Volume vaso di espansione chiuso

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
btiziana
Messaggi: 3
Iscritto il: dom set 18, 2016 15:20

Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da btiziana »

Buonasera,
vi pongo una domanda sul volume del vaso di espansione di tipo chiuso: ho calcolato il volume richiesto mediante la formula di cui al punto 4 del Cap.R.3.B della Raccolta R 2009, quello che noto è che la casa costruttrice della caldaia ha corredato la stessa di un vaso esageratamente grande rispetto a quanto richiesto, va bene anche se molto abbondante?
Grazie,
saluti
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da Ronin »

più grande male non fa (al massimo duole il portafoglio...)
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da Kalz »

il costruttore non potrà mai sapere il contenuto d'acqua dell'impianto servito dalla sua caldaia.......
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da Ronin »

appunto che di solito ne monta uno piccolo, utile per il volume della sola caldaia, così poi il progettista ci aggiunge quello dell'impianto
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da mat »

Ronin ha scritto:appunto che di solito ne monta uno piccolo, utile per il volume della sola caldaia, così poi il progettista ci aggiunge quello dell'impianto
Spetta. Le caldaie che hanno il vaso incorporato sono le murali a bassa potenza; in questi casi il vaso è dimensionato considerando una certa capacità dell'impianto nel suo complesso, senza necessità di mettere altri vasi se non al superamento della capacità limite prevista (e spesso indicata direttamente nella scheda tecnica della caldaia).
Quelle che forse hai in mente tu sono quelle modulari idonee al funzionamento in batteria (ma queste solitamente non hanno il vaso a bordo).
btiziana
Messaggi: 3
Iscritto il: dom set 18, 2016 15:20

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da btiziana »

Sí, le mie sono 4 caldaie murali della Baxi messe in batteria: 3 da 85 kW cad ed 1 da 102 kW di potenza termica utile a 80-60 gradi. Nascono corredate di vasi di espansione da 10 litri cad. (pi = 1 bar e p max = 4 bar) per un totale di 40 litri ed è tantissimo considerando che avrò poco piú di 100 litri nel primario e poi un secondario con il suo vaso da 35 litri... Posso smontare i vasi in eccedenza? A me ne basterebbero 2 da 10 litri e comunque sarei abbondante...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

100 litri nel primario di un impianto da 360kW?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
btiziana
Messaggi: 3
Iscritto il: dom set 18, 2016 15:20

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da btiziana »

Sí le caldaie hanno un contenuto di acqua di circa 12 litri cad, le tubazioni di mandata e di ritorno hanno un contenuto di acqua di circa 50 litri e infine un disgiuntore idraulico con volume di 30 litri per un totale di 130 litri circa
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

E' troppo poco. Regola della carta del formaggio: 5 litri/kW diviso il numero di step di regolazione. 5x360/4=450 litri minimo.
E poi il disgiuntore non è mica uno scambiatore.

100 litri equivalgono a 5 taniche. Rifai bene i conti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da soloalfa »

NoNickName ha scritto:E' troppo poco. Regola della carta del formaggio: 5 litri/kW diviso il numero di step di regolazione. 5x360/4=450 litri minimo.
con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

soloalfa ha scritto:con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...
Cosa c'entra. Sto parlando di contenuto dell'impianto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da Abser »

forse sei rimasto alla vecchia regola ISPESL per la quale il contenuto dei vasi doveva essere compreso tra un minimo ed un massimo. Ora questa regola è stata modificata e vale solo per il contenuto minimo mentre non c'è limite per il massimo per cui di cosa ti preoccupi?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da soloalfa »

NoNickName ha scritto:
soloalfa ha scritto:con caldaie murali il contenuto è quello. se le chiamano a basso contenuto acqua...
Cosa c'entra. Sto parlando di contenuto dell'impianto.
si, ma il circuito primario avrà un basso contenuto d'acqua dovuto all'installazione di caldaie murali anzichè a basamento.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da arkanoid »

Se hai un separatore idraulico non hai un primario.
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto:Se hai un separatore idraulico non hai un primario.
Appunto, l'ho scritto anche io. Non è uno scambiatore di calore.
Il volume da calcolare è quello dell'impianto, non solo a monte del separatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SANTGIUN
Messaggi: 11
Iscritto il: gio dic 01, 2016 02:35

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da SANTGIUN »

Scusate ma il separatore idraulica come da definizione separa i due circuiti dal punto di vista idraulico: primario e secondario. Il secondario potrebbe essere costituito da più circuiti in parallelo; pertanto, come da R2009, è richiesta l'installazione di un vaso dimensionato per il contenuto di acqua del primario, ed un vaso per ogni circuito secondario.
SanGIu
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

SANTGIUN ha scritto:Scusate ma il separatore idraulica come da definizione separa i due circuiti dal punto di vista idraulico: primario e secondario.
:lol: :lol:
Il separatore idraulico è un tubo con 4 attacchi e non separa niente da niente. Anzi è fatto apposta per unire, non per separare, a dispetto del suo nome.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da mat »

Si chiama (tra i tanti nomi che gli affibbiano) separatore idraulico perchè separa dal punto di vista circuitale, ovvero è possibile avere due circolazioni d'acqua indipendenti in termini di portata a monte e valle di esso.
Siamo all'ABC dell'idraulica (non della termotecnica, ché sarebbe fargli un torto :mrgreen: ), evitiamo di occupare i server con questo tipo di dibattiti? :lol: :lol:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da NoNickName »

mat ha scritto:Si chiama (tra i tanti nomi che gli affibbiano) separatore idraulico perchè separa dal punto di vista circuitale
Ma neanche per sogno. Il separatore idraulico UNISCE un circuito principale a uno o più circuito secondari aventi portate potenzialmente differenti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da lbasa »

Vediamo se si trova un accordo comune.
Raccolta R, fascicolo 3.B sui circuiti chiusi:
"3.3 - Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo. Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
"3.4 - Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore."


L'impianto in oggetto, con separatore, secondo me soddisfa il definirlo suddiviso fra circuito primario e secondario; il primario (generatori/separatore) non è intercettato e deve avere un vaso; il secondario (separatore/utenze) comprende chiaramente le intercettazioni ed avrà ulteriore/i vaso/i.
mat
Messaggi: 3182
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da mat »

NoNickName ha scritto:Ma neanche per sogno. Il separatore idraulico UNISCE un circuito principale a uno o più circuito secondari aventi portate potenzialmente differenti.
A parte quello che hai quotato, hai letto tutto il messaggio? Perché è esattamente quello che ho scritto, solo detto col rovescio della medaglia (che peraltro è un punto di vista particolare: nessuno lo chiama "unificatore idraulico" :lol: :lol: ).
Stiamo perdendo tempo per ribadire l'ovvio, non è da noi...
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Volume vaso di espansione chiuso

Messaggio da soloalfa »

lbasa ha scritto:Vediamo se si trova un accordo comune.
Raccolta R, fascicolo 3.B sui circuiti chiusi:
"3.3 - Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può essere ripartito su più vasi dello stesso tipo. Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
"3.4 - Un vaso autonomo non intercettabile deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore."


L'impianto in oggetto, con separatore, secondo me soddisfa il definirlo suddiviso fra circuito primario e secondario; il primario (generatori/separatore) non è intercettato e deve avere un vaso; il secondario (separatore/utenze) comprende chiaramente le intercettazioni ed avrà ulteriore/i vaso/i.
Esattamente quello che intendo anche io. Negli impianti con separatore (solitamente) subito a valle di esso ci sono le intercettazioni quindi il volume di questa porzione di impianto (come chiamarla se non circuito primario?) avrà un contenuto modesto con le caldaie murali.

comunque non torniamo sul discorso del separatore idraulico... :lol:
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Rispondi