Posizione elettrovalvola gas
Salve, qualcuno per caso sa se c'è un vincolo normativo su dove posizionare l'elettrovalvola del gas?
In una cucina di un ristorante è stata posizionata dentro la cucina stessa ma a me sembra illogico in quanto in caso di perdita di gas sui raccordi a monte dell'elettrovalvola anche se questa andasse in chiusura a causa dell'intervento del rivelatore di gas il problema della fuga di gas non verrebbe risolto con gli evidenti pericoli. Secondo me l'unico posto dove installarla è all'esterno ma non so se c'è un vincolo normativo o comunque se i vvf obbligano cmq a fare ciò.
Grazie
Saluti
In una cucina di un ristorante è stata posizionata dentro la cucina stessa ma a me sembra illogico in quanto in caso di perdita di gas sui raccordi a monte dell'elettrovalvola anche se questa andasse in chiusura a causa dell'intervento del rivelatore di gas il problema della fuga di gas non verrebbe risolto con gli evidenti pericoli. Secondo me l'unico posto dove installarla è all'esterno ma non so se c'è un vincolo normativo o comunque se i vvf obbligano cmq a fare ciò.
Grazie
Saluti
Re: Posizione elettrovalvola gas
prova a leggere le norme e i decreti allora
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Posizione elettrovalvola gas
Ma uno non può essere onnisciente e quindi i forum servono anche per chiedere consiglio ad altri che magari sanno quanto tu non sai e viceversa su altri argomenti.................. se poi uno sa e non vuole rispondere è assolutamente libero !!!!!!!!!
Saluti
Saluti
Re: Posizione elettrovalvola gas
L'unico riferimento che mi sovviene è quello del DM 12/04/96, dove la EV è richiesta per CT sotto i -5m. In questo caso tale EV è richiesta espressamente all'esterno del locale.
La UNI 8723 sulle cucine professionali non mi sembra che dica qualcosa a proposito, ma è meglio se verifichi.
La UNI 8723 sulle cucine professionali non mi sembra che dica qualcosa a proposito, ma è meglio se verifichi.
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Posizione elettrovalvola gas
Grazie Terminus darò un'occhiata
Re: Posizione elettrovalvola gas
sono nella stessa situazione. come hai risolto?Duracell20 ha scritto:Grazie Terminus darò un'occhiata
Re: Posizione elettrovalvola gas
vago ricordo ma devi riferirti sempre alla 7129....come, se ricordo bene richiama la 8273
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Posizione elettrovalvola gas
Considera che non sempre sulle norme c'è scritto tutto e sta al tecnico decidere... Una elettrovalvola gas all'interno dei locali da "proteggere" onestamente ha poco senso e difficilmente un VV.F. non ti direbbe qualcosa. In ogni caso puoi provare a chiedere sul forum degli impianti gas qui su EDILCLIMA.
Ciao.
Ciao.
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
- Contatta:
Re: Posizione elettrovalvola gas
L'elettrovalvola gas deve essere installata all'esterno degli ambienti serviti. Non è questione di norma ma di logica.
Se così non fosse una fuga gas, a monte dell'elettrovalvola, non sarebbe interrotta dalla chiusura dell'elettrovalvola automatica.
Tuttavia mi è capitato di vedere elettrovalvole poste internamente ai locali serviti. Ahimè, la logica non è cosa comune.
Se così non fosse una fuga gas, a monte dell'elettrovalvola, non sarebbe interrotta dalla chiusura dell'elettrovalvola automatica.
Tuttavia mi è capitato di vedere elettrovalvole poste internamente ai locali serviti. Ahimè, la logica non è cosa comune.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/