Buonasera,
vi pongo una domanda sul volume del vaso di espansione di tipo chiuso: ho calcolato il volume richiesto mediante la formula di cui al punto 4 del Cap.R.3.B della Raccolta R 2009, quello che noto è che la casa costruttrice della caldaia ha corredato la stessa di un vaso esageratamente grande rispetto a quanto richiesto, va bene anche se molto abbondante?
Grazie,
saluti
vi pongo una domanda sul volume del vaso di espansione di tipo chiuso: ho calcolato il volume richiesto mediante la formula di cui al punto 4 del Cap.R.3.B della Raccolta R 2009, quello che noto è che la casa costruttrice della caldaia ha corredato la stessa di un vaso esageratamente grande rispetto a quanto richiesto, va bene anche se molto abbondante?
Grazie,
saluti
Re: Volume vaso di espansione chiuso
più grande male non fa (al massimo duole il portafoglio...)
Re: Volume vaso di espansione chiuso
il costruttore non potrà mai sapere il contenuto d'acqua dell'impianto servito dalla sua caldaia.......
Re: Volume vaso di espansione chiuso
appunto che di solito ne monta uno piccolo, utile per il volume della sola caldaia, così poi il progettista ci aggiunge quello dell'impianto
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Spetta. Le caldaie che hanno il vaso incorporato sono le murali a bassa potenza; in questi casi il vaso è dimensionato considerando una certa capacità dell'impianto nel suo complesso, senza necessità di mettere altri vasi se non al superamento della capacità limite prevista (e spesso indicata direttamente nella scheda tecnica della caldaia).Ronin ha scritto:appunto che di solito ne monta uno piccolo, utile per il volume della sola caldaia, così poi il progettista ci aggiunge quello dell'impianto
Quelle che forse hai in mente tu sono quelle modulari idonee al funzionamento in batteria (ma queste solitamente non hanno il vaso a bordo).
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Sí, le mie sono 4 caldaie murali della Baxi messe in batteria: 3 da 85 kW cad ed 1 da 102 kW di potenza termica utile a 80-60 gradi. Nascono corredate di vasi di espansione da 10 litri cad. (pi = 1 bar e p max = 4 bar) per un totale di 40 litri ed è tantissimo considerando che avrò poco piú di 100 litri nel primario e poi un secondario con il suo vaso da 35 litri... Posso smontare i vasi in eccedenza? A me ne basterebbero 2 da 10 litri e comunque sarei abbondante...
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
100 litri nel primario di un impianto da 360kW?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Sí le caldaie hanno un contenuto di acqua di circa 12 litri cad, le tubazioni di mandata e di ritorno hanno un contenuto di acqua di circa 50 litri e infine un disgiuntore idraulico con volume di 30 litri per un totale di 130 litri circa
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
E' troppo poco. Regola della carta del formaggio: 5 litri/kW diviso il numero di step di regolazione. 5x360/4=450 litri minimo.
E poi il disgiuntore non è mica uno scambiatore.
100 litri equivalgono a 5 taniche. Rifai bene i conti.
E poi il disgiuntore non è mica uno scambiatore.
100 litri equivalgono a 5 taniche. Rifai bene i conti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...NoNickName ha scritto:E' troppo poco. Regola della carta del formaggio: 5 litri/kW diviso il numero di step di regolazione. 5x360/4=450 litri minimo.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Cosa c'entra. Sto parlando di contenuto dell'impianto.soloalfa ha scritto:con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
forse sei rimasto alla vecchia regola ISPESL per la quale il contenuto dei vasi doveva essere compreso tra un minimo ed un massimo. Ora questa regola è stata modificata e vale solo per il contenuto minimo mentre non c'è limite per il massimo per cui di cosa ti preoccupi?
Re: Volume vaso di espansione chiuso
si, ma il circuito primario avrà un basso contenuto d'acqua dovuto all'installazione di caldaie murali anzichè a basamento.NoNickName ha scritto:Cosa c'entra. Sto parlando di contenuto dell'impianto.soloalfa ha scritto:con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Se hai un separatore idraulico non hai un primario.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Appunto, l'ho scritto anche io. Non è uno scambiatore di calore.arkanoid ha scritto:Se hai un separatore idraulico non hai un primario.
