore che i limiti del decreto non sono rispettati.
Pensando ad un problema del portale (magari un refuso del vecchio CT), ho chiamato il call center ed ho avuto la terribile notizia che non vale quanto scritto nelle regole applicative (che poi è quanto scritto nello stesso DM 16/02/2016), ma loro hanno comunque interpretato che sono sempre necessari almeno 20 lt/kW.
Ora sto cercando di contattare direttamente L'Unità Conto Termico a Roma, perchè secondo me è un grosso abuso, le regole applicative scritte parlano chiaro.
Saluti
Nelle regole applicative del GSE Conto termico 2.0 (par. 5.9.2 lett. a) punto iv) c'è scritto che per le caldaie automatiche a pellet non è definito un volume minimo di accumulo, ma va considerato secondo le indicazioni del progettista e/o del costruttore.
Andando però ad inserire i dati in una pratica (caldaia a pellet 30 kW ed accumulo 550 lt) è spuntato fuori l'errore che i limiti del decreto non sono rispettati.
Pensando ad un problema del portale (magari un refuso del vecchio CT), ho chiamato il call center ed ho avuto la terribile notizia che non vale quanto scritto nelle regole applicative (che poi è quanto scritto nello stesso DM 16/02/2016), ma loro hanno comunque interpretato che sono sempre necessari almeno 20 lt/kW.
Ora sto cercando di contattare direttamente L'Unità Conto Termico a Roma, perchè secondo me è un grosso abuso, le regole applicative scritte parlano chiaro.
Saluti
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
non c'è scritto quello
c'è scritto che ci vuole e può essere minore di 20 l a kw se asseverato dal pregettista o dal costruttore
c'è scritto che ci vuole e può essere minore di 20 l a kw se asseverato dal pregettista o dal costruttore
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
ma infatti io dicevo proprio questo, cioè che c'è scritto che io progettista ritengo ( e assevero) che l'accumulo va bene < di 20 lt al kW.
Però loro (ed il portaltermico) non sono d'accordo, e dicono che comunque deve essere > di 20 lt al kW, ed infatti il portale da errore e non ti fa andare avanti.
Ho trovato addirittura sul sito Thermorossi una certificazione delle caldaie per il conto termico dove indicano 15 lt al kW.
Per me adesso è un grosso problema, perchè, alla luce di quello che c'è scritto sulle regole applicative, ho fatto installare un accumulo di 550 lt.
Per me le regole applicative in quel punto sono molto chiare, non capisco perchè forzano questa interpretazione.
Però loro (ed il portaltermico) non sono d'accordo, e dicono che comunque deve essere > di 20 lt al kW, ed infatti il portale da errore e non ti fa andare avanti.
Ho trovato addirittura sul sito Thermorossi una certificazione delle caldaie per il conto termico dove indicano 15 lt al kW.
Per me adesso è un grosso problema, perchè, alla luce di quello che c'è scritto sulle regole applicative, ho fatto installare un accumulo di 550 lt.
Per me le regole applicative in quel punto sono molto chiare, non capisco perchè forzano questa interpretazione.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
io non ho riscontrato quel problema a portale
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Cioè te hai messo:
E' presente un accumulo termico -> SI
Volume di accumulo < 20 dmc/kW
e non ti ha generato errore poi quando hai fatto "verifica requisiti dm 16/02/2016"?
E' presente un accumulo termico -> SI
Volume di accumulo < 20 dmc/kW
e non ti ha generato errore poi quando hai fatto "verifica requisiti dm 16/02/2016"?
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
a memoria ho scritto i litri dell accumulo
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
sulla scheda non chiede i litri totali, ma i lt/kW.
Certo se hai messo il volume totale, sicuramente l'errore non lo ha generato.
Hai avuto poi contestazioni e/o richieste di integrazioni?
Comunque il call center ha proprio una risposta ufficiale (in quanto io non sono il primo a presentare il problema), e la risposta è che occorre stare oltre i 20 lt/kW.
Adesso ho contattato direttamente l'Unità operativa a Roma. Mi daranno spero a breve una risposta.
Certo se hai messo il volume totale, sicuramente l'errore non lo ha generato.
Hai avuto poi contestazioni e/o richieste di integrazioni?
Comunque il call center ha proprio una risposta ufficiale (in quanto io non sono il primo a presentare il problema), e la risposta è che occorre stare oltre i 20 lt/kW.
