Ciao
in un progetto da me redatto ho previsto un impianto termico dotato di caldaia a gas a condensazione di tipo C corredata di kit orizzontale di aspirazione/scarico coassiale e di condotto di scarico verticale per intubamento per scarico fumi in copertura.
La caldaia, il kit orizzontale e quello verticale erano stati previsti dello stesso costruttore.
Ora a lavori ultimati è emerso che la caldaia installata è la stessa di quella prevista in progetto mentre il kit orizzontale e quello verticale sono di costruttore differente rispetto a quello della caldaia.
Il mio dubbio è se ciò è consentito dalla Normativa vigente.
A riguardo, ho potuto leggere sulla 7129/15-3:
punto 4.5.1
“…Per quanto riguarda gli apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o muniti di ventilatore, i condotti di aspirazione dell'aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione ed i relativi terminali vengono forniti direttamente dal fabbricante come facenti parte Integrante degli apparecchi. Il fabbricante garantisce, secondo le norme specifiche, le condizioni di funzionamento e di sicurezza del complesso apparecchio - condotti di evacuazione dei prodotti della combustione - terminali di aspirazione aria e
evacuazione dei prodotti della combustione.”
punto 4.5.2
“In ogni caso non è consentito l'utilizzo di condotti non espressamente dichiarati idonei dal fabbricante dell'apparecchio.”
Non conosco altre Norme che parlino di ciò….chiedo a Voi un parere.
Grazie. Buon lavoro.
sistema fumario
Moderatore: Edilclima
Re: sistema fumario
come scritto nella norma....
Re: sistema fumario
Il punto a cui fai riferimento è nel caso di caldaie non omologate C6?
Verifica nel manuale della caldaia.
Se la caldaia è omologata C6 puoi utilizzare sistemi coassiali di altro costruttore.
Verifica nel manuale della caldaia.
Se la caldaia è omologata C6 puoi utilizzare sistemi coassiali di altro costruttore.
Re: sistema fumario
Si il punto 4.5.2 fa riferimento ad apparecchi di tipo C escluso C6.
Nel manuale caldaia è scritto "è consentito utilizzare esclusivamente un sistema di scarico fumi omologato".
Nel manuale caldaia è scritto "è consentito utilizzare esclusivamente un sistema di scarico fumi omologato".
Re: sistema fumario
Tutte le canne fumarie ormai per legge devono essere omologate secondo la UNI EN 1856.
Verifica se la caldaia è C6 o no..
Verifica se la caldaia è C6 o no..