Il volume da calcolare è quello dell'impianto, non solo a monte del separatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Scusate ma il separatore idraulica come da definizione separa i due circuiti dal punto di vista idraulico: primario e secondario. Il secondario potrebbe essere costituito da più circuiti in parallelo; pertanto, come da R2009, è richiesta l'installazione di un vaso dimensionato per il contenuto di acqua del primario, ed un vaso per ogni circuito secondario.
SanGIu
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
SANTGIUN ha scritto:Scusate ma il separatore idraulica come da definizione separa i due circuiti dal punto di vista idraulico: primario e secondario.
Il separatore idraulico è un tubo con 4 attacchi e non separa niente da niente. Anzi è fatto apposta per unire, non per separare, a dispetto del suo nome.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Si chiama (tra i tanti nomi che gli affibbiano) separatore idraulico perchè separa dal punto di vista circuitale, ovvero è possibile avere due circolazioni d'acqua indipendenti in termini di portata a monte e valle di esso.
Siamo all'ABC dell'idraulica (non della termotecnica, ché sarebbe fargli un torto ), evitiamo di occupare i server con questo tipo di dibattiti?
Siamo all'ABC dell'idraulica (non della termotecnica, ché sarebbe fargli un torto ), evitiamo di occupare i server con questo tipo di dibattiti?
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Ma neanche per sogno. Il separatore idraulico UNISCE un circuito principale a uno o più circuito secondari aventi portate potenzialmente differenti.mat ha scritto:Si chiama (tra i tanti nomi che gli affibbiano) separatore idraulico perchè separa dal punto di vista circuitale
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Vediamo se si trova un accordo comune.
Raccolta R, fascicolo 3.B sui circuiti chiusi:
"3.3 - Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo. Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
"3.4 - Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore."
L'impianto in oggetto, con separatore, secondo me soddisfa il definirlo suddiviso fra circuito primario e secondario; il primario (generatori/separatore) non è intercettato e deve avere un vaso; il secondario (separatore/utenze) comprende chiaramente le intercettazioni ed avrà ulteriore/i vaso/i.
Raccolta R, fascicolo 3.B sui circuiti chiusi:
"3.3 - Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo. Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
"3.4 - Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore."
L'impianto in oggetto, con separatore, secondo me soddisfa il definirlo suddiviso fra circuito primario e secondario; il primario (generatori/separatore) non è intercettato e deve avere un vaso; il secondario (separatore/utenze) comprende chiaramente le intercettazioni ed avrà ulteriore/i vaso/i.
Re: Volume vaso di espansione chiuso
A parte quello che hai quotato, hai letto tutto il messaggio? Perché è esattamente quello che ho scritto, solo detto col rovescio della medaglia (che peraltro è un punto di vista particolare: nessuno lo chiama "unificatore idraulico" ).NoNickName ha scritto:Ma neanche per sogno. Il separatore idraulico UNISCE un circuito principale a uno o più circuito secondari aventi portate potenzialmente differenti.
Stiamo perdendo tempo per ribadire l'ovvio, non è da noi...
Re: Volume vaso di espansione chiuso
Esattamente quello che intendo anche io. Negli impianti con separatore (solitamente) subito a valle di esso ci sono le intercettazioni quindi il volume di questa porzione di impianto (come chiamarla se non circuito primario?) avrà un contenuto modesto con le caldaie murali.lbasa ha scritto:Vediamo se si trova un accordo comune.
Raccolta R, fascicolo 3.B sui circuiti chiusi:
"3.3 - Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo. Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
"3.4 - Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore."
L'impianto in oggetto, con separatore, secondo me soddisfa il definirlo suddiviso fra circuito primario e secondario; il primario (generatori/separatore) non è intercettato e deve avere un vaso; il secondario (separatore/utenze) comprende chiaramente le intercettazioni ed avrà ulteriore/i vaso/i.
comunque non torniamo sul discorso del separatore idraulico...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.