Adesso ho contattato direttamente l'Unità operativa a Roma. Mi daranno spero a breve una risposta.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
hai ragione
la mia pratica è cmq stata accettata con allegata mia asseverazione appunto sui litri del puffer
tienici aggiornati
è chiaramente un errore del portale
uno dei tanti
la mia pratica è cmq stata accettata con allegata mia asseverazione appunto sui litri del puffer
tienici aggiornati
è chiaramente un errore del portale
uno dei tanti
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Credo che la differenza fra il vecchio CT e il CT 2.0 sia proprio la possibilità di dichiarare/asseverare il volume dell'accumulo nel caso in cui non sia rispettato il requisito di V > di 20 dmc/kW.
Attenzione alla UNI EN 303-5 prima di asseverare.
Attenzione alla UNI EN 303-5 prima di asseverare.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
la 303 ha la formula per la legna
per il pellet ni
per il pellet ni
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Hai ragione è solo per la legnagirondone ha scritto:la 303 ha la formula per la legna
per il pellet ni
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Ho avuto stamattina la risposta ufficiale dall'Unità Conto Termico del GSE!
...hanno ammesso che è un errore del portale, che correggeranno il prima possibile.
Comunque nel frattempo avevo smosso un po' la Nordica e Thermorossi, e anche loro mi avevano confermato di aver inoltrato un esposto tramite AIEL proprio per denunciare questa anomalia.
Almeno per questa volta è andata bene!
...hanno ammesso che è un errore del portale, che correggeranno il prima possibile.
Comunque nel frattempo avevo smosso un po' la Nordica e Thermorossi, e anche loro mi avevano confermato di aver inoltrato un esposto tramite AIEL proprio per denunciare questa anomalia.
Almeno per questa volta è andata bene!
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Confermo
Anche da aiel hanno detto così
Oltre a dire che é il solo progettista che può dimostrare che sia ok meno di venti litri kW
E mi pare pure giusto visto che dipende dall' edificio/imp
Anche da aiel hanno detto così
Oltre a dire che é il solo progettista che può dimostrare che sia ok meno di venti litri kW
E mi pare pure giusto visto che dipende dall' edificio/imp
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Scusatemi non riesco ad avere la formula per il calcolo per caldaie a pellet, la norma si riferisce alla legna quale avete usato? In che termini avete asseverato per soddisfare la richiesta del GSE?
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Ma è proprio necessario l' accumulo con una modulazione della potenza fino al 15% della nominale, o le problematiche su queste caldaie non sono solo le continue accensioni. Datemi una dritta perché non mo garba mettere un puffer da 20 lr x kW è da scemi.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Fosse per me ne metto di più
E cmq che modulano al 15 percento mi pare un Po' tantino
Ho il cliente più soddisfatto con 150 mq di casa del 2009
Con 32 kW di una signora caldaia è 1500 di puffer. Che é entusiasta che consuma dodici kg di pellet al giorno da 75 GG di accensione
E cmq che modulano al 15 percento mi pare un Po' tantino
Ho il cliente più soddisfatto con 150 mq di casa del 2009
Con 32 kW di una signora caldaia è 1500 di puffer. Che é entusiasta che consuma dodici kg di pellet al giorno da 75 GG di accensione
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Se posso, senza offesa lavorando con i combustibili solidi è da scemi prevedere accumuli inferiori a 20 litri per kW, anzi per alcuni combustibili valuterei sempre 50 litri per kW. L'unico lato negativo riscontrato è legato allo spazio occupato, per il resto si ha solo un aumento del rendimento e un calo dei consumi di combustibile.angelo ha scritto:Ma è proprio necessario l' accumulo con una modulazione della potenza fino al 15% della nominale, o le problematiche su queste caldaie non sono solo le continue accensioni. Datemi una dritta perché non mo garba mettere un puffer da 20 lr x kW è da scemi.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
concordo
io la ved così
come anche le varie indicazione che arrivano anche da oltralpe
verro è che per es un marchi di qualità dice : se proprio no si può mettere allora FAI IN MODO CHE TUTTO L IMPIAnto.. termostati ecc sia direttamente3 comandatao dalla centralina caldaia
mentre
altro marchio dice di preferire nessun puffer a 20 l/kw ed anzi in francia se non metti puffer ti allungano la garanzia
indagando un po di più alla fine la loro motivazione è meglio nulla che 20 l/kw ma sarebbe meglio più di 20 l/kw
io la ved così
come anche le varie indicazione che arrivano anche da oltralpe
verro è che per es un marchi di qualità dice : se proprio no si può mettere allora FAI IN MODO CHE TUTTO L IMPIAnto.. termostati ecc sia direttamente3 comandatao dalla centralina caldaia
mentre
altro marchio dice di preferire nessun puffer a 20 l/kw ed anzi in francia se non metti puffer ti allungano la garanzia
indagando un po di più alla fine la loro motivazione è meglio nulla che 20 l/kw ma sarebbe meglio più di 20 l/kw
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
buona sera , io sono in procinto di acquistare una caldaia a pellet da 30Kw (non so se posso specificare la marca ed il modello )e due diversi negozianti mi dicono che per prendere l incentivo del conto termico devo montare un boiler di accumulo
negoziante 1--> boiler da 500L mentre il negoziante2 -->boiler da 300L qualcuno mi può dire con certezza quanti litri di accumulo devo avere ?
negoziante 1--> boiler da 500L mentre il negoziante2 -->boiler da 300L qualcuno mi può dire con certezza quanti litri di accumulo devo avere ?
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
per dormire sonni tranquilli per il conto termico 20 litri a kW di potenza utile
poi si può discutere se di più sono meglio o meno
oppure se progettista o costruttore scrivono loro puoi anche non metterlo
io quello non lo firmo
certi costruttori scrivono di tutto
saluti
poi si può discutere se di più sono meglio o meno
oppure se progettista o costruttore scrivono loro puoi anche non metterlo
io quello non lo firmo
certi costruttori scrivono di tutto
saluti
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
ciao Grazie 1000 per la risposta , per progettista o costruttore intendi la casa madre della caldaia oppure chi mi farà la pratica del conto termico
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
il progettista è il progettista
io faccio tante pratiche senza mai essere il progettista
ma se è un tecnico abilitato lo può cmq dichiarare
se lo ritiene giusto
io sono per il puffer sempre
meglio se 30 litri a kw
ma dipende dall impianto e dall edificio e da come fai l acs
poi ripeto se la casa costruttrice scrive qualcosa il gse lo prende
ho visto scritto cose senza senso
ps. consiglio di metterlo
io faccio tante pratiche senza mai essere il progettista
ma se è un tecnico abilitato lo può cmq dichiarare
se lo ritiene giusto
io sono per il puffer sempre
meglio se 30 litri a kw
ma dipende dall impianto e dall edificio e da come fai l acs
poi ripeto se la casa costruttrice scrive qualcosa il gse lo prende
ho visto scritto cose senza senso
ps. consiglio di metterlo
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
ok cerco di fare un po di chiarezza
il mio progettista è l' idraulico che mi ha spiegato che vuole fare 2 impianti separati --> acs con 2 pannelli a tubo sottovuoto da 15 tubi e collegarli al boiler da 500L e uno scaldaacqua a gas e con la caldaia a pellet fare solo termisoni -->speriamo bene
invece chi mi fa la pratica del conto termico è un geometra che si occupa solo di farmi la pratica e mi dice che per accedere devo montare un boiler da almeno 500L
a questo punto devo prenderlo piu grande per accedere oppure è consigliato 20LxKW
il mio progettista è l' idraulico che mi ha spiegato che vuole fare 2 impianti separati --> acs con 2 pannelli a tubo sottovuoto da 15 tubi e collegarli al boiler da 500L e uno scaldaacqua a gas e con la caldaia a pellet fare solo termisoni -->speriamo bene
invece chi mi fa la pratica del conto termico è un geometra che si occupa solo di farmi la pratica e mi dice che per accedere devo montare un boiler da almeno 500L
a questo punto devo prenderlo piu grande per accedere oppure è consigliato 20LxKW
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Ciao,
qui se vuoi c'è un documento del ministero dell'agricoltura tedesco che propone un metodo di calcolo del puffer per caldaie a pellet:
http://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/fest ... nlagen.pdf
R.
qui se vuoi c'è un documento del ministero dell'agricoltura tedesco che propone un metodo di calcolo del puffer per caldaie a pellet:
http://www.tfz.bayern.de/mam/cms08/fest ... nlagen.pdf
R.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
vero è l unico doc che gira
ma il conto termico ha le sue regole
nel caso specifico poco "regole" e poco chiare
scritta con le chiappe
ma il conto termico ha le sue regole
nel caso specifico poco "regole" e poco chiare
scritta con le chiappe
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
mi permetto di scrivere anche qui
dopo aver sentito lui in privato
che se fosse mio cliente non avrebbe questi dubbi gli avrei spiegato tutto prima di iniziare
ma indovinate un po!?
ha un ottimo preventivo conveniente per fare la pratica doppia da un collega che ha fatto un prezzone
e infatti.... si vede
dopo aver sentito lui in privato
che se fosse mio cliente non avrebbe questi dubbi gli avrei spiegato tutto prima di iniziare
ma indovinate un po!?
ha un ottimo preventivo conveniente per fare la pratica doppia da un collega che ha fatto un prezzone
e infatti.... si vede
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
grazie 1000 ragazzi delle risposte siete gentilissimi
poi vi volevo chiedere un altra cosa , ma qual è quel professionista che studia e progetta gli impianti , non vorrei affidarmi all' idraulico , anche se lui dice che il mio non è un impianto complicato
Caldaia a pellet-boiler-2 pannelli
poi vi volevo chiedere un altra cosa , ma qual è quel professionista che studia e progetta gli impianti , non vorrei affidarmi all' idraulico , anche se lui dice che il mio non è un impianto complicato
Caldaia a pellet-boiler-2 pannelli
-
- Messaggi: 199
- Iscritto il: ven feb 01, 2013 16:47
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Scusate ma mi sapete confermare se per "volume di accumulo" posso considerare anche il contenuto del generatore e delle tubazioni o solamente quello del puffer?
Grazie.
Grazie.
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Buongiorno,
- anche se non trovo riferimenti nelle guide GSE, un collega mi segnala di pratiche conto termico "bloccate" perchè contestualmente alla sostituzione della caldaia (biomassa) non è stato sostituito anche l'accumulo "puffer". Se ho un accumulo correttamente dimensionato, anche se ha passato i 10 anni, e con documentazione disponibile, vi risulta che vada comunque sostituito? (chiedo al solo fine conto termico, tralasciamo tutto il resto..)
- per la separazione fisica dei circuiti acqua tra caldaia a metano e biomassa (2 x < 35 KW), è ormai assodato che viene accettato il solo scambiatore (es. piastre) per non sommare le potenze al fine "esenzione" pratica Inail? La valvole 3 vie non sono state accettate?
- sostituzione di un generatore a biomassa con un altro a biomassa nel ambito residenziale , dove è presente anche caldaia a metano, è accettato come conto termico senza particolari vincoli? (non è generatore esclusivo)
ringrazio
- anche se non trovo riferimenti nelle guide GSE, un collega mi segnala di pratiche conto termico "bloccate" perchè contestualmente alla sostituzione della caldaia (biomassa) non è stato sostituito anche l'accumulo "puffer". Se ho un accumulo correttamente dimensionato, anche se ha passato i 10 anni, e con documentazione disponibile, vi risulta che vada comunque sostituito? (chiedo al solo fine conto termico, tralasciamo tutto il resto..)
- per la separazione fisica dei circuiti acqua tra caldaia a metano e biomassa (2 x < 35 KW), è ormai assodato che viene accettato il solo scambiatore (es. piastre) per non sommare le potenze al fine "esenzione" pratica Inail? La valvole 3 vie non sono state accettate?
- sostituzione di un generatore a biomassa con un altro a biomassa nel ambito residenziale , dove è presente anche caldaia a metano, è accettato come conto termico senza particolari vincoli? (non è generatore esclusivo)
ringrazio
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
sull accumulo ho sentito qualcosa
ma sbagliano
la cosa c'è solo per il solare
ma sbagliano
la cosa c'è solo per il solare
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
2- solo csambiatore
3- no problem
3- no problem
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
evviva evviva il GSE
, ma qualcuno bloccherà ancora le pratiche dicendo che la faq parla di pellet e non di legna ::)):):)
a me di recente hanno bloccato la pratica per non aver inviato il certificato di smaltimento del vecchio generatore, certificato che è espressamente indicato nelle Regole che è tra i documenti da conservare e non tra quelli da inviare...e va be....
, ma qualcuno bloccherà ancora le pratiche dicendo che la faq parla di pellet e non di legna ::)):):)
a me di recente hanno bloccato la pratica per non aver inviato il certificato di smaltimento del vecchio generatore, certificato che è espressamente indicato nelle Regole che è tra i documenti da conservare e non tra quelli da inviare...e va be....
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
è la norma che lo vogliono cmq subito . specialmente in certi casiL'Enzo ha scritto: ↑ven apr 08, 2022 15:12 evviva evviva il GSE
, ma qualcuno bloccherà ancora le pratiche dicendo che la faq parla di pellet e non di legna ::)):):)
a me di recente hanno bloccato la pratica per non aver inviato il certificato di smaltimento del vecchio generatore, certificato che è espressamente indicato nelle Regole che è tra i documenti da conservare e non tra quelli da inviare...e va be....
l errore è stato metterlo appunto nella doc da conservare
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Grazie della info, non lo sapevo, un po' mi rasserena...
Effettivamente con l'invio del documento la pratica è andata poi a buon fine e il cliente ha appena ricevuto il rimborso.
Effettivamente con l'invio del documento la pratica è andata poi a buon fine e il cliente ha appena ricevuto il rimborso.