Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da Duracell20 »

Salve, qualcuno per caso sa se c'è un vincolo normativo su dove posizionare l'elettrovalvola del gas?
In una cucina di un ristorante è stata posizionata dentro la cucina stessa ma a me sembra illogico in quanto in caso di perdita di gas sui raccordi a monte dell'elettrovalvola anche se questa andasse in chiusura a causa dell'intervento del rivelatore di gas il problema della fuga di gas non verrebbe risolto con gli evidenti pericoli. Secondo me l'unico posto dove installarla è all'esterno ma non so se c'è un vincolo normativo o comunque se i vvf obbligano cmq a fare ciò.
Grazie
Saluti :wink:
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da girondone »

prova a leggere le norme e i decreti allora
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da Duracell20 »

Ma uno non può essere onnisciente e quindi i forum servono anche per chiedere consiglio ad altri che magari sanno quanto tu non sai e viceversa su altri argomenti.................. se poi uno sa e non vuole rispondere è assolutamente libero !!!!!!!!!

Saluti
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da Terminus »

L'unico riferimento che mi sovviene è quello del DM 12/04/96, dove la EV è richiesta per CT sotto i -5m. In questo caso tale EV è richiesta espressamente all'esterno del locale.
La UNI 8723 sulle cucine professionali non mi sembra che dica qualcosa a proposito, ma è meglio se verifichi.
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da Duracell20 »

Grazie Terminus darò un'occhiata :wink:
ildubbio
Messaggi: 536
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da ildubbio »

Duracell20 ha scritto:Grazie Terminus darò un'occhiata :wink:
sono nella stessa situazione. come hai risolto?
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da fireprog »

vago ricordo ma devi riferirti sempre alla 7129....come, se ricordo bene richiama la 8273
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da mmaarrccoo »

Considera che non sempre sulle norme c'è scritto tutto e sta al tecnico decidere... Una elettrovalvola gas all'interno dei locali da "proteggere" onestamente ha poco senso e difficilmente un VV.F. non ti direbbe qualcosa. In ogni caso puoi provare a chiedere sul forum degli impianti gas qui su EDILCLIMA.
Ciao.
Gaetano Trovato
Messaggi: 18
Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
Contatta:

Re: Posizione elettrovalvola gas

Messaggio da Gaetano Trovato »

L'elettrovalvola gas deve essere installata all'esterno degli ambienti serviti. Non è questione di norma ma di logica.
Se così non fosse una fuga gas, a monte dell'elettrovalvola, non sarebbe interrotta dalla chiusura dell'elettrovalvola automatica.
Tuttavia mi è capitato di vedere elettrovalvole poste internamente ai locali serviti. Ahimè, la logica non è cosa comune.